Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика. |
23.8.2011, 15:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Всем здравсвуйте.
Интересует такой вопрос, есть две разных ПС 110/10кВ с присоединениями 10кВ... На каждом отходящем фидере этих ПС - Два ТТ по ф."А" и ф."С". Один ТН на секцию, прибор учета. Все как обычно. При замере напряжения на клеммах счетчиков на обоих подстанциях были замеряны следующие напряжения: А В ~ 100В. А 0 ~ 57В. А земля ~ 100В. 0 земля ~ 57В. В С ~ 100В. В 0 ~ 57В. В земля = 0В. А С ~ 100В. С 0 ~ 57В. А земля ~ 100В. Так вот вопрос, на одной ПС к нулевой клемме счетчиков приходит нулевой проводник, на другой ПС - на ноль ничего не приходит. Раз напряжения линейные и фазные одинаковые на обоих ПС - вопрос для чего этот ноль может применяться и получается можно обойтись без него? И второй вопрос - какая схема подключения трансформатора напряжения может применяться на одной ПС и на другой... |
|
|
|
25.8.2011, 0:33
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
А в чем собственно проблема то?
Просто на ваших ПС заземлена фаза В, а 0 изолирован. ТН 3 фазный стоит или 3 однофазных? Есть просто разные схемы включения. Для некоторых электронных счетчиков не требуется 0 на счетчике. Счетчики необходимо подключать согласно схеме из паспорта. Вобще электронные счетчики ведут пофазный учет ЭЭ, т.е необходимо чтобы был ток и напряжение на фазе. |
|
|
25.8.2011, 5:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
А проблема вот в чем - необходимо разобраться в схеме включения приборов учета и в той и в другой ПС. Возможности визуально пройтись по вторичной цепи от ПУ до ТТ и ТН - нету.
В первой ПС - три однофазных ТН. Во второй ПС - один ТН 3-х фазный. В паспорте на прибор учета две схемы: три ТН и два ТТ, два ТН и два ТТ. это для трехпроводной цепи. Схем подключения существует множество, есть схемы которые в паспорт не заносят, но они все равно верны. Вот мне и надо схему |
|
|
26.8.2011, 2:46
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
А есть ли на счетчиках нулевые клемы?
И вобще какие счетчики установлены? Электронные счетчики (например Меркурий 230 AR**-00) ведут пофазный учет ЭЭ, нужно просто убедиться что на каждой фазе есть напряжение (порядка 57-65 В) и ток (до 5А). |
|
|
|
26.8.2011, 13:45
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
А есть ли на счетчиках нулевые клемы? И вобще какие счетчики установлены? Электронные счетчики (например Меркурий 230 AR**-00) ведут пофазный учет ЭЭ, нужно просто убедиться что на каждой фазе есть напряжение (порядка 57-65 В) и ток (до 5А). Нулевые клеммы есть. Если бы их не было - я бы и не говорил что они не подключены. Счетчики везде одинаковые - электронные, СЭТ-4ТМ.02.2. Вы можете нарисовать схему подключения счетчика на первой ПС и на второй? В большей степени интересует как подключены ТНы. |
|
|
29.8.2011, 3:24
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Для 3 проводной системы нет как таковых фазных напряжений (они получаются при соединении обмоток в звезду), т.е без разницы где собрать звезду, на ТНах или в счетчике.
Если на счетчике есть нулевые клемы - подключайте к ним. Заземлять цепь нужно только в одной точке 9можно фазу В, а можно и 0). |
|
|
29.8.2011, 17:52
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Для 3 проводной системы нет как таковых фазных напряжений (они получаются при соединении обмоток в звезду), т.е без разницы где собрать звезду, на ТНах или в счетчике. Если на счетчике есть нулевые клемы - подключайте к ним. Заземлять цепь нужно только в одной точке 9можно фазу В, а можно и 0). Вот вы бы мне схему нарисовали, я бы был просто счастив |
|
|
|
30.8.2011, 2:42
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
|
|
|
30.8.2011, 4:52
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
|
|
|
30.8.2011, 7:27
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
ну так схема остается такой же.
Можно отдельно притянуть 0 и подключить. Разницы не будет никакой. |
|
|
|
30.8.2011, 18:56
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
получается убрать 0 из этой схемы можно?
Зачем тогда его оставляют? Ведь экономия провода! |
|
|
30.8.2011, 21:37
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
полагаю для определения фазного напряжения на счетчике
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2011, 8:02
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Просто в индукционных счетчиках 0 вобще не использовался (даже клемы такой на счетчике не было), а использовались только линейные напряжения.
В 100 В схемах 0 использоваллся только для измерения фазного напряжения (определение КЗ на землю). Я поключал Меркурий 230 в ТН 100 В с 0 и без. Разница по напряжениям была в десятых и сотых. |
|
|
31.8.2011, 8:22
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Просто в индукционных счетчиках 0 вобще не использовался (даже клемы такой на счетчике не было а куда он делся? был ноль -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2011, 8:47
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
в 100 В нет его
|
|
|
31.8.2011, 9:55
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
например СА3-И677, СР4-И679 производство ЛЭМЗ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2011, 12:05
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
а они 100 В?
|
|
|
31.8.2011, 15:58
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да, хотя может и ошибся, там вроде вместо нуля земля
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2011, 18:58
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Просто хочется разобраться в этой тематике, разговаривал с кучей спецов и никто грамотно не может объяснить нужно ноль подключать или нет... тут как бы тоже конкретных доводов я не увидел
|
|
|
31.8.2011, 23:13
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну это к производителям - зачем оне ноль делают, который на 380 или 100 можно не подключать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 18:57 |
|