![]() Расчёт тяжения кабеля , Расчёт протяжки кабеля в трубы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчёт тяжения кабеля , Расчёт протяжки кабеля в трубы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 9634 ![]() |
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста где найти расчёт по протяжке кабеля в трубы. Необходимо расчитать участок длиной 75 метров. Кабель ВВГнг 5х35мм2. Труба ДКС гофрированная двустенная 110мм. в конце участка поворот вверх на 90 градусов с радиусом 2 метра. смазка применяться не будет. Поиски в инете привели к proelectro.ru/lib/kabel/46.html |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а чем те формулы не устраивают?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
усилия тяжения за жилы кабеля можно хотя бы посмотреть в типовом А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 9634 ![]() |
по этим формулам я могу просчитать или прямолинейный участок или поворот. а если всё вместе? складывать прямолинейный с поворотом?
усилия тяжения за жилы кабеля можно хотя бы посмотреть в типовом А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ" в типовике приводится усилие которое не нужно превышать при протяжке, для 3х50 это 7,0 кН, а как я узнаю превысил я его или нет? может нужно увеличить диаметр трубы? или ещё какие-то меры? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
динамометр пользуйте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 11:01 |
|
![]() |