Учусь заочно, нужно спроектировать понижающую подстанцию. 220/6 кВ. у меня получилась действительная напряженность больше критической, в проверке по условиям короны проводов. Как определиться на сколько проводов расщеплять фазу, какого диаметра???и каков будет расчет эквивалентного радиуса расщепленного провода???провод выбран АС-120
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.8.2011, 16:44
Сообщение #2





Гости






Цитата(Денис089 @ 28.8.2011, 17:25) *
Учусь заочно, нужно спроектировать понижающую подстанцию. 220/6 кВ. у меня получилась действительная напряженность больше критической, в проверке по условиям короны проводов. Как определиться на сколько проводов расщеплять фазу, какого диаметра???и каков будет расчет эквивалентного радиуса расщепленного провода???провод выбран АС-120

Возможно в Ваших расчётах ошибка, что-то я не встречал расщепления проводов на ВЛ-220?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 29.8.2011, 17:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



Расщепленных проводов на ВЛ 220 кВ не бывает.
Но в расчетах похоже ошибки нет.
Согласно ПУЭ 7 издание таблица 2.5.6:
Для ВЛ 220 кВ Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны и радиопомех, мм - 21,6 (АС 240/32) или 24,0 (АС 300/39)
Для ВЛ 220 кВ минимальный диаметр провода 21,6 мм относится к горизонтальному расположению фаз, а в остальных случаях допустим с проверкой по радиопомехам.
http://www.elecab.ru/sprav49-80.shtml

Сообщение отредактировал Evdbor - 31.8.2011, 6:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис089
сообщение 29.8.2011, 17:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 23916



спасибо большое, почему то в методичке котрую дали в универе про ПУЭ ничего не сказано. У меня по мощности хватает и АС-120

Сообщение отредактировал Денис089 - 29.8.2011, 17:45