Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода

nikoss
сообщение 26.9.2011, 10:14
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 10:39) *
nikoss, Тогда наращивайте. Пайку силовых цепей следует избегать по НД. Лучше сварка, опрессовка. ИМХО.

а почему пайка ,в моем случаи,не приемлема?пропаивать планировал как на рисунке(чтобы соединения не соприкосались)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 10:47
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nikoss @ 26.9.2011, 13:14) *
а почему пайка ,в моем случаи,не приемлема?
Требования НД, как РФ, так и МЭК.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 26.9.2011, 10:58
Сообщение #63


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 0:03) *
Ноль коммутируется только с фазой, фазу без ноля можно.

nikoss, Вы бы схемку нарисовали для наглядности.

пожалуста напомните пункт правил если не затруднит!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 26.9.2011, 11:02
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 11:47) *
Требования НД, как РФ, так и МЭК.

если не трудно,объясните простыми словами,к сожалению эти сокращения мне не очем не говорят...у меня на работе,есть электрик,он говорит паяй,нормально будет.но я ему что то мало доверяю,от его "поеделок".на работе,несколько раз током било...а если мне место соединения примерно на пол метра на стену поднять,поставить там распред.коробку,соеденить там провода,опять на пол опустить и дальше вести по полу,а распредкоробку заклеить обоями,место пометить.просто стены выведены все,не хотелось их штробами портить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 11:13
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Ulianovden @ 26.9.2011, 13:58) *
пожалуста напомните пункт правил если не затруднит!?

В разделах ГОСТ 50571 ищите.

Цитата(nikoss @ 26.9.2011, 14:02) *
если не трудно,объясните простыми словами

Из требований пожарной безопасности "пайка" считается сложным соединением и вероятность возгорания выше чем у остальных соединений.



Цитата(nikoss @ 26.9.2011, 14:02) *
а если мне место соединения примерно на пол метра на стену поднять
тогда поставьте там еще розетку, соедините шлейфом и соединение будет обслуживаемым, при этом не снизив надежности.
Лишняя розетка карман не оттянет.

Сообщение отредактировал ink_elec - 26.9.2011, 11:15


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 26.9.2011, 11:36
Сообщение #66


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 11:13) *
В разделах ГОСТ 50571 ищите.

не нашел... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 13:08
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Ulianovden @ 26.9.2011, 14:36) *
не нашел... icon_sad.gif

Что именно, что отдельно ноль коммутировать низя или что?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 26.9.2011, 15:45
Сообщение #68


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 14:08) *
Что именно, что отдельно ноль коммутировать низя или что?

Да нашел только но в ПУЭ что предохранитель в ноль нельзя устанавливать... но точно знаю что гдето написано что запрещено разрывать ноль ком. аппаратом и разрешено только при одновременном отключении с фазой... а где написано не могу найти.! icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 17:10
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Ulianovden @ 26.9.2011, 18:45) *
Да нашел только но в ПУЭ что предохранитель в ноль нельзя устанавливать... но точно знаю что гдето написано что запрещено разрывать ноль ком. аппаратом и разрешено только при одновременном отключении с фазой... а где написано не могу найти.! icon_confused.gif
Там же и про расцепители в нулевых проводниках.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 29.9.2011, 10:38
Сообщение #70


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



Всем доброго времени суток...сверлил вчера отверстие в ванной под потолком,сантиметров 10 от потолка,и пробил провод...что за провод,не понятно,но автоматы выбило.что теперь делать?на этой стене будет плитка,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.9.2011, 11:37
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



В ванной по стенам не должны находится провода, они должны прокладываться снаружи и заводятся на потребителя (будь то розетка или светильник). Если есть возможность линию перетянуть по наружным стенам, иначе восстанавливать перебитый участок и герметизировать соединение.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2011, 11:45
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Что же Вам так не везёт-то???
А Вы не думали, что перед сверлением необходимо убедиться в отсутствии проводки? Знаю, что есть такой приборчик - Е121 "Дятел" украинского производства, опыта его эксплуатации не имею.
Сам пользуюсь вот такой зелёненькой штучкой. Ищет не только проводку, но и трубы. Срабатывание в т.ч. и на цветные металлы (даже на алюминиевую банку реагирует). Минус - срабатывание на арматуру в стене.
Прикрепленное изображение

Рядом - индикатор MS-48. Стоимость порядка в 20 раз меньше, и минусов раз в 20 больше, но это лучше, чем ничего!

Что теперь делать? Вскрывать стену и см. выше, где "разбор полётов" с наращиванием нехватившего провода.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikoss
сообщение 29.9.2011, 12:26
Сообщение #73


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24024



проводку вынести наружу возможности нет...можно поподробней о наращивании и изоляции.
И еще вопросик,вот у меня новая квартира,тоесть в новостройке.должна ли быть какая то схема прокладки проводов по квартире или нет?а то натыкали автоматов в щиток,хрен поймеш какой куда.обязаны мне предоставить эти материалы или нет?

Сообщение отредактировал nikoss - 29.9.2011, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость КК
сообщение 29.9.2011, 13:23
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 20191



Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 11:13) *
В разделах ГОСТ 50571 ищите.

Из требований пожарной безопасности "пайка" считается сложным соединением и вероятность возгорания выше чем у остальных соединений.

