#21
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Просто надо вспомнить схему измерения сощности в 3 проводных сетях. Там используется два ваттметра. И счетчик (индукционный) работает по томуже принципу, т.к энергия это мощность интегрируемая во времени.
с2н5он, если скачать Паспорт модификации ИП по вашей ссылке то там можно увидеть что у этих счетчиков всего 9 клем. Да кстати там есть все схемы включения счетчиков, вобщем качать всем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с2н5он, если скачать Паспорт модификации ИП по вашей ссылке то там можно увидеть что у этих счетчиков всего 9 клем. есть и 10 по указанным мною счетчикам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
есть, только эти счетчики для 4 проводной сети, которые в том числе можно использовать в 3 проводной.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По старым классическим схемам с двухэлементными счетчиками применялись схемы с заземлённой фазой В. В любом случае нужно проверить, не накосячили ли монтажники и выверить схему.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Монтаж делали релейщики, на самом ТН заземлена N точка к счетчику идут три напряжения a,b,c без N
По старым классическим схемам с двухэлементными счетчиками применялись схемы с заземлённой фазой В. В любом случае нужно проверить, не накосячили ли монтажники и выверить схему. если бы не видел сам ТН и что заземлен N то так и подумал бы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А провода-то цепи напряжения разные. Где-то КК-шка. Может в ней косяк?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Защита вторичных цепей ТН тоже должна где-то быть.
Исправность предохранителей на высокой стороне? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Виноват. Не разглядел сослепу.... Провода одинаковы.
А что мешает проверить ТН без счётчика? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |