Прожиг и дожиг , основы отыскания места повреждения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прожиг и дожиг , основы отыскания места повреждения |
Гость_Гость_* |
15.7.2011, 6:53
Сообщение
#1
|
Гости |
Обьясните пожалуйста чайнику на пальцах физический смысл прожига и дожига и дальнейшие действия для отыскания места повреждения?
|
|
|
|
15.7.2011, 9:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22881 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для того чтобы определить место повреждения в идеале например нужно чтобы было полное КЗ
на ВВ кабелях такое не всегда имеет место при КЗ место пробоя "заплывает", ну образуется что типа изоляции между жилами для этого сначала КЛ прожигают, уменьшая сопротивление в месте КЗ, потом дожигают как то так -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.7.2011, 9:20
Сообщение
#3
|
Гости |
для того чтобы определить место повреждения в идеале например нужно чтобы было полное КЗ на ВВ кабелях такое не всегда имеет место при КЗ место пробоя "заплывает", ну образуется что типа изоляции между жилами для этого сначала КЛ прожигают, уменьшая сопротивление в месте КЗ, потом дожигают как то так А почему нельзя сразу дожечь?зачем перед этим прожигать? |
|
|
15.7.2011, 10:42
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Потому что напряжение дожигающего блока (установки) как правило небольшое, а в месте повреждения всё равно есть изоляция как никак. Чтобы пробить этот промежуток, нужен прожиг. Иногда он начинается с 1-2 кВ , иногда с 10 кВ. А бывает так, что мы сначала испытательной установкой снижаем напряжение пробоя. Бывает, что на это уходит много времени.
Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту. Я в отпуске, пишу с телефона, очень неудобно подробно расписывать весь процесс. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 15.7.2011, 10:46 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.7.2011, 11:45
Сообщение
#5
|
Гости |
Потому что напряжение дожигающего блока (установки) как правило небольшое, а в месте повреждения всё равно есть изоляция как никак. Чтобы пробить этот промежуток, нужен прожиг. Иногда он начинается с 1-2 кВ , иногда с 10 кВ. А бывает так, что мы сначала испытательной установкой снижаем напряжение пробоя. Бывает, что на это уходит много времени. Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту. Я в отпуске, пишу с телефона, очень неудобно подробно расписывать весь процесс. Буду очень признателен если отправите книгу на адрес russianotover@mail.ru |
|
|
15.7.2011, 17:40
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Отправил на почту. Если будут вопросы-пиши.
|
|
|
31.8.2011, 23:50
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
. Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту. Шаровая молния! Обращусь с такой же просьбой! Заранее благодарю! shapiton@yandex.ru -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
|
1.9.2011, 2:53
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Целью прожига - свести переходное сопротивление в месте повреждения к 0.
Но часто бывает так что образуется заплывающий пробой. Вот тогда прожигом уменьшаешь напряжение пробоя до минимума, а затем дожиго спекаешь жилы, т.к дожиг это по сути сварка (у нас кстати так и собрана 3Ф), т.е токи очень большие. Так же сварочком мы переводим однофазные повреждения в 2-3. Дожиг, прожиг это один процесс который отличается параметрами тока и напряжения. У нас вот так: установка прожига имеет три ступени напряжений 25-10-2,5 кВ, ток по первичке даем наминальный 40 А, ну а броском до 100 А. установка дожига (обычная 3Ф сварка постоянного тока) - 4 ступени регулирования, не знаю какие напряжения и токи, но палит ого-го! Все самодельное. |
|
|
25.11.2011, 11:42
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
15.12.2011, 22:48
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Чтоб не плодить темы задам вопрос здесь.