тогда поставьте там еще розетку, соедините шлейфом и соединение будет обслуживаемым, при этом не снизив надежности.
Лишняя розетка карман не оттянет.

В каком именно ГОСТ 50571 искать, их десятки? А где прописано, что пайка" считается сложным соединением и вероятность возгорания выше чем у остальных соединений? А РЕ можно шлейфовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2011, 13:35
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость КК @ 29.9.2011, 14:23) *
А где прописано, что пайка" считается сложным соединением и вероятность возгорания выше чем у остальных соединений?

А где прописано, что по автодорогам РФ установлено правостороннее движение? Сейчас кто-то полезет в ПДД искать нужный пункт, но зачем? Автомобилисты и так это знают.
Цитата(Гость КК @ 29.9.2011, 14:23) *
А РЕ можно шлейфовать?

Что Вы имеете ввиду под термином "шлейф"? Без разрыва проводника? Нет!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.9.2011, 13:48
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость КК @ 29.9.2011, 16:23) *
В каком именно ГОСТ 50571 искать, их десятки?
А где прописано, что пайка" считается сложным соединением и вероятность возгорания выше чем у остальных соединений?
А РЕ можно шлейфовать?

Далее указано ПУЭ.
ГОСТ, МЭК - Пайку силовых цепей следует избегать. А так же разъяснения пожарных.
Если вы считаете, что механизмы заложенные в конструкцию изделия производителем, нарушают ПУЭ, то можете применить другой вид соединения для РЕ. На L и N такого ограничения нет.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость КК
сообщение 29.9.2011, 14:35
Сообщение #77


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 20191



Цитата(ink_elec @ 29.9.2011, 14:48) *
Далее указано ПУЭ.
ГОСТ, МЭК - Пайку силовых цепей следует избегать. А так же разъяснения пожарных.
Если вы считаете, что механизмы заложенные в конструкцию изделия производителем, нарушают ПУЭ, то можете применить другой вид соединения для РЕ. На L и N такого ограничения нет.

Вы можете дать конкретную ссылку пункт ГОСТ, МЭК, ПУЭ по перым двум вопросам? Извините, стараюсь верить глазам.
Что значит механизмы, заложенные в конструкцию изделия производителем, нарушают ПУЭ? Как такое может быть? Брачные?

Цитата
А где прописано, что по автодорогам РФ установлено правостороннее движение? Сейчас кто-то полезет в ПДД искать нужный пункт, но зачем? Автомобилисты и так это знают.

Если все так просто, подскажите.

Цитата
Что Вы имеете ввиду под термином "шлейф"? Без разрыва проводника? Нет!

под шлейфом имел ввиду последовательное соединение проводников.
Не понял? Без разрыва проводников нельзя. А с разрывом проводников можно? Что то вы меня совсем запутали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.9.2011, 14:45
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость КК @ 29.9.2011, 17:35) *
1 Вы можете дать конкретную ссылку пункт ГОСТ, МЭК, ПУЭ по перым двум вопросам? Извините, стараюсь верить глазам.
2 Что значит механизмы, заложенные в конструкцию изделия производителем, нарушают ПУЭ?
3 под шлейфом имел ввиду последовательное соединение проводников.
Не понял? Без разрыва проводников нельзя. А с разрывом проводников можно? Что то вы меня совсем запутали?

1 Соседняя тема
2 Не обеспечивают надежность соединения.
3 А L и N учитывать при шлейфовании или если РЕ не шлейфом? то соединение блоков розеток уже не шлейф?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость КК
сообщение 29.9.2011, 15:14
Сообщение #79


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 20191



Цитата(ink_elec @ 29.9.2011, 15:45) *
1 Соседняя тема
2 Не обеспечивают надежность соединения.
3 А L и N учитывать при шлейфовании или если РЕ не шлейфом? то соединение блоков розеток уже не шлейф?

1 Все же пайка имеет место жить. Не нашел, что подразумевается под силовыми цепями. Где можно ознакомится с разъяснениями пожарных?
2 Если конструкция изделия не обеспечивает надежность соединения, значит оно брачное или применяется способ соединения не предусмотренный конструкцией изделия.
3 Не понял вопроса. Если знаете, может подскажите как соединить РЕ не нарушая правил у блоков розеток, у которых шлейфом идут L и N?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.9.2011, 16:12
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость КК @ 29.9.2011, 18:14) *
1 Все же пайка имеет место жить. Не нашел, что подразумевается под силовыми цепями. Где можно ознакомится с разъяснениями пожарных?
2 Если конструкция изделия не обеспечивает надежность соединения, значит оно брачное или применяется способ соединения не предусмотренный конструкцией изделия.
3 Не понял вопроса. Если знаете, может подскажите как соединить РЕ не нарушая правил у блоков розеток, у которых шлейфом идут L и N?

1 Пайка не запрещена, все таки это 2 большие разницы.Прикрепленный файл  Статистика_МЧС.pdf ( 223.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380

2 Вот и применяете любой другой вид соединения допустимый правилами (сварка, опрессовка, винт клеммники и т.п.).
3 Соединение РЕ должно быть не разборным без помощи инструмента.

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.9.2011, 16:14


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы