Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика.

Vasamba
сообщение 1.9.2011, 0:27
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Просто надо вспомнить схему измерения сощности в 3 проводных сетях. Там используется два ваттметра. И счетчик (индукционный) работает по томуже принципу, т.к энергия это мощность интегрируемая во времени.

с2н5он, если скачать Паспорт модификации ИП по вашей ссылке то там можно увидеть что у этих счетчиков всего 9 клем. Да кстати там есть все схемы включения счетчиков, вобщем качать всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2011, 10:18
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Vasamba @ 1.9.2011, 0:27) *
с2н5он, если скачать Паспорт модификации ИП по вашей ссылке то там можно увидеть что у этих счетчиков всего 9 клем.

есть и 10 по указанным мною счетчикам


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 1.9.2011, 12:00
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



есть, только эти счетчики для 4 проводной сети, которые в том числе можно использовать в 3 проводной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 11.8.2019, 20:50
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Здравствуйте, спрошу в этой теме при проверке учета ТН нами 10, счетчик меркурий 230-00 при замере фаза В-земля=0в хотя на ТН заземлен N , как так?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.8.2019, 21:16
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10965
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



По старым классическим схемам с двухэлементными счетчиками применялись схемы с заземлённой фазой В. В любом случае нужно проверить, не накосячили ли монтажники и выверить схему.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 11.8.2019, 22:03
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Монтаж делали релейщики, на самом ТН заземлена N точка к счетчику идут три напряжения a,b,c без N

Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 21:16) *
По старым классическим схемам с двухэлементными счетчиками применялись схемы с заземлённой фазой В. В любом случае нужно проверить, не накосячили ли монтажники и выверить схему.


если бы не видел сам ТН и что заземлен N то так и подумал бы
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.8.2019, 1:36
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А провода-то цепи напряжения разные. Где-то КК-шка. Может в ней косяк?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.8.2019, 5:45
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10965
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Защита вторичных цепей ТН тоже должна где-то быть.
Исправность предохранителей на высокой стороне?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 12.8.2019, 7:24
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(ЛЕША @ 12.8.2019, 1:36) *
А провода-то цепи напряжения разные. Где-то КК-шка. Может в ней косяк?


вот фото этой секции, счетчик один, подключен напрямую без икк и ав.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.8.2019, 9:47
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Виноват. Не разглядел сослепу.... Провода одинаковы.
А что мешает проверить ТН без счётчика?
Вернуться в начало страницы