Срабатывание АВ , непонятна причина срабытывания АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывание АВ , непонятна причина срабытывания АВ |
Гость_Гость_Николай_*_* |
17.9.2011, 19:46
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема?
|
|
|
|
17.9.2011, 19:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Берём клещи и смотрим, что течёт по проводнику пред срабатыванием АВ. По результатам принимаем решение о дальнейших действиях.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.9.2011, 20:03
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Слишком мало информации. Для начала интересно какие автоматические выключатели стоят у Вас. Во вторых какие условия прокладки сети, сколько лет электропроводки, сеть освещения отдельно?
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.9.2011, 20:10
Сообщение
#4
|
Гости |
автомат 16А IEK, проводка новая, частный дом, освещние отдельно. автомат этот только на одну группу розеток.
|
|
|
|
17.9.2011, 20:54
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Надо смотреть трассу по которой проложен кабель, а так-же раздаточные коробки. Проверить рукой степень нагрева проводки и автомата.
|
|
|
17.9.2011, 21:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
проверил аркашкой-короткого нет, как проверяли?Берём клещи и смотрим, что течёт по проводнику пред срабатыванием АВ. По результатам принимаем решение о дальнейших действиях. Я б предложил сделать проще (для ТС) - включить Аркашку последовательно с АВ - если будет гореть, то ...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
18.9.2011, 0:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.9.2011, 7:46
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
18.9.2011, 14:03
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Автор вопроса пишет:(подцеплял другой). Может имеет смысл, если есть возможность, измерить сопротивление изоляции данной цепочки мегометром? Виноват. Тогда, по совету mae - разъединяете проводки в соед.коробках (определяете участок с дефектом). Дальше обычно вскрытие штрабы на участке. Сначало тщательно по-вспоминайте, где забивали гвоздики и прочее. Только что Zorro123 занимался тем же. Результат в п.26 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...26229&st=20 Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 14:06 |
|
|
18.9.2011, 15:18
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема? В розетки что то включено? Может кабель от техники поврежден.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
18.9.2011, 16:00
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"уже снял все розетки, торчат провода"
Думал я один такой.. внимательный Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 16:04 |
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
18.9.2011, 20:45
Сообщение
#12
|
Гости |
Все утро прыгали с тестером по всему дому. выяснилось что на земле напруга есть. вольтметра не было, но индикатор загорается. вся земля сходится к контуру, отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает, но на некоторых есть напряжение. откуда оно там непонятно. земля и фаза (любая) между собой не прозванивается. не может же быть такая наводка, что индикатор светиться начинает.... не знаю что и делать. методом тыка нашел что с какого автомата дает напряжение на каждый провод земли, влючаешь автомат( потребителей никаких нет, освещение отдельно, через лампы не проходит) на земле загорается индикатор, соответственно выключешь - тухнет...
|
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
18.9.2011, 20:48
Сообщение
#13
|
Гости |
Про мегометр хороший совет. постараюсь найти и проверю
|
|
|
18.9.2011, 22:04
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
У вас проводка - только смонтирована или уже эксплуатировалась?
отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает... Автоматы случайно не дифы? УЗО на линии отсутствует или не срабатывает?Система заземления какая? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
18.9.2011, 23:17
Сообщение
#15
|
Гости |
автоматы обычные. узо стоит трехфазное 63А, но оно не отрабатывает. система зеземления... контурн сделан на улице из ленточки, конец заходит в дом и подходит к щитку к нему же с помощью болта крепятся все провода заземления с розеток, но в данный момент провода и болт разделены, т.е провода зазаемления торчат из щитка. и на некоторых из них есть напряжение.
|
|
|
18.9.2011, 23:26
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
узо стоит трехфазное 63А На нем есть кнопка тест для проверки, срабатывает? Уставку посмотрите 0,1 или 0,03мА?Ваш контур с PEN/N от ВЛ соединен? Проводка уже эксплуатировалась или только смонтировали? Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2011, 23:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
19.9.2011, 6:35
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
|
|
|
19.9.2011, 6:42
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
так нужно этот провод отходящий от автомата на шину заземления бросить А поподробнее расскажите?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
19.9.2011, 7:58
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
А поподробнее расскажите? если включаешь автомат а потребителей ни каких нет при этом напряжение появляется на "земле" то можно предположить что это провод является защитным заземлением и его нужно не в автомате прибалчивать на клему а на шину заземления КЗ на землю... в щите напутали... КЗ на землю... напутали в щите... |
|
|