Автоматические выключатели могут глючить от старости?

Zorro123
сообщение 3.9.2011, 0:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24129



Хотелось бы узнать мнение опытных людей....

Дом П44. Дому 12 лет. В квартире есть линия, на которой сидят несколько лампочек и розеток. Все работает. Лампочки горят. В розетки включаются обычные бытовые приборы. Линия защищена автоматом 16А в щитке на площадке ( типа этого - http://www.stroyshopper.ru/product/abb-1-16/ ). Недавно этот автомат стал самопроизвольно отключаться. Никакой зависимости от включения/выключения потребителей выявить не удалось. Автомат может сработать в любое время под любой, даже минимальной, нагрузкой. Бывает несколько дней не срабатывает. А бывает за день 2-3 раза. Причем, никто ничего не включает и не выключает. Качество электропитания в доме не изменилось. Соседи не жалуются и к щитку, как я, не бегают.

Понять проблему не смог. Возраст автомата 12 лет. Может он от старости начал глючить?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.9.2011, 1:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Может и автомат "глючит" а может и проводка, ведь ей то же 12 лет! ))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.9.2011, 8:50
Сообщение #3





Гости






Для начала проверьте и подтяните контакты (где провода подключены), встречалось такое: контакт слабый поэтому греется, тепло по металлическим деталям передаётся на биметаллическую пластину, что и приводило к ложным срабатываниям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 3.9.2011, 10:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Тупо поменяйте автомат,цена вопроса 60-150 рублей! icon_eek.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.9.2011, 10:03


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorro123
сообщение 3.9.2011, 11:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24129



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.9.2011, 8:50) *
Для начала проверьте и подтяните контакты (где провода подключены), встречалось такое: контакт слабый поэтому греется, тепло по металлическим деталям передаётся на биметаллическую пластину, что и приводило к ложным срабатываниям.


Хмм.. как вариант. Проверю. Мне это в голову не пришло. Спасибо!
Но после этого все-равно поменяю пакетник на леграндовский.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.9.2011, 11:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



поменяйте местами, если есть возможность, с аналогичным в квартире. вообще, для АВВ странно такое поведение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.9.2011, 11:07
Сообщение #7





Гости






Мож в стене где-то коротыш есть (ну сосед случайно пробил сверлом).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorro123
сообщение 3.9.2011, 11:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24129



Цитата(Sinus @ 3.9.2011, 1:06) *
Может и автомат "глючит" а может и проводка, ведь ей то же 12 лет! ))))))


Так в том-то и дело, что в данном случае на проводку грешить не получается. Автомат вырубается не во время подключения/отключения, а в любое время. С выключенными потребителями он, собака, не отключается.

Короче.. поменяю старичка и посмотрю на результат.

Цитата(belok5 @ 3.9.2011, 11:06) *
поменяйте местами, если есть возможность, с аналогичным в квартире. вообще, для АВВ странно такое поведение


(потупился)... АВВ я для наглядности привел... реально там стоит автомат непонятного производителя. Знакомых надписей найти на нем не смог.

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.9.2011, 11:07) *
Мож в стене где-то коротыш есть (ну сосед случайно пробил сверлом).


Реакцию автомата на КЗ легко понять. Пошевелил провод или подключил что-то на линию - и автомат сработал. По такому ерундовому поводу и и на форум писать не нужно. А тут - налицо загадочная работа автомата. Вызову сегодня электрика. Послушаю, что скажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.9.2011, 11:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не суть. в квартире есть еще один такой же? если есть, просто местами махнуть на время эксперимента))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorro123
сообщение 3.9.2011, 11:30
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24129



Цитата(belok5 @ 3.9.2011, 11:20) *
не суть. в квартире есть еще один такой же? если есть, просто местами махнуть на время эксперимента))


Не не неее.. это пусть электрик меняет. Щас вызову его из УК. Я просто интересовался аналогичными случаями из практического опыта уважемых отвечающих. А то знаете, какие в нашей стране встречаются электрики - придет и, не глядя на автомат, начнет тупить на тему "надо проводку менять".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.9.2011, 11:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



12 для проводки - это не срок. это может быть сроком для какого-то конкретного неудачного соединения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.9.2011, 14:47
Сообщение #12





Гости






Цитата(Zorro123 @ 3.9.2011, 11:04) *
Хмм.. как вариант. Проверю. Мне это в голову не пришло. Спасибо!
Но после этого все-равно поменяю пакетник на леграндовский.

Маленькое уточнение: всё-таки не пакетник, а выключатель автоматический (автомат), это принципиально "две большие разницы"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorro123
сообщение 3.9.2011, 16:02
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24129



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.9.2011, 14:47) *
Маленькое уточнение: всё-таки не пакетник, а выключатель автоматический (автомат), это принципиально "две большие разницы"


Согласен, автомат - более точное название этого девайса. Дополнительно сегодня обнаружил, что достаточно по корпусу слегка постучать ногтем - и он отклчается даже без нагрузки. Полная лажа какая-то. На понедельник вызвал прямоходящего электрика. Ждем-с))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.9.2011, 16:58
Сообщение #14





Гости






Ну значит менять надо. Только меняй на ту же фирму, а то гребёнка может не влезть под автомат другой фирмы, придётся проводами соединять, а это уже будет очередной электромаразм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.9.2011, 18:14
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



совет дельный, однако наличие гребенки у нас маловероятно, так что купите в дальнейшем что-то относительно фирменное, типа АВВ, Легранд или другие иностранные аналоги
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorro123
сообщение 8.9.2011, 19:04
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24129



Докладываю.
Купил новые автоматические выключатели (АВ). Легранды. Пришел местный электрик и быстро их установил.

Выбивает один из АВ на 16А. Логику срабатывания определить не удалось. Может оставаться во включенном состоянии несколько минут, а потом сработать. На линии всего три розетки.

Накинул на разомкнутый АВ лампу накаливания 25 ватт. Горит неравномерно. Мерцает. Может совсем потухнуть, а может загореться поярче. Бред полный. Разобрал все три розетки. Осмотрел, обнюхал, потрогал и прослушал все, что можно. Везде тихо, прохладно, никакого треска и вони.

При разомкнутом АВ промерял розетки цифровым мегометром. Между фазой и нейтралью показывает плавающее значение - от 20 до 40 кОм. Интерпретировать показания не смог.

Видимо, буду приглашать в гости специалиста с соответствующим оборудованием для определения места магического нарушения изоляции. Если есть такие специалисты здесь, welcome!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.9.2011, 23:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками

город не забудьте указать icon_wink.gif

Сообщение отредактировал belok5 - 8.9.2011, 23:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.9.2011, 8:26
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(belok5 @ 8.9.2011, 23:43) *
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками
да, надо начинать поиск именно с распредкоробок, до вызова специалиста с соответствующим...
Цитата(belok5 @ 8.9.2011, 23:43) *
город не забудьте указать icon_wink.gif

Судя по всему - Default-City icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorro123
сообщение 9.9.2011, 10:40
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24129



Цитата(belok5 @ 9.9.2011, 0:43) *
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками

город не забудьте указать icon_wink.gif


город Масква. Если бы еще знать, где эти коробки. Все аккуратно заштукатурено, блин. Не проконтролировал этот момент во время ремонта. Если бы были видны коробки, то никаких проблем. Урок на всю жизнь. Коробки нужно ВСЕГДА оставлять доступными после ЛЮБОГО ремонта. Даже самого пальцатого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.9.2011, 18:09
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



как вариант - дозвонитесь до электриков, что делали проводку, они подскажут.
если не прокатит, то постарайтесь найти электрика с генератором или металлоискателем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения