Помехи от дросселя люминисцентного светильника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помехи от дросселя люминисцентного светильника |
Гость_Илья_* |
12.1.2007, 16:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Вопрос в следующем:
Необходими смонтировать освещение в помещении центра обработки данных, в котором установлены 12 стоек с активным и пассивным оборудованием, т. е. с серверами, патч-панелями и прочим. Встаёт вопрос выбора светильника! С люминисентными лампами или лампами накаливания? Лампы накаливания дают меньшую освещённость и большее тепловыделение, что для подобных помещениуй с обязательным кондиционированием не очень хорошо. Но люминисцентные светильники, имеют дроссели с определённым магнитным полем. Слышал, что их не рекомендуют устанавливать в подобныых помещениях с таким оборудованием, возможны не желательные помехи. Но они идеальны по люксам и длинне конструкции. Что посоветуеете??? Если кто знает скиньте ссылку на норм документ по этой теме или же какие-нибудь светильники близкие к данному конструктиву. |
|
|
|
12.1.2007, 17:42
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Нормальные светильники с ЛДС и ЭМ дросселем имеют фильтр от помех, с электронным дросселем - фильтр встроенный.
Есть смысл разориться на хорошие светильники. Не стоит заморачиваться с "ЭМ излучением от светильника", он расположен достаточно высоко, корпусы светильников и серверных стоек заземляются(какой-никакой, а экран). Самое главное - чтобы электросеть освещения была выполнена правильно (напр.:не цеплять землю вместо ноля и др.) и информационные кабели "вперемешку" с силовыми не прокладывать. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
12.1.2007, 20:53
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Лучше всего - электронный дроссель. Он толком магнитного поля не создаёт, слегка шумит в сеть, но фильтры в дросселе и блоках питания всё сводят на нет. И, разумеется, тщательно заземлить всё - и корпуса светильников, и стойки, и оборудование.
|
|
|
13.1.2007, 12:25
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Лучше всего - электронный дроссель.
30-40кГц в зависимости от конструкции. Если нет мониторов и соотвсественно постоянных арбочих мест, то ставьте что хотите - хоть накаливания - нормы освещенности достаточно низкие. |
|
|
|
Гость_Илья_* |
15.1.2007, 1:03
Сообщение
#5
|
Гости |
Господа, но всё же не дадите какую нибудь ссылку на нормативный документ по этому вопросу, просто очень предирчевый заказчик попался
|
|
|
16.1.2007, 14:43
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
На самом деле тепловыделение практичеси одинаковое. В лампах дневного света греется дроссель, да и сама лампа тёплая. На счёт ЭПРА сомнения, помехи в сети (30-40 кГц) могут быть вреднее незначительного ЭМ излучения. Ставте качественные светильники, экранируйте сигнальные провода и землите всё.
|
|
|
16.1.2007, 20:28
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
ЛДС той же яркости потребляет в 5 раз меньше мощность, соответственно тепловыделение ниже чуть ли не на порядок (скажем, 75% от 11 Вт против 95% от 60 Вт).
Кому могут вредить помехи электронного дросселя? Во всей современной электронике питание реализовано по точно такой же схеме, через огромные кондеры. Они эти помехи вообще не заметят. Качественные светильники, землить всё - согласен на 100%. Экранировать провода - можно, хотя неоправданно. Витая пара по своей конструкции помехоустойчива, если между силовыми и сигнальными проводами сантиметров 10 - помех не будет. Если хочется творческого подхода - можно организовать питание электроники (включая те же лампы с электронными дросселями) постоянным током, через большой трёхфазный выпрямитель. Большие ВЦ на западе строят именно так. |
|
|
|
17.1.2007, 8:20
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Господа, но всё же не дадите какую нибудь ссылку на нормативный документ по этому вопросу, просто очень предирчевый заказчик попался
В моей практике - чаще просто программисты выдают техусловия. Пусть они ссылаются на документы. Разговор это просто не будет работать - лажа. В электротехничсекой документации практически ничего не сказано о компьютерах |
|
|
Гость_Илья_* |
17.1.2007, 14:11
Сообщение
#9
|
Гости |
ТУ andrey357:
Цитата В моей практике - чаще просто программисты выдают техусловия.
Согласен на все 100, но сдесь такой заказчик... Воопчем всё включая ТЗ делаем сами, вместо их ИТешников... А по поводу документации да вы правы практически ничего! Спасибо всем за выраженные мнения!!! И последний вопрос: конструктивные отличия ЭМ и электронных дросселей? Если можно принцип действия электронного(кратко, просто не сталкивался) если можно. И про стартер в схеме с электронным дросселем поясните, я так понимаю он то же естественно присутствует!!!??? |
|
|
17.1.2007, 14:47
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Стартер естественно отсутствует, а разница межу Эл. Пра. И дросселем, очень большая, в первом набор транзисторов, сопротивлений и конденсаторов, а во втором просто трансформатор.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
|
|
|
17.1.2007, 15:41
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
ЛЛ работают с ЭПРА на частоте 25 –40 кГЦ. Это связано с увеличением светоотдачи лампы по сравнению с частотой 50Гц (если склероз не подводит, на 10% при 25кГц). Производители утверждают, что происходит снижение потребления эл. энергии и увеличивается срок службы. Так как нужды не было, эти показатели не проверял. Но вот коэф. пульсации, а это действительно важно для помещений с ПЭВМ действительно снижается. Не знаю как у отечественных производителей, а у западных в ЭПРА предусмотрено подавление радиопомех. ЭПРА бывают с холодным зажиганием лампы (зажигается мгновенно) или с предварительным подогревом катодов. Второй вариант увеличивает срок службы лампы, но применим не везде (для туалета не подойдет ). Существуют комбинированные ЭПРА сочетающие оба варианта.
|
|
|
17.1.2007, 18:35
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата ЭПРА бывают с холодным зажиганием лампы (зажигается мгновенно) или с предварительным подогревом катодов. Второй вариант увеличивает срок службы лампы, но применим не везде (для туалета не подойдет ).
Холодное зажигание угробит лампу (самое долго) за полгода, предварительный подогрев длится 1-3 секунды (по наблюдению), и если даже в туалете поставить, думаю - не обоссышся :D (у меня дома так). По принципу работы ЛДС: 1. Система "дроссель-стартер". Зажигание происходит ВВ импульсом самоиндукции дросселя при размыкании цепи стартером. Сперва ток идёт через дроссель, спирали лампы (прогрев) и контакт стартера, затем стартер размыкается (биметалл. контакт) и происходит зажигание лампы (в идеале). Дроссель ограничивает ток. Недостатки: косинус 0,5 (надо компенсировать); пульсация светового потока (строб. эффект), помехи в сеть при зажигании (нужен фильтр ЭМС). Достоинства: долгий срок службы, высокая светоотдача (по сравн. с ЛН), возможность выбора спектра излучения (асортимент ламп), советское изобретