Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение варочной поверхности , Как подключить кабель?

Краскопульт
сообщение 9.7.2011, 17:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.7.2011
Пользователь №: 23511



Добрый день всем.
В новом доме вместо привычного 3-х жильного кабеля для подключения электроплиты (варочной поверхности) обнаружил вот такую картину (в аттаче):
из стены выходят три фазы, земля, ноль, заканчиваются в колодке, из которой выходят фаза, земля, ноль и снова уходят в стену.
Вопрос - как подсоединять кабель для варочной поверхности? В колодке только 2 свободных гнезда (фазы).
Заранее благодарен.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.7.2011, 17:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Такой клемник применяют для розеток или освешения. icon_eek.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektrojohn
сообщение 9.7.2011, 17:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 23487



Подготовьте кабель для электро плиты сечением 2.5 мм, открутите уходящиее землю и ноль соедините с кабелем и воткните обратно. Фазу можно повесить на любую из свободных гнезд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Краскопульт
сообщение 9.7.2011, 18:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.7.2011
Пользователь №: 23511



2Мастер Джу
По электросхеме квартиры - это место для подключения плиты. Вариантов нет.

Elektrojohn
Попробую. А какой смысл втыкать в колодку? Проще так соединить.

Кажись допер - отходящие фаза, ноль и земля (те, что справа) идут на розетку для духовки. А слева - просто трёхфазная сеть. Просто какой-то не очень умный человек поставил эту дурацкую колодку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.7.2011, 19:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Краскопульт @ 9.7.2011, 23:30) *
2Мастер Джу
По электросхеме квартиры - это место для подключения плиты. Вариантов нет.


Сколько подключал электроплит в новостройках такое вижу впервые icon_eek.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 9.7.2011, 20:21
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Краскопульт @ 9.7.2011, 17:01) *
как подсоединять кабель для варочной поверхности? В колодке только 2 свободных гнезда (фазы).


в принципе в чем проблема? купите другой клеммник, произведите замену, ну или к этому подключите, не обязательно подключать к свободным гнездам, главное чтобы сечение кабеля было рассчитано под нагрузку)
3 фазы, 1 нейтраль, и 1 земля - это является обязательным условием ПУЭ, поэтому используется 5-жильный кабель, до этого были 4-х жильные(да и сейчас используются)

Сообщение отредактировал Flicker - 9.7.2011, 20:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.7.2011, 21:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



почти все плиты позволяют подключать 3 фазы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.7.2011, 22:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Flicker @ 9.7.2011, 21:21) *
... не обязательно подключать к свободным гнездам, главное чтобы сечение кабеля было рассчитано под нагрузку...
В рассматриваемом случае - обязательно. ибо трёхфазная линия на плиту и рассчитана на подключение духовки (отходящие фаза, ноль, РЕ) и варочной поверхности (оставшиеся свободными две фазы, ноль и РЕ). В варианте с зависимыми варочной поверхностью и духовкой все 5 проводников подключаются к духовке, как правило.
Аналогично и с отдельно стоящей плитой.
Рассмотренные варианты справедливы для случая с многофазными устройствами. Если окажется, что варочная не может быть подключена к двум фазам, то подключается к одной свободной... но тут ожидает засада. Ибо надо посмотреть на номинал трёхфазного автомата. Может так статься, что варочной можно будет пользоваться только на половину от максимальной мощности.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 9.7.2011, 22:41
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(savelij® @ 9.7.2011, 22:08) *
В рассматриваемом случае - обязательно. ибо трёхфазная линия на плиту и рассчитана на подключение духовки (отходящие фаза, ноль, РЕ) и варочной поверхности (оставшиеся свободными две фазы, ноль и РЕ). В варианте с зависимыми варочной поверхностью и духовкой все 5 проводников подключаются к духовке, как правило.
Аналогично и с отдельно стоящей плитой.
Рассмотренные варианты справедливы для случая с многофазными устройствами. Если окажется, что варочная не может быть подключена к двум фазам, то подключается к одной свободной... но тут ожидает засада. Ибо надо посмотреть на номинал трёхфазного автомата. Может так статься, что варочной можно будет пользоваться только на половину от максимальной мощности.
имхо


если для варочной поверхности нужно три фазы, то уже без разницы сколько свободных клемм, играет роль нагрузка, и как вы сказали автоматы,
если же 220, то конечно же выбираем любую свободную фазу, ноль и земля общие) и также автомат и нагрузка, и правильность сечения)


Цитата(Краскопульт @ 9.7.2011, 17:01) *
вместо привычного 3-х жильного кабеля для подключения электроплиты обнаружил вот такую картину


очевидно автор не знал к каким проводам подключать, если привычный 3-х жильный, то должно быть 220В (не внимательно тему прочитал)
а так по ПУЭ 5-ти жильный для 3-х фазной сети)



Сообщение отредактировал Flicker - 9.7.2011, 22:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 10.7.2011, 5:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Anatoli @ 10.7.2011, 2:53) *
почти все плиты позволяют подключать 3 фазы

.... кроме отечественного гавн какашек


Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.7.2011, 5:32


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 10.7.2011, 11:06
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



А там точно три фазы, а не одна по трём проводам? И что запитано далее? В любом случае нуль и земля не обойдутся без ВАГО или скрутки. Вариант №2 Так как дом новый - то и гарантия должна быть. Пусть строительная фирма исправляет свои косяки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 10.7.2011, 12:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Автор, интересно, а счетчик в квартире трехфазный или однофазный?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 10.7.2011, 19:47
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Viktor2004 @ 10.7.2011, 12:23) *
Автор, интересно, а счетчик в квартире трехфазный или однофазный?


а вот это интересный вопрос! может быть что там и вообще 1 фаза по трем проводам icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 9:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены