Срабатывание АВ , непонятна причина срабытывания АВ

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 17.9.2011, 19:46
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.9.2011, 19:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Берём клещи и смотрим, что течёт по проводнику пред срабатыванием АВ. По результатам принимаем решение о дальнейших действиях.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 17.9.2011, 20:03
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Слишком мало информации. Для начала интересно какие автоматические выключатели стоят у Вас. Во вторых какие условия прокладки сети, сколько лет электропроводки, сеть освещения отдельно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2011, 20:10
Сообщение #4





Гости






автомат 16А IEK, проводка новая, частный дом, освещние отдельно. автомат этот только на одну группу розеток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 17.9.2011, 20:54
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Надо смотреть трассу по которой проложен кабель, а так-же раздаточные коробки. Проверить рукой степень нагрева проводки и автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.9.2011, 21:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Николай_* @ 17.9.2011, 19:46) *
проверил аркашкой-короткого нет,
как проверяли?



Цитата(savelij® @ 17.9.2011, 19:56) *
Берём клещи и смотрим, что течёт по проводнику пред срабатыванием АВ. По результатам принимаем решение о дальнейших действиях.
Я б предложил сделать проще (для ТС) - включить Аркашку последовательно с АВ - если будет гореть, то ...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2011, 0:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 17.9.2011, 21:10) *
автомат 16А IEK, проводка новая, частный дом, освещние отдельно. автомат этот только на одну группу розеток.

Подцепите эту группу к любому другому АВ на время, для исключения дефективности выключающегося.

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 0:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.9.2011, 7:46
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 18.9.2011, 0:08) *
Подцепите эту группу к любому другому АВ на время, для исключения дефективности выключающегося.

Автор вопроса пишет:(подцеплял другой).
Может имеет смысл, если есть возможность, измерить сопротивление изоляции данной цепочки мегометром?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2011, 14:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2011, 7:46) *
Автор вопроса пишет:(подцеплял другой).
Может имеет смысл, если есть возможность, измерить сопротивление изоляции данной цепочки мегометром?

Виноват. icon_redface.gif
Тогда, по совету mae - разъединяете проводки в соед.коробках (определяете участок с дефектом). Дальше обычно вскрытие штрабы на участке.
Сначало тщательно по-вспоминайте, где забивали гвоздики и прочее.
Только что Zorro123 занимался тем же. Результат в п.26
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...26229&st=20

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 14:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 15:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Николай_* @ 17.9.2011, 22:46) *
Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема?
В розетки что то включено? Может кабель от техники поврежден.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2011, 16:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"уже снял все розетки, торчат провода"
Думал я один такой.. внимательный

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 16:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 18.9.2011, 20:45
Сообщение #12





Гости






Все утро прыгали с тестером по всему дому. выяснилось что на земле напруга есть. вольтметра не было, но индикатор загорается. вся земля сходится к контуру, отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает, но на некоторых есть напряжение. откуда оно там непонятно. земля и фаза (любая) между собой не прозванивается. не может же быть такая наводка, что индикатор светиться начинает.... не знаю что и делать. методом тыка нашел что с какого автомата дает напряжение на каждый провод земли, влючаешь автомат( потребителей никаких нет, освещение отдельно, через лампы не проходит) на земле загорается индикатор, соответственно выключешь - тухнет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 18.9.2011, 20:48
Сообщение #13





Гости






Про мегометр хороший совет. постараюсь найти и проверю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 22:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



У вас проводка - только смонтирована или уже эксплуатировалась?
Цитата(Гость_Николай_* @ 18.9.2011, 23:45) *
отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает...
Автоматы случайно не дифы? УЗО на линии отсутствует или не срабатывает?
Система заземления какая?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 18.9.2011, 23:17
Сообщение #15





Гости






автоматы обычные. узо стоит трехфазное 63А, но оно не отрабатывает. система зеземления... контурн сделан на улице из ленточки, конец заходит в дом и подходит к щитку к нему же с помощью болта крепятся все провода заземления с розеток, но в данный момент провода и болт разделены, т.е провода зазаемления торчат из щитка. и на некоторых из них есть напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 23:26
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Николай_* @ 19.9.2011, 2:17) *
узо стоит трехфазное 63А
На нем есть кнопка тест для проверки, срабатывает? Уставку посмотрите 0,1 или 0,03мА?
Ваш контур с PEN/N от ВЛ соединен?
Проводка уже эксплуатировалась или только смонтировали?

Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2011, 23:36


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 19.9.2011, 6:35
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата(Гость_Николай_* @ 18.9.2011, 20:45) *
влючаешь автомат( потребителей никаких нет, освещение отдельно, через лампы не проходит) на земле загорается индикатор, соответственно выключешь - тухнет...

так нужно этот провод отходящий от автомата на шину заземления бросить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.9.2011, 6:42
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Ulianovden @ 19.9.2011, 9:35) *
так нужно этот провод отходящий от автомата на шину заземления бросить
А поподробнее расскажите?icon_smile.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 19.9.2011, 7:58
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата(ink_elec @ 19.9.2011, 6:42) *
А поподробнее расскажите?icon_smile.gif

если включаешь автомат а потребителей ни каких нет при этом напряжение появляется на "земле" то можно предположить что это провод является защитным заземлением и его нужно не в автомате прибалчивать на клему а на шину заземления

КЗ на землю... в щите напутали...

КЗ на землю... напутали в щите...