как подключить двигатель через ПМЛ 1220 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как подключить двигатель через ПМЛ 1220 |
9.1.2007, 19:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 |
Сразу оговорюсь - я не электрик. К сожалению.
Но есть потребность подключить трехфазный двигатель к трехфазной сети через пускатель ПМЛ 1220 Тип двигателя - 4А100S Колодка с клеммами отсутсвует. Просто торчат три провода. Смущают вопросы: 1. На какие клеммы пускателя подавать питание и с каких снимать? Если бы их там было по три с каждой стороны то все понятно. Но их больше. Кажется 10. 2. Куда девать нулевой провод? Если на корпус двигателя, то нужно ли еще и заземлять станок? В самом пускателе есть клемма с обозначением "земля". Что на нее сажать ноль или отдельный заземляющий провод? |
|
|
|
10.1.2007, 11:36
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата(arboy) 1. На какие клеммы пускателя подавать питание и с каких снимать? Если бы их там было по три с каждой стороны то все понятно. Но их больше. Кажется 10.
2. Куда девать нулевой провод? Если на корпус двигателя, то нужно ли еще и заземлять станок? В самом пускателе есть клемма с обозначением "земля". Что на нее сажать ноль или отдельный заземляющий провод? 1. Обычно питание сажают на клеммы 1,3,5 на двигатель уходят провода с клемм 2,4,6 2. Нулевой провод питающего кабеля присоединяют на клемму "земля" в пускателе к ней же подсоединяют и отходящий нулевой провод - его сажают на корпус ЭД. 3. Станок нужно заземлить в любом случае отдельным проводником с ближайшего заземляющего проводника (труба с эл. проводкой, контур заземления в помещении и т.д.) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_"Влад"ик"_* |
11.1.2007, 2:16
Сообщение
#3
|
Гости |
Итак: пускатель ПМЛ 1220. Исходя из №, это нереверсивный пускатель 1-го габарита (10А), в пластмассовой коробке, с кнопками "Пуск" и "Стоп". Есть тепловое реле. Напряжение катушки, В: 24; 220; 380. Кнопки с катушкой, по-моему, скоммутированны. Впрочем, если нет, не страшно: все соединяется последовательно. Начнем: 3 провода питания (сила) А,В,С на верхние клеммы, начиная с левой (последняя, правая, это закрытый контакт, зачем он в подобных реле, не знаю, вот открытому может и нашлось бы применение, а н.з. не понадобится). Снизу на пускатель уже установлено тепловое реле. Тут есть неясность: Вы пишите, что двигатель у Вас 4А100S. Но это не достаточно: должно быть: S2(4кВт, 3000об), или S4(3кВт, 1500об), или, кажется, S6(2кВт, 1000об). Соответственно, токи этих двигателей, примерно: 10А; 7А; 5,5А.
Тепловое реле должно соответствовать току Вашего двигателя. Теперь двигатель. Раз из него торчит только 3 провода, то их и надо соединить с силовыми контактами теплового реле, т.е. с нижними (верхние подключены к пускателю). С силой закончили. Теперь управление. Катушка подключается в зависимости от того, на какое она напряжение. Предположим, у Вас катушка на 380В. В этом случае провод одной из фаз, например, "А" с клеммы пускателя подключаем также на закрытый контакт теплового реле (кажется,95); затем с контакта 96 даем перемычку на контакт кнопки "Пуск", со второго контакта этой кнопки – перемычка на "Стоп" и, со второго контакта кнопки "Стоп" на верхний контакт катушки пускателя. Второй контакт катушки пускателя подключаем к другой фазе (например,"В"). Схема собрана. Если у Вас катушка пускателя на 220В, то все подключение, описанное выше, начиная с фазы "А" и до верхнего контакта катушки пускателя остается. А нижний контакт катушки пускателя посадите на "N" (то, что Вы называете "0"). Другие напряжения я не рассматриваю, т.к. обычно в подобных случаях они не применяются. Теперь заземление. Если Ваш пускатель установлен на металлической плате, то ее следует заземлить. Кроме того, следует заземлить также и двигатель. Именно, заземлить, а не занулить. Обычно, там, откуда Вы берете 3 фазы, есть и "земля". Ее, вместе с питанием, проводом с желто/зеленой изоляцией, подводите к плате, а затем к двигателю. Сечение проводов должно быть не менее 1мм^2. Впрочем, возможно, что сегодня минимальное сечение – 1,5мм^2. Удачи. |
|
|
11.1.2007, 19:45
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 |
Двиг. 3 кВт 1500 об. Пускатель на 380 в 10 А. Пускатель собран в пластмассовом корпусе. Кстати внутри корпуса нарисован такой значок: внутри круга изображен символ заземления и все это перечеркнуто крестом. Что это обозначает?
|
|
|
|
12.1.2007, 9:36
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Перечеркнутый символ "земля" не корпусе означает, то заземление корпуса не требуется, т.к. он сделан из диэлектрического материала. Кстати, на шильдике пускателя должен быть символ "квадрат в квадрате", что означает двойную изоляцию. А для соединения приходящего и отходящего проводника PEN (четвертой жилы кабеля) внутри корпуса должен быть специальный клеммник.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
12.1.2007, 18:30
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 |
Всем огромное спасибо. Завтра буду подключать. Сделаю - отпишусь
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 1:48 |
|