Интересует такой вопрос, есть две разных ПС 110/10кВ с присоединениями 10кВ... На каждом отходящем фидере этих ПС - Два ТТ по ф."А" и ф."С". Один ТН на секцию, прибор учета. Все как обычно.

При замере напряжения на клеммах счетчиков на обоих подстанциях были замеряны следующие напряжения:
А В ~ 100В. А 0 ~ 57В. А земля ~ 100В. 0 земля ~ 57В.
В С ~ 100В. В 0 ~ 57В. В земля = 0В.
А С ~ 100В. С 0 ~ 57В. А земля ~ 100В.

Так вот вопрос, на одной ПС к нулевой клемме счетчиков приходит нулевой проводник, на другой ПС - на ноль ничего не приходит. Раз напряжения линейные и фазные одинаковые на обоих ПС - вопрос для чего этот ноль может применяться и получается можно обойтись без него?
И второй вопрос - какая схема подключения трансформатора напряжения может применяться на одной ПС и на другой...


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 25.8.2011, 0:33
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



А в чем собственно проблема то?
Просто на ваших ПС заземлена фаза В, а 0 изолирован.
ТН 3 фазный стоит или 3 однофазных?
Есть просто разные схемы включения.
Для некоторых электронных счетчиков не требуется 0 на счетчике.
Счетчики необходимо подключать согласно схеме из паспорта.
Вобще электронные счетчики ведут пофазный учет ЭЭ, т.е необходимо чтобы был ток и напряжение на фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 25.8.2011, 5:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



А проблема вот в чем - необходимо разобраться в схеме включения приборов учета и в той и в другой ПС. Возможности визуально пройтись по вторичной цепи от ПУ до ТТ и ТН - нету.
В первой ПС - три однофазных ТН. Во второй ПС - один ТН 3-х фазный.
В паспорте на прибор учета две схемы: три ТН и два ТТ, два ТН и два ТТ. это для трехпроводной цепи.
Схем подключения существует множество, есть схемы которые в паспорт не заносят, но они все равно верны.
Вот мне и надо схему icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 26.8.2011, 2:46
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



А есть ли на счетчиках нулевые клемы?
И вобще какие счетчики установлены?
Электронные счетчики (например Меркурий 230 AR**-00) ведут пофазный учет ЭЭ, нужно просто убедиться что на каждой фазе есть напряжение (порядка 57-65 В) и ток (до 5А).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 26.8.2011, 13:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(Vasamba @ 26.8.2011, 2:46) *
А есть ли на счетчиках нулевые клемы?
И вобще какие счетчики установлены?
Электронные счетчики (например Меркурий 230 AR**-00) ведут пофазный учет ЭЭ, нужно просто убедиться что на каждой фазе есть напряжение (порядка 57-65 В) и ток (до 5А).


Нулевые клеммы есть. Если бы их не было - я бы и не говорил что они не подключены.
Счетчики везде одинаковые - электронные, СЭТ-4ТМ.02.2.

Вы можете нарисовать схему подключения счетчика на первой ПС и на второй? В большей степени интересует как подключены ТНы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 29.8.2011, 3:24
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Для 3 проводной системы нет как таковых фазных напряжений (они получаются при соединении обмоток в звезду), т.е без разницы где собрать звезду, на ТНах или в счетчике.
Если на счетчике есть нулевые клемы - подключайте к ним.
Заземлять цепь нужно только в одной точке 9можно фазу В, а можно и 0).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 29.8.2011, 17:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(Vasamba @ 29.8.2011, 3:24) *
Для 3 проводной системы нет как таковых фазных напряжений (они получаются при соединении обмоток в звезду), т.е без разницы где собрать звезду, на ТНах или в счетчике.
Если на счетчике есть нулевые клемы - подключайте к ним.
Заземлять цепь нужно только в одной точке 9можно фазу В, а можно и 0).


Вот вы бы мне схему нарисовали, я бы был просто счастив icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 30.8.2011, 2:42
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Вот, ловите

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 30.8.2011, 4:52
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(Vasamba @ 30.8.2011, 3:42) *
Вот, ловите


Вот спасибо. Это вариант на одной ПС - Три однофазных ТНа. Два ТТ. Ноль подключен.

Теперь можно тоже самое с одним трехфазным Тном. Двумя ТТ. И неподключенным нулем. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 30.8.2011, 7:27
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



ну так схема остается такой же.
Можно отдельно притянуть 0 и подключить.
Разницы не будет никакой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 30.8.2011, 18:56
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



получается убрать 0 из этой схемы можно?
Зачем тогда его оставляют? Ведь экономия провода!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.8.2011, 21:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



полагаю для определения фазного напряжения на счетчике icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 31.8.2011, 8:02
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Просто в индукционных счетчиках 0 вобще не использовался (даже клемы такой на счетчике не было), а использовались только линейные напряжения.
В 100 В схемах 0 использоваллся только для измерения фазного напряжения (определение КЗ на землю).
Я поключал Меркурий 230 в ТН 100 В с 0 и без. Разница по напряжениям была в десятых и сотых.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2011, 8:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Vasamba @ 31.8.2011, 9:02) *
Просто в индукционных счетчиках 0 вобще не использовался (даже клемы такой на счетчике не было

а куда он делся? был ноль


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 31.8.2011, 8:47
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



в 100 В нет его
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2011, 9:55
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



например СА3-И677, СР4-И679 производство ЛЭМЗ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 31.8.2011, 12:05
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



а они 100 В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2011, 15:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да, хотя может и ошибся, там вроде вместо нуля земля


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 31.8.2011, 18:58
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Просто хочется разобраться в этой тематике, разговаривал с кучей спецов и никто грамотно не может объяснить нужно ноль подключать или нет... тут как бы тоже конкретных доводов я не увидел icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2011, 23:13
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну это к производителям - зачем оне ноль делают, который на 380 или 100 можно не подключать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 16:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены