![]() Расчет мощности , Помогите расчитать мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет мощности , Помогите расчитать мощность |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 ![]() |
Здравствуйте. Помогите расчитать мощность станции. Напряжение 380 в., токи: фаза А-98А, фаза В-120А, фаза С-110А. Нагрузка не постоянная, но ток сильно не меняется. При подсчете мощности токи складываются или достаточно посчитать мощность на одной фазе? Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Что вы имеете в виду под мощностью станции?
Вы хотиет подобрать трансформатор, или генератор под вашу нагрузку, или что то другое? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 ![]() |
Нет. У нас телефонная станция.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО. для такой станции нужно учитывать и реактивную нагрузку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Если мы находим мощность по известному току, то уже получаем полную мощность.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 ![]() |
У нас нет электроприемников которые могли бы выдавать реактивную составляющую.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
7,216 кВА ваша полная мощность.
А в кВТ сколько будет- х.з. Если так, как вы говорите, что нет реактивной составляющей, тогда 7,216 кВт. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
У нас нет электроприемников которые могли бы выдавать реактивную составляющую. Э товарищ, не торопись. Причем здесь выдача реак.мощности, мы же не про конденсаторную батарею говорим. Хочешь сказать что станция потребляет только активный ток. СЛАБО ВЕРЮ! А если по простому умножь полную мощность =7,216 условно на 0,85 (типа cos Фи). Несильно ошибешься. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
насчет несильно ошибешься я бы не говорил, ставили прибор на узел связи и телевышку - активка сопоставима с реактивкой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 ![]() |
Всем спасибо за помощь
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |