Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода |
22.9.2011, 16:10
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
1. На мой взгляд схема получилась рабочая, осталось определиться с диф.автоматами и можно монтировать. 2. Должен. Если не сложно сфотографируйте Ваш диф. автомат и выложите фотографию здесь, а мы с коллегами попытаемся определить, что у Вас за зверь. попробую сфотографировать...по схеме,я конечно не специалист,хотя за плечами 4 года учебы на техника электрика(стыдно аж что ничего не знаю)но провод от центрального автомата до автоматов потребителей в 10 кв не многоват? |
|
|
|
22.9.2011, 16:32
Сообщение
#42
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Он(кабель) защищается автоматом на 50 А, если вы возьмете кабель меньшего сечения, то он у Вас останется без защиты. Работать все конечно будет, но возможна такая ситуация по какой-то причине по кабелю идет ток больше, чем тот на который он рассчитан, но не достаточный для того, чтобы автомат сработал.
|
|
|
22.9.2011, 22:23
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
Он(кабель) защищается автоматом на 50 А, если вы возьмете кабель меньшего сечения, то он у Вас останется без защиты. Работать все конечно будет, но возможна такая ситуация по какой-то причине по кабелю идет ток больше, чем тот на который он рассчитан, но не достаточный для того, чтобы автомат сработал. тогда решено,от дифавтомата на 50 пойдет кабель на 10 кв. до первого автомата на 16А...в перемычки между автоматами тоже проводом 10 кв делать?и еще,проводом 10кв только фазу тянуть?а землю и ноль какими проводами? |
|
|
23.9.2011, 7:20
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
тогда решено,от дифавтомата на 50 пойдет кабель на 10 кв. до первого автомата на 16А...в перемычки между автоматами тоже проводом 10 кв делать? Да, к тому же лучше не разрезая жилы.и еще,проводом 10кв только фазу тянуть?а землю и ноль какими проводами? Сечения проводников(L, N, PE) до 16 мм2 по меди - одинаковы.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
23.9.2011, 22:00
Сообщение
#45
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
тогда решено,от дифавтомата на 50 пойдет кабель на 10 кв. до первого автомата на 16А...в перемычки между автоматами тоже проводом 10 кв делать?и еще,проводом 10кв только фазу тянуть?а землю и ноль какими проводами? лучше гребёнку поставить насчет гребёнки я погорячился, так как просмотрел тему, и понял, что сеть трехфазная. На поводе , который идёт на плиту явно сэкономили,(если одна фаза, если три - то нормально) , на мощные приборы можно проложить провода и самому но если Вы собираетесь ставить в щите несколько дифавтоматов , то наверное лучше пригласить специалиста так как очень легко запутаться в подключениях проводников в щите ... |
|
|
24.9.2011, 8:06
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
я незнаю трех фазная или нет плита.из розетки торчат три провода 4кв.,а в щитке стоит обычный однополюсной автомат на 40.,значит походу одна фаза на плиту идет?...
срочный вопрос:в ванной ,из стены торчит толстый провод,вроде как стальной (см.фото) для чего он?саму ванну заземлятьили нет? |
|
|
24.9.2011, 9:56
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
nikoss, плита однофазная, провод в ванной для заземления (вероятнее всего), но уточнить лучше у того, кто его туда ставил..., то есть взглянуть в проект, который есть на любой новостройке.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
25.9.2011, 9:35
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
nikoss провод в ванной для заземления (вероятнее всего), но уточнить лучше у того, кто его туда ставил..., то есть взглянуть в проект, который есть на любой новостройке. звонил прорабу,который этот дом сдавал,он говорит что этот провод специально для заземления ванны...ванна у меня обычная стальная,полюбому надо заземлять?а если заземлять,то куда к ней провод приварачивать?ножек нет,стоит на кирпичах |
|
|
25.9.2011, 10:12
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
-------------------- |
|
|
25.9.2011, 11:13
Сообщение
#50
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
а если заземлять,то куда к ней провод приварачивать?ножек нет,стоит на кирпичах Заземлять нужно будет не только ванну. Этот провод подключаете к КУП (коробка уравнивания потенциалов). И все подключаете к этой КУП. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
||
|
25.9.2011, 15:12
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
Е-мое,опять заморочка...а обязательно ли делать такое заземление?у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п?
|
|
|
25.9.2011, 15:18
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Е-мое,опять заморочка...а обязательно ли делать такое заземление?у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п? Лично я на такие вопросы отвечаю типа "Хата Ваша, и мы Вам - не указ." Спрашивали - отвечаем. Не хотите заморачиваться - а Вас, собственно, никто тут и не заставляет. -------------------- |
|
|
25.9.2011, 15:22
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п? В розетке не "ванна и т.п.", а именно защитный проводник от шины ДСУП, но кроме него в розетке и проводник РЕ, идущий от щита в составе кабеля. Кстати, речь только о розетке в ванной... В остальных розетках квартиры только проводник РЕ в составе кабеля. Цитата 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.9.2011, 20:34
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
|
|
|
25.9.2011, 21:03
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Для человека с 4 годами электротехнической школы - неправильно
Только, без обид! А так - сойдёт. Но всё же, позвольте мне перерисовать на свой лад. -------------------- |
|
|
25.9.2011, 21:11
Сообщение
#56
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
да какие обиды,самому стыдно...спасибо за схему
|
|
|
26.9.2011, 7:32
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
Преключилась такая штука.при прокладки провода в штробе,провод оказался коротким.как грамотно сделать скрутку чтобы можно было замуровать?штроба в полу.можем соединение пропаять,потом изолента,потом термоусадка,потом гофра в месте соединения и замуровать.можно так?
|
|
|
26.9.2011, 7:39
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Преключилась такая штука.при прокладки провода в штробе,провод оказался коротким.как грамотно сделать скрутку чтобы можно было замуровать? Так на начальном этапе может все таки кабель заменить? Цена вопроса копейки.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
26.9.2011, 9:32
Сообщение
#59
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
|
|
|
26.9.2011, 9:39
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
nikoss, Тогда наращивайте. Пайку силовых цепей следует избегать по НД. Лучше сварка, опрессовка. ИМХО.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 12:29 |
|