Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода

nikoss
сообщение 8.9.2011, 16:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Здравствуйте.купил квартиру в новостройке,дом без газа, в квартиру,напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата...хочу в ванну дополнительно провести провод под стиральную машину и водонагреватель.можно ли записаться от провода,который на эл.плиту или нужно от счетчика дополнительный провод тянуть на эти два потребителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.9.2011, 16:31
Сообщение #2





Гости






Цитата(nikoss @ 8.9.2011, 16:09) *
Здравствуйте.купил квартиру в новостройке,дом без газа, в квартиру,напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата...хочу в ванну дополнительно провести провод под стиральную машину и водонагреватель.можно ли записаться от провода,который на эл.плиту или нужно от счетчика дополнительный провод тянуть на эти два потребителя?


плита наверное 25 ампер берёт, не меньше, а стиральной машине нужен автомат не более 16 ампер

ну и потом - где-то неисправность и у вас пол квартиры будет без электричества

так что лучше всё отдельным кабелем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.9.2011, 16:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



nikoss, Странно, в домах без газа... на плиту 6кв меди кидают, а у вас 4кв, так что отдельная линия - это точно, кстати - какой номинал вводного автомата (АВ)?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.9.2011, 16:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
купил квартиру в новостройке,дом без газа, в квартиру,напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата
Cовсем не стыкуется... новостройка и 4 мм2 (минимум 3*6) и уж тем более от счётчика на плиту без защитного автомата ни в какие рамки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 8.9.2011, 17:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Спасибо всем за быстрые ответы...у меня в щитке стоит центральный автомат(тройной)и четыре одинарных,один из одинарных это на плиту,номинал к сожелению не смотрел...а провод,да ,4 квадрата,так сказал прораб,который дом сдавал...посоветуйте,как правильно сделать все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.9.2011, 18:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Н да, как понял - у вас 3х фазный ввод?! Но на плиту всеравно одна фаза?= это не правильно, так что по поводу водогрея все остается в силе ( см выше)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.9.2011, 18:08
Сообщение #7





Гости






Почему? Если кабель замурован в бетонную стену без гофры, то 4 квадрата допускается. Но повышать автомат на плиту уже нельзя. А на стиральную машину выделите отдельный автомат, даже диффавтомат. А на один автомат лучше не вешайте несколько нагрузок, а то где-то неисправность и сразу два агрегата останутся без электричества.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.9.2011, 18:11
Сообщение #8





Гости






Цитата
как понял - у вас 3х фазный ввод?! Но на плиту всеравно одна фаза?= это не правильно


Это Россия, где в поте лица трудятся очень умелые мастера на все руки Равшан и Джумшут за копейки.

Впринципе, у них в доме на одну фазу получается всё перекошено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.9.2011, 18:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.9.2011, 18:08) *
Если кабель замурован в бетонную стену без гофры, то 4 квадрата допускается.

Ну ну , только у НАС, в отличии от ВАС, есть "документ" - сп 31-110-2003
со словами аккуратнее, а то бан

Цитата(haramamburu @ 8.9.2011, 18:23) *
со словами аккуратнее, а то бан

Зато как бы то ни было это - ПРАВДА, и пусть не лезут со своими молитвами ... при этом обсирая
А насчет бана - вы это этого кренделя забанте - я только конкретно из за него два раза был в бане - и это стоило того? Или типа "нас *бут , а мы крепчаем"?

Сообщение отредактировал с2н5он - 8.9.2011, 18:37


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.9.2011, 18:49
Сообщение #10





Гости






Цитата(haramamburu @ 8.9.2011, 18:23) *
Ну ну , только у НАС, в отличии от ВАС, есть "документ" - сп 31-110-2003


Он составлен на основании вентиляции кабеля. А если кабель замурован в бетонную штробу, то у кислорода нет доступа к кабелю, а соответственно возгоранию не будет дано произойти. Вот если бы в гофре тянули этот же кабель, то тогда были бы предпосылки для возгорания из-за высокой концентрации кислорода и отвратительной вентиляции кабеля. Если просто замурован кабель, то рассчёт идёт из тех соображений, чтобы температура изоляцию не повредила, а пожарная безопасность в этом случае уже не так сильно тревожит.

Хотя нежелательно тянуть кабеля без трубок/гофры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.9.2011, 19:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Слышь - эвропээц - сгинь, не путай народ своими гнилыми черт знат откуда расчетами
сгинь ****

Сообщение отредактировал haramamburu - 8.9.2011, 19:03


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.9.2011, 22:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.9.2011, 19:49) *
Он составлен на основании вентиляции кабеля. А если кабель замурован в бетонную штробу....
Ваши околотехнические измышления нисколько не заменят требования нормативов.
СП31-110-2003 однозначен по поводу питания однофазных плит - не менее 3*6 по меди и без всяких туманных экскурсов, подобных Вашим.
Рекомендую впредь к своим высказываниям добавлять "имею такое мнение, не соответствующее действующим нормативам" или добавьте в подпись, дабы никого не вводить в искушение спорить и было бы видно "кто есть ху"© М.С.Г.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.9.2011, 23:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



свои 5 копеек - ни одна изоляция не является литой настолько, чтобы избежать создания мелких пузырьков воздуха в ней
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 10.9.2011, 7:17
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Ну раз вы говорите что и для плиты провод на 4 кв.маловат,и на другие потребители нужно тянуть провода от щитка,то вот по этой схемке можно сделать?нарисовал хоть и смешно,но думаю понятно....от центрального автомата пустить провод квадрата на 4.5 в квартиру в кабельканале,на него повесить автоматы,а от этих автоматов пустить провода на водогрей,ст.машину,теплый пол...правильно так будет?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.9.2011, 7:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



4,5 нет такого сечения или 4 или 6, водогрей накопительный? если да, то можно с теплым полом вместе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 10.9.2011, 8:58
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Цитата(с2н5он @ 10.9.2011, 7:40) *
4,5 нет такого сечения или 4 или 6, водогрей накопительный? если да, то можно с теплым полом вместе

ну а так,мысль по схеме правильная?так нужно делать?если нет 4.5,то лучше 4 или 6?водогрей вроде 2квт,а пол незнаю..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.9.2011, 16:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хватит 4


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.9.2011, 16:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



да я б сказал... и с 2.5 не убудет (это конечно заочно, не зная про ТП)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 10.9.2011, 17:38
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



С проводом решили,буду тянуть в квартиру 4 квадрата...а от него уже ответвления через автоматы на каждый потребитель,правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.9.2011, 17:45
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да, только озвучте АВ на данную линию (32?)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения