Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода

nikoss
сообщение 22.9.2011, 16:10
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Цитата(электрик Дмитрий @ 22.9.2011, 8:51) *
1. На мой взгляд схема получилась рабочая, осталось определиться с диф.автоматами и можно монтировать.
2. Должен. Если не сложно сфотографируйте Ваш диф. автомат и выложите фотографию здесь, а мы с коллегами попытаемся определить, что у Вас за зверь.

попробую сфотографировать...по схеме,я конечно не специалист,хотя за плечами 4 года учебы на техника электрика(стыдно аж что ничего не знаю)но провод от центрального автомата до автоматов потребителей в 10 кв не многоват?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 22.9.2011, 16:32
Сообщение #42


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Он(кабель) защищается автоматом на 50 А, если вы возьмете кабель меньшего сечения, то он у Вас останется без защиты. Работать все конечно будет, но возможна такая ситуация по какой-то причине по кабелю идет ток больше, чем тот на который он рассчитан, но не достаточный для того, чтобы автомат сработал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 22.9.2011, 22:23
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Цитата(электрик Дмитрий @ 22.9.2011, 17:32) *
Он(кабель) защищается автоматом на 50 А, если вы возьмете кабель меньшего сечения, то он у Вас останется без защиты. Работать все конечно будет, но возможна такая ситуация по какой-то причине по кабелю идет ток больше, чем тот на который он рассчитан, но не достаточный для того, чтобы автомат сработал.

тогда решено,от дифавтомата на 50 пойдет кабель на 10 кв. до первого автомата на 16А...в перемычки между автоматами тоже проводом 10 кв делать?и еще,проводом 10кв только фазу тянуть?а землю и ноль какими проводами?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 7:20
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nikoss @ 23.9.2011, 1:23) *
тогда решено,от дифавтомата на 50 пойдет кабель на 10 кв. до первого автомата на 16А...в перемычки между автоматами тоже проводом 10 кв делать?
Да, к тому же лучше не разрезая жилы.

Цитата(nikoss @ 23.9.2011, 1:23) *
и еще,проводом 10кв только фазу тянуть?а землю и ноль какими проводами?
Сечения проводников(L, N, PE) до 16 мм2 по меди - одинаковы.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 23.9.2011, 22:00
Сообщение #45


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



Цитата(nikoss @ 22.9.2011, 22:23) *
тогда решено,от дифавтомата на 50 пойдет кабель на 10 кв. до первого автомата на 16А...в перемычки между автоматами тоже проводом 10 кв делать?и еще,проводом 10кв только фазу тянуть?а землю и ноль какими проводами?

лучше гребёнку поставить

насчет гребёнки я погорячился, так как просмотрел тему, и понял, что сеть трехфазная. На поводе , который идёт на плиту явно сэкономили,(если одна фаза, если три - то нормально) , на мощные приборы можно проложить провода и самому но если Вы собираетесь ставить в щите несколько дифавтоматов , то наверное лучше пригласить специалиста так как очень легко запутаться в подключениях проводников в щите ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 24.9.2011, 8:06
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



я незнаю трех фазная или нет плита.из розетки торчат три провода 4кв.,а в щитке стоит обычный однополюсной автомат на 40.,значит походу одна фаза на плиту идет?...
срочный вопрос:в ванной ,из стены торчит толстый провод,вроде как стальной (см.фото) для чего он?саму ванну заземлятьили нет?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.9.2011, 9:56
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



nikoss, плита однофазная, провод в ванной для заземления (вероятнее всего), но уточнить лучше у того, кто его туда ставил..., то есть взглянуть в проект, который есть на любой новостройке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 25.9.2011, 9:35
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Цитата(savelij® @ 24.9.2011, 9:56) *
nikoss провод в ванной для заземления (вероятнее всего), но уточнить лучше у того, кто его туда ставил..., то есть взглянуть в проект, который есть на любой новостройке.

звонил прорабу,который этот дом сдавал,он говорит что этот провод специально для заземления ванны...ванна у меня обычная стальная,полюбому надо заземлять?а если заземлять,то куда к ней провод приварачивать?ножек нет,стоит на кирпичах

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 10:12
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



своровал на Яндекс.Картинки

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.9.2011, 11:13
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nikoss @ 25.9.2011, 12:35) *
а если заземлять,то куда к ней провод приварачивать?ножек нет,стоит на кирпичах

Заземлять нужно будет не только ванну. Этот провод подключаете к КУП (коробка уравнивания потенциалов). И все подключаете к этой КУП.
Прикрепленное изображение


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 25.9.2011, 15:12
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Е-мое,опять заморочка...а обязательно ли делать такое заземление?у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 15:18
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(nikoss @ 25.9.2011, 15:12) *
Е-мое,опять заморочка...а обязательно ли делать такое заземление?у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п?

Лично я на такие вопросы отвечаю типа "Хата Ваша, и мы Вам - не указ."

Спрашивали - отвечаем. Не хотите заморачиваться - а Вас, собственно, никто тут и не заставляет.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.9.2011, 15:22
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(nikoss @ 25.9.2011, 16:12) *
...у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п?

В розетке не "ванна и т.п.", а именно защитный проводник от шины ДСУП, но кроме него в розетке и проводник РЕ, идущий от щита в составе кабеля. Кстати, речь только о розетке в ванной... В остальных розетках квартиры только проводник РЕ в составе кабеля.
Цитата
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 25.9.2011, 20:34
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



спасибо всем за ответ.буду делать как положено.из токопроводящие только ванна и розетки,две.их и заземлю,розетки дополнительно....
скажите правильна ли схема подключения света и вентилятора(вытяжка) в ванной?

Сообщение отредактировал nikoss - 25.9.2011, 20:40
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 21:03
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Для человека с 4 годами электротехнической школы - неправильно

Только, без обид!

А так - сойдёт. Но всё же, позвольте мне перерисовать на свой лад.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 25.9.2011, 21:11
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



да какие обиды,самому стыдно...спасибо за схему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 26.9.2011, 7:32
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Преключилась такая штука.при прокладки провода в штробе,провод оказался коротким.как грамотно сделать скрутку чтобы можно было замуровать?штроба в полу.можем соединение пропаять,потом изолента,потом термоусадка,потом гофра в месте соединения и замуровать.можно так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 7:39
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nikoss @ 26.9.2011, 10:32) *
Преключилась такая штука.при прокладки провода в штробе,провод оказался коротким.как грамотно сделать скрутку чтобы можно было замуровать?
Так на начальном этапе может все таки кабель заменить? Цена вопроса копейки.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 26.9.2011, 9:32
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 8:39) *
Так на начальном этапе может все таки кабель заменить? Цена вопроса копейки.

если бы...кабель в полу,на полу уже плитка выложена.надо было срочно ложить плитку,а о длинне кабеля никто не позаботился,ну вроде хватит,да ладно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 9:39
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



nikoss, Тогда наращивайте. Пайку силовых цепей следует избегать по НД. Лучше сварка, опрессовка. ИМХО.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 12:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены