Прошу оценить схемы щитка , Схемы щитка

Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2011, 20:16
Сообщение #61





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 15.7.2011, 20:09) *
Это что-то принципиально меняет? Электропроводку не надо защищать автоматом?
В чем суть вопроса? Вы считаете что автоматы защиты в щите лишние и автору надо их убрать?

Силовые кабельные линии и электропроводки это разные вещи.
А где вы наблюдали то, что утверждал (считал) что сети не должны быть защищены от токов короткого замыкания и токов перегрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 15.7.2011, 23:00
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Я понял причину ваших вопросов. Вы тролль. Вы превращаете любую тему в голимый флуд и провоцируете пользователей на гнев.
Не вижу смысла больше в этой теме общаться. Хоть зарегистрируйтесь для узнаваемости. Честнее будет. Честь имею.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.7.2011, 0:20


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.7.2011, 8:09
Сообщение #63





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 15.7.2011, 23:00) *
Я понял причину ваших вопросов. Вы тролль. Вы превращаете любую тему в голимый флуд и провоцируете пользователей на гнев.
Не вижу смысла больше в этой теме общаться. Хоть зарегистрируйтесь для узнаваемости. Честнее будет. Честь имею.

Вот так... Поправляешь собеседника, поправляешь...а он ...В ваших фразах было достаточно неточностей, на что и обратил ваше внимание, а вы рагневались. Печально. И посмотрите, что означает термин "тролль". Честнее будет. Всего доброго
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 16.7.2011, 10:45
Сообщение #64


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Гость @ 16.7.2011, 16:09) *
Вот так... Поправляешь собеседника, поправляешь...а он ...В ваших фразах было достаточно неточностей, на что и обратил ваше внимание, а вы рагневались. Печально. И посмотрите, что означает термин "тролль". Честнее будет. Всего доброго

Не думаю что форум создан для того чтобы "поправлять", "поправлять", "поправлять", бесконечно "поправлять" собеседника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.7.2011, 11:36
Сообщение #65





Гости






Цитата(Apisx @ 16.7.2011, 10:45) *
Не думаю что форум создан для того чтобы "поправлять", "поправлять", "поправлять", бесконечно "поправлять" собеседника.

Если собеседник такой, что тут поделаешь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 16.7.2011, 12:02
Сообщение #66


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Гость @ 16.7.2011, 19:36) *
Если собеседник такой, что тут поделаешь...



Цитата(Гость @ 16.7.2011, 19:36) *
Если собеседник такой, что тут поделаешь...

Собеседников как минимум двое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2011, 12:30
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Apisx @ 16.7.2011, 10:45) *
Не думаю что форум создан для того чтобы "поправлять", "поправлять", "поправлять", бесконечно "поправлять" собеседника.

не бесконечно конечно, но вроде для этого


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.7.2011, 13:07
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(с2н5он @ 16.7.2011, 13:30) *
не бесконечно конечно, но вроде для этого

Мне продолжать кормить тролля?
Чтож, я готов.
Три последние страницы этой темы не несут никакой информативной нагрузки.

P.S. Почему Вы предложение начали с маленькой буквы, а в конце не поставили точку?
Вам это нравится? Сие называется "троллинг".

Цитата(Гость @ 15.7.2011, 21:16) *
Силовые кабельные линии и электропроводки это разные вещи.
А где вы наблюдали то, что утверждал (считал) что сети не должны быть защищены от токов короткого замыкания и токов перегрузки?

А с чего Вы взяли что я наблюдал что Вы утверждали (считали) что сети не должны быть защищены от токов короткого замыкания и токов перегрузки? Я кажется только вопрос задал, а не наблюдал.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.7.2011, 13:08


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.7.2011, 14:12
Сообщение #69





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 16.7.2011, 13:07) *
А с чего Вы взяли что я наблюдал что Вы утверждали (считали) что сети не должны быть защищены от токов короткого замыкания и токов перегрузки? Я кажется только вопрос задал, а не наблюдал.

Уверяю вас в том, что полностью разделяю следующее:
ПУЭ п.3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.

Вас такой ответ устраивает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 17.7.2011, 1:16
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость @ 15.7.2011, 18:13) *
Да нет там силовых кабелей. Это просто электропроводки (см п.2.1.1 ПУЭ)

Скажите, электропроводки из чего делаются? Из шнурков?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.7.2011, 8:06
Сообщение #71





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 17.7.2011, 1:16) *
Скажите, электропроводки из чего делаются? Из шнурков?

Виктор, что называется электропроводкой, посмотрите определение п. 2.1.1 ПУЭ.
В процессе эксплуатации испытания и измерения в электропроводках производятся в соответствии с разделом 28 Приложения 3 ПТЭЭП, а в силовых кабельных линиях в соответствии с разделом 6 Приложения 3 ПТЭЭП. Сравните для разнообразия.
А шнурки из электропроводки я пару раз делал, когда работал электромонтером и под рукой ничего более подходящего небыло. Но ничего, нормально, нагрузку держат icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmiey
сообщение 21.7.2011, 20:06
Сообщение #72


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 11.5.2011
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777



Сделал контур...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2011, 22:01
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в принципе около дела, только арматура на 12 это что? диаметр вертикальных электродов?
и контур меряли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmiey
сообщение 21.7.2011, 22:59
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 11.5.2011
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777



Цитата(с2н5он @ 21.7.2011, 22:01) *
в принципе около дела,

Это как понять?
Цитата
только арматура на 12 это что? диаметр вертикальных электродов?

Да. какая была уж...... знаю что маловата

Цитата
контур меряли?

Нет, нечем, но думаю для ТТ пойдет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.7.2011, 8:29
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если дом уже подключен, то нормально
а фраза что для ТТ пойдет чем обоснована?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmiey
сообщение 22.7.2011, 9:06
Сообщение #76


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 11.5.2011
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777



Цитата(с2н5он @ 22.7.2011, 8:29) *
а фраза что для ТТ пойдет чем обоснована?


Интуицией icon_biggrin.gif
При ТТ, вроде, сопротивление контура может быть выше.

Сообщение отредактировал zmiey - 22.7.2011, 9:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.7.2011, 10:30
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чет я об этом не слышал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmiey
сообщение 22.7.2011, 19:08
Сообщение #78


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 11.5.2011
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777



Ну измерить пока не знаю как, где, чем....
Ну бил, на мой взгляд, с запасом думаю хватит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 24.7.2011, 17:07
Сообщение #79


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(zmiey @ 22.7.2011, 19:08) *
Ну измерить пока не знаю как, где, чем....
Ну бил, на мой взгляд, с запасом думаю хватит...

мож тебя убьёт дурака,тебе говорят нужны расчёты ёпт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.7.2011, 18:02
Сообщение #80





Гости






Цитата(элкъ @ 24.7.2011, 17:07) *
мож тебя убьёт дурака,тебе говорят нужны расчёты ёпт.

Элкъ, вы чего хорохоритесь? Ну посчитайте сами какого сопротивления заземляющего устройства достаточно, чтобы сработало УЗО 30 мА при системе ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения