Монтаж соединительной муфты

ЛЕША
сообщение 23.8.2011, 18:02
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Коллеги, есть вопрос: ведут монтаж новой КЛ-0,4кВ, нужно смонтировать соед.муфту. Как в этом случае правильно уложить кабель? То есть сделать П-образный компенсатор в стороне от траншеи, или просто смонтировать муфту без создания "компенсатора"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 23.8.2011, 18:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Кабельщики знают как надо. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.8.2011, 18:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(ez81 @ 23.8.2011, 22:07) *
Кабельщики знают как надо. icon_biggrin.gif

Не, погоди.. Вопрос в норативке.. Кабельщик кабельщику не ровня.. НТД есть какая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.8.2011, 22:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22870
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если Вам нужен запас - делайте, ежли нет - то нет, в нормативке только кольцо нельзя делать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.8.2011, 3:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Благодарю!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.8.2011, 16:36
Сообщение #6





Гости






Цитата(ЛЕША @ 23.8.2011, 18:02) *
Коллеги, есть вопрос: ведут монтаж новой КЛ-0,4кВ, нужно смонтировать соед.муфту. Как в этом случае правильно уложить кабель? То есть сделать П-образный компенсатор в стороне от траншеи, или просто смонтировать муфту без создания "компенсатора"?

Прямых указаний вроде-бы нет, НО: 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; (ПУЭ, издание 7)
Раньше прописывалось устройство "П-образных компенсаторов и укладка кабеля в траншее "змейкой"", личное мнение - лучше перебдеть.