![]() Сухой трансформатор долго простоял |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сухой трансформатор долго простоял |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Сухой трансформатор (вернее их там несколько ТСЗУ-1000/10/0,4) простояли долго - лет десять не менее - в плохих условиях влажность, перепады температур. Можно ли их реанимировать например посредством сушки, потенциальный заказчик очень интересуется что делать? Само собой - доберемся до них, посмотрим меггером изоляцию и абсорбцию и сделаем первичные выводы. Но пока нет возможности а предварительный ответ надо дать. Может кто имел такой опыт? Что-то уж очень срок простоя смущает.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2006 Пользователь №: 7528 ![]() |
В принципе, чего ему будет то, сухой всё-таки! Заржавеет только! Шутка! Конечно, изоляцию мегернуть обязательно надо! Испытать тож не мешает повышенным! Ну и омики соответственно, на всех отпайках! Коэффициенты.
-------------------- "Не кочегары мы, не плотники ..."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
...Конечно, изоляцию мегернуть обязательно надо!.. Естественно, обязательное условие. ...Испытать тож не мешает повышенным! Ну и омики соответственно, на всех отпайках! Коэффициенты. Что-то не припоминаю испытание изоляции трансформатора повышенным напряжением. Впрочем, работал больше с трансформаторами 110/10 и ближайшими аналогами. Там на стороне ВН нейтраль с пониженной изоляцией была. А омики и коэффициенты здесь вроде бы ни к селу, ни к городу. Что им в результае увлажнения сделается? А на тему коэффициента адсорбции, хоть убейте, для сухого трансформатора не припомню. Впрочем, на эту тему почитайте нормативные документы. Сообщение отредактировал doro - 5.10.2011, 13:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
Да то, что надо делать потом, когда трансформаторы достанут из склада ТС и так помоему знает. Ему надо дать предварительный ответ, не проводя никаких испытаний, живы трансформаторы или нет. Я правильно понял?
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |