Прожиг и дожиг , основы отыскания места повреждения

Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2011, 6:53
Сообщение #1





Гости






Обьясните пожалуйста чайнику на пальцах физический смысл прожига и дожига и дальнейшие действия для отыскания места повреждения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2011, 9:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22881
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для того чтобы определить место повреждения в идеале например нужно чтобы было полное КЗ
на ВВ кабелях такое не всегда имеет место при КЗ место пробоя "заплывает", ну образуется что типа изоляции между жилами
для этого сначала КЛ прожигают, уменьшая сопротивление в месте КЗ, потом дожигают
как то так


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2011, 9:20
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 15.7.2011, 9:15) *
для того чтобы определить место повреждения в идеале например нужно чтобы было полное КЗ
на ВВ кабелях такое не всегда имеет место при КЗ место пробоя "заплывает", ну образуется что типа изоляции между жилами
для этого сначала КЛ прожигают, уменьшая сопротивление в месте КЗ, потом дожигают
как то так

А почему нельзя сразу дожечь?зачем перед этим прожигать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 15.7.2011, 10:42
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Потому что напряжение дожигающего блока (установки) как правило небольшое, а в месте повреждения всё равно есть изоляция как никак. Чтобы пробить этот промежуток, нужен прожиг. Иногда он начинается с 1-2 кВ , иногда с 10 кВ. А бывает так, что мы сначала испытательной установкой снижаем напряжение пробоя. Бывает, что на это уходит много времени.
Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту. Я в отпуске, пишу с телефона, очень неудобно подробно расписывать весь процесс.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 15.7.2011, 10:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2011, 11:45
Сообщение #5





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 15.7.2011, 10:42) *
Потому что напряжение дожигающего блока (установки) как правило небольшое, а в месте повреждения всё равно есть изоляция как никак. Чтобы пробить этот промежуток, нужен прожиг. Иногда он начинается с 1-2 кВ , иногда с 10 кВ. А бывает так, что мы сначала испытательной установкой снижаем напряжение пробоя. Бывает, что на это уходит много времени.
Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту. Я в отпуске, пишу с телефона, очень неудобно подробно расписывать весь процесс.

Буду очень признателен если отправите книгу на адрес russianotover@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 15.7.2011, 17:40
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Отправил на почту. Если будут вопросы-пиши.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 31.8.2011, 23:50
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 231
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Шаровая молния @ 15.7.2011, 11:42) *
.
Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту.


Шаровая молния! Обращусь с такой же просьбой! Заранее благодарю!
shapiton@yandex.ru


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 1.9.2011, 2:53
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Целью прожига - свести переходное сопротивление в месте повреждения к 0.
Но часто бывает так что образуется заплывающий пробой.
Вот тогда прожигом уменьшаешь напряжение пробоя до минимума, а затем дожиго спекаешь жилы, т.к дожиг это по сути сварка (у нас кстати так и собрана 3Ф), т.е токи очень большие.
Так же сварочком мы переводим однофазные повреждения в 2-3.

Дожиг, прожиг это один процесс который отличается параметрами тока и напряжения.
У нас вот так:
установка прожига имеет три ступени напряжений 25-10-2,5 кВ, ток по первичке даем наминальный 40 А, ну а броском до 100 А.
установка дожига (обычная 3Ф сварка постоянного тока) - 4 ступени регулирования, не знаю какие напряжения и токи, но палит ого-го!
Все самодельное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 25.11.2011, 11:42
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Shapiton @ 1.9.2011, 0:50) *
Шаровая молния! Обращусь с такой же просьбой!


