Телеметрисекие(импульсные) выходы электросчетчиков , проблемы, нестыковки с аппаратной частью АСКУЭ, сбои |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Телеметрисекие(импульсные) выходы электросчетчиков , проблемы, нестыковки с аппаратной частью АСКУЭ, сбои |
11.7.2011, 21:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.1.2010 Из: Удмуртская Республика Пользователь №: 17118 |
День добрый!
Хочу осбудить темы нестыковки счетчиков электрической энергии с каналообразующим оборудованием АСКУЭ! Конкретно столкнулся с проблемой: счетчик согласно паспортных данных имеет 1000 имп.\кВтч, фактически при подключении к УСПД АСКУЭ получаем всего лишь 1/3 выдаваемых импульсов. т.е. по табло счетчик считае правильно, по импульсам в три раза меньше!!!!! стали сравнивать характеристики получили следующее: УСПД принимает сигнал длиной не менее 20 мс., счетчик выдает сигнал длиной 10 мс., НО почему проходит только треть сигналов так и не понял? КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ???? |
|
|
|
12.7.2011, 1:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А что за счетчик? Обязательно информацию через импульсные выходы передавать или другого нет?
А настройки счетчика и УСПД имеются? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
13.7.2011, 21:05
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.1.2010 Из: Удмуртская Республика Пользователь №: 17118 |
счетчик ПСЧ-4АР.05.2М.122.3 производства НижнийНовгород з-д Фрунзе, с другими счетчиками этого же производителя (СЭТ-4ТМ.) таких проблем не возникло
Дополнительных настроек по длительности импульсов выходных сигналов, кроме перепрошивки программы по убеждению производителя не существует!!!! Через импульсные выходы очень удобно получать оперативную (текущую) информацию, очень удобно для технического учета и контроля за нагрузками подразделений, цехов, объектов внутри предприятия. УСПД (производства Энергоконтроль) тоже не имеет дополнительных настроек по минимальной длительности входного сигнала. |
|
|
14.7.2011, 0:20
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вы сами в первом посте писали что длительность импульса счетчика в 2 раза ниже минимально воспринимаемого УСПД. Значит "поженить" их уже нельзя. Вас интересует почему УСПД все же принимает треть импульсов? Можно только гадать не зная схемы УСПД, программы по которой он работает, частоты его тактового генератора. Возможно программа некоторую пару импульсов считает за полноценный импульс, потому что не успевает среагировать на фронт падения первого импульса, а в другие циклы успевает. Только что это даст? Надо искать УСПД которое по характеристикам способно зарегистрировать импульс короче 10мс.
А к заводу Фрунзе у меня претензий масса по счетчикам СЭТ-4ТМ. Впервые с ними столкнулся и уже столько нервов потратил. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 0:21 |
|