Кто чем отжигает? Есть КЛ-6кВ длиной пять километров, на ней как минимум два повреждения, глухой ноль, аккустикой не отбиваются (естественно на предпологаемых участках её не слышно), по повиву не идентифицируются. Испытатели из комунальных сетей используют в таких случаях УД, хватает что-бы просто пережечь кабель пополам в месте повреждения. У нас УДшки нет. Вот и думаю чем воспользоваться, попробовать сварачником, а может Сатурн-м попытаться использовать??? Когда только начинал работать столкнулся с частной лабораторией, так вот там мужичёк в подобных ситуациях толкал рубильником (брал фазу с щин трансформатора на рубильник и толстым проводом вёл её на жилу кабеля, включал рубильник на 3-4 секунды, пара тройка таких толчков и кабель отгорал)... но что-то мне не охота так эксперементировать, особенно с учётом того что транс у потребителя (тысячник) загружен на 90%. |
|
|
|
16.12.2011, 12:01
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Кто чем отжигает? Вот и думаю чем воспользоваться, попробовать сварачником, а может Сатурн-м попытаться использовать??? ...... мужичёк в подобных ситуациях толкал рубильником (брал фазу с щин трансформатора на рубильник и толстым проводом вёл её на жилу кабеля, включал рубильник на 3-4 секунды, пара тройка таких толчков и кабель отгорал)... но что-то мне не охота так эксперементировать, особенно с учётом того что транс у потребителя (тысячник) загружен на 90%. Мы так же варварским методом берём фазу через предохранитель на 100А и автомат подаём через сварочный кабель на жилу которую надо отбить (рубильником коммутировать ток К.З. - опасно). Ток и величина посадки напряжения зависит от удалённости места К,З. - этот метод при удалённом КЗ не очень эффективен. Чтоб не досаждать потредителю можно в вечернее время отработать. |
|
|
16.12.2011, 16:39
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Еще один вариант через АВ 50-100А и нихромовую пружину нихром ф5-мм наматываете метра 3 в спираль ф50-60мм подобие спирали для плитки включаете последовательно в поврежденный проводник. Только будет работать при малом сопротивление повреждения от 1 и ниже ком. По мере дожига спираль выйдет на максимальный ток и будет Вам счастье-дожиг до глухого кз.
-------------------- |
|
|
17.12.2011, 3:45
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
У нас КЗ на 2320 метрах
И через какое время автомат отрабатывает??? Или предохранитель раньше перегорает??? |
|
|
17.12.2011, 21:16
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Та хоть на 30км повреждение, пока ток кз не достигнет кратности отсечки вашей защиты . Вы возьмите и попробуйте иначе это просто не понять все нужно счупать собственными руками..
-------------------- |
|
|
20.12.2011, 12:33
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Ахренеть кабелёк попался... нашли уже 3 повреждения на нём и это не конец, судя по осцилограме будет ещё как минимум 2 (эт как минимум, т.к. кабель сейчас разрезан в 3х местах и в одну сторону пока не испытан)...
|
|
|
20.12.2011, 15:31
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Смета составляется на одно повреждение Вы уже миллионер
-------------------- |
|
|
21.12.2011, 11:17
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
|
|
|
22.12.2011, 18:12
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Сколько-сколько за одно повреждение вышло??? очень хочется знать пожалуйста
Мы если подрабатуем за наличку то берем за повреждение 50 у.е., последующие на том же кабеле по 25 у.е. Сообщение отредактировал dimone493 - 22.12.2011, 18:14 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
24.12.2011, 22:57
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
50 уёв за что? Прожиг и отыскание места, или плюс раскопки и ремонт? А у меня был случай, когда после токо как кабель проткнули ломом, на нем 4 новых повреждения образовалось. И все в старых свинцовых муфтах.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
24.12.2011, 23:17
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Сколько-сколько за одно повреждение вышло??? очень хочется знать пожалуйста Мы если подрабатуем за наличку то берем за повреждение 50 у.е., последующие на том же кабеле по 25 у.е. 15 000р. за каждое повреждение, испытание перед ремонтом(без протокола) 3000, испытание с протоколом 5000. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 6:16 |
|