Давно на форум не заглядывал. Книга по поиску повреждений ещё нужна?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 15.12.2011, 22:48
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Чтоб не плодить темы задам вопрос здесь.
Кто чем отжигает? Есть КЛ-6кВ длиной пять километров, на ней как минимум два повреждения, глухой ноль, аккустикой не отбиваются (естественно на предпологаемых участках её не слышно), по повиву не идентифицируются. Испытатели из комунальных сетей используют в таких случаях УД, хватает что-бы просто пережечь кабель пополам в месте повреждения. У нас УДшки нет. Вот и думаю чем воспользоваться, попробовать сварачником, а может Сатурн-м попытаться использовать??? Когда только начинал работать столкнулся с частной лабораторией, так вот там мужичёк в подобных ситуациях толкал рубильником (брал фазу с щин трансформатора на рубильник и толстым проводом вёл её на жилу кабеля, включал рубильник на 3-4 секунды, пара тройка таких толчков и кабель отгорал)... но что-то мне не охота так эксперементировать, особенно с учётом того что транс у потребителя (тысячник) загружен на 90%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 16.12.2011, 12:01
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(actto @ 15.12.2011, 22:48) *
Кто чем отжигает?
Вот и думаю чем воспользоваться, попробовать сварачником, а может Сатурн-м попытаться использовать???
...... мужичёк в подобных ситуациях толкал рубильником (брал фазу с щин трансформатора на рубильник и толстым проводом вёл её на жилу кабеля, включал рубильник на 3-4 секунды, пара тройка таких толчков и кабель отгорал)... но что-то мне не охота так эксперементировать, особенно с учётом того что транс у потребителя (тысячник) загружен на 90%.

Мы так же варварским методом берём фазу через предохранитель на 100А и автомат подаём через сварочный кабель на жилу которую надо отбить (рубильником коммутировать ток К.З. - опасно).
Ток и величина посадки напряжения зависит от удалённости места К,З. - этот метод при удалённом КЗ не очень эффективен.
Чтоб не досаждать потредителю можно в вечернее время отработать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.12.2011, 16:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Еще один вариант через АВ 50-100А и нихромовую пружину нихром ф5-мм наматываете метра 3 в спираль ф50-60мм подобие спирали для плитки включаете последовательно в поврежденный проводник. Только будет работать при малом сопротивление повреждения от 1 и ниже ком. По мере дожига спираль выйдет на максимальный ток и будет Вам счастье-дожиг до глухого кз.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 17.12.2011, 3:45
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



У нас КЗ на 2320 метрах icon_sad.gif
И через какое время автомат отрабатывает??? Или предохранитель раньше перегорает???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.12.2011, 21:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Та хоть на 30км повреждение, пока ток кз не достигнет кратности отсечки вашей защиты . Вы возьмите и попробуйте иначе это просто не понять все нужно счупать собственными руками..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 20.12.2011, 12:33
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Ахренеть кабелёк попался... нашли уже 3 повреждения на нём и это не конец, судя по осцилограме будет ещё как минимум 2 (эт как минимум, т.к. кабель сейчас разрезан в 3х местах и в одну сторону пока не испытан)...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.12.2011, 15:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Смета составляется на одно повреждение Вы уже миллионер icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 21.12.2011, 11:17
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(ez81 @ 20.12.2011, 16:31) *
Смета составляется на одно повреждение Вы уже миллионер icon_biggrin.gif

Да нет... Ценник у нас очень гуманный (мы ишем в рабочее время)... И работаем мы без смет, за наличку.

Сообщение отредактировал actto - 21.12.2011, 11:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 22.12.2011, 18:12
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Сколько-сколько за одно повреждение вышло??? очень хочется знать пожалуйста
Мы если подрабатуем за наличку то берем за повреждение 50 у.е., последующие на том же кабеле по 25 у.е.

Сообщение отредактировал dimone493 - 22.12.2011, 18:14


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.12.2011, 22:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



50 уёв за что? Прожиг и отыскание места, или плюс раскопки и ремонт? А у меня был случай, когда после токо как кабель проткнули ломом, на нем 4 новых повреждения образовалось. И все в старых свинцовых муфтах.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 24.12.2011, 23:17
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(dimone493 @ 22.12.2011, 19:12) *
Сколько-сколько за одно повреждение вышло??? очень хочется знать пожалуйста
Мы если подрабатуем за наличку то берем за повреждение 50 у.е., последующие на том же кабеле по 25 у.е.

15 000р. за каждое повреждение, испытание перед ремонтом(без протокола) 3000, испытание с протоколом 5000.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 6:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены