в пятиэтажке имеется подвал в котором жильци оборудовали индивидуальные хоз.-блоки, пользователи этих хоз.-блоков в основном бабушки и дедушки, ввиду возватса частенько забывают выключать свет, вот и думаю... что можно внедрить...
Мысль пошла в сторону импульсного реле времени, настроить его мин. на 20, при входе кнопочку поставить. а если бабуля на часок туда заглянет??? подумал о установке пары-тройки акустических релюшек, что-бы на зюбой звук замыкали контакты и таймер снова срабатывал... что скажете??? может есть решение проще? и где найти такое реле? в интернете куча реле, которые по первому хлопку вкл., по второму выкл., а просто вкл. нет... сначала думал просто концевик на общую дверь повесить, но ее закрывают когда заходят... посоветуйте решение! Спасибо! |
|
|
|
25.8.2011, 22:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
С "хлопками" это Вы перемудрили... не театр, однако. А чтобы не забывали свет выключить, достаточно объяву метровыми буквами на выходе повесить, как в старые добрые времена.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.8.2011, 22:07
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
светильники с датчиками движения или общий учет на комуналку с последующим распределением потребления на жильцов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.8.2011, 22:40
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
светильники с датчиками движения или общий учет на комуналку с последующим распределением потребления на жильцов общий учет и так имеется, но забывает грубо 10 человек, а распределяется на 50 светильники с датчиками не удобно... бабулька у себя там ковыряется, а свет погас..., что ж ей на ощупь выползать в коррибор под лучи? по сути дело за малым! найти акустическую релюшку, чтоб на любой звук замыкалась на секунду.все же проще рукой не сильно прихлопнуть по стенке допустим и СВЕТ! а по поводу плакатов... не поможет, когда выходить будет с сумкой и глаза в пол... Сообщение отредактировал Dimok - 25.8.2011, 22:41 |
|
|
|
25.8.2011, 22:48
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда не понял планировки - имеется общий коридор и отдельные клетушки с дверьми и без освещения?
что касаемо хлопков - не очень удобно, конечно по Павлову может выработаться рефлекс, но склероз может быть сильнее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.8.2011, 22:55
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата а по поводу плакатов... не поможет, когда выходить будет с сумкой и глаза в пол... Не удобно читать, так как глаза в пол. Но по стенке постукивать удобно... А не смущает тот факт, что на любой пук на улице или кошачье мяуканье акустический датчик тоже будет реагировать? Вы уж определитесь, что во главе: старческий склероз или экономия средств. Или поставьте датчики движения с выдержкой времени 1 час и все будут довольны, даже те кто свет не умеет за собой выключать. А вылечить склероз просто: установить счётчик на подвальное освещение и обязать оплачивать только тех, кто пользуется кладовками. Враз научатся выключатель клацать при выходе из подвала. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.8.2011, 23:00
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а еще можно просто запись сделать, которая вышеуказанный плакат будет голосом Левитана озвучивать, чтобы срабатывала при прохождении на выход
|
|
|
|
25.8.2011, 23:08
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
тогда не понял планировки - имеется общий коридор и отдельные клетушки с дверьми и без освещения? что касаемо хлопков - не очень удобно, конечно по Павлову может выработаться рефлекс, но склероз может быть сильнее именно так, скажем так: три квадратных комнаты, с двух сторон закрытые комнатушки, когда их открывают свет попадает от светильников расположенных посреди комнат |
|
|
25.8.2011, 23:10
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так поставьте один светильник на коридор и в клетушки по одному
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.8.2011, 23:26
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вы кстати действительно сделайте просто некую аудиозапись, которая будет срабатывать от ДД на входе. дедушка/бабушка оставят свой мешок, выключат, и пойдут довольные дальше.
у вас, как я понял, самая большая беда - неизвестная постоянная времени работы, а она для каждого случая индивидуальна, так что стоит именно организационно эффективные пути поискать, а не чисто электрические |
|
|
|
26.8.2011, 6:18
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Почему нельзя поставить простой концевой (путевой) выключатель на общую входную дверь в подвал???? Или пенсионеры зайдя в подземелье закрываются там. ИМХО пока в подвале кто то есть дверь открыта и ВК замкнут. Есть конечно вероятность что кто то кого то закроет там но при этом должен раздаться дикий вопль!!!:)
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 26.8.2011, 6:19 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
26.8.2011, 7:14
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
читайте внимательнее пост 1 - про это уже было
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.8.2011, 7:32
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а ставьте концевики на все двери в параллель, тогда света не будет до тех пор, пока хотя бы одна дверь не открыта
|
|
|
26.8.2011, 7:59
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
а ставьте концевики на все двери в параллель, тогда света не будет до тех пор, пока хотя бы одна дверь не открыта Самая рациональная идея!!!!!! Все датчики в послед и плюс к ниму реле времени, минут на пять. А чтобы свет не погас, когда будут из общего коридора поднимать продукты выше, в коридоре поставить несколько датчиков движения, типа Фотон-9! Сообщение отредактировал scasi - 26.8.2011, 8:00 |
|
|
26.8.2011, 8:33
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
ИМХО
"Уходя гасите свет" будет самым лучшим вариантом, ну еще добавить ядовитооранжевого цвета вокруг выключателя. |
|
|
26.8.2011, 10:27
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
|
|
|
26.8.2011, 17:56
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
с концевиками интересно!
я тут еще подумал, пожно пищалку у основного входа повесить, выходишь, а там пищит! ну а плакат думаю обязательное действие! Сообщение отредактировал Dimok - 26.8.2011, 17:57 |
|
|
26.8.2011, 17:58
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
затратите кучу денег (не окупится) и приведёте к инфаркту нескольких бабуль
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.8.2011, 12:15
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
Вариант. Поставить что то вроде лестничного таймера и в каждой кладовке в паралель по кнопке. На глаза где то попадалось реле у которого при малом остатке времени до выключения начинал мигать свет.
|
|
|
29.8.2011, 0:06
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 0:03 |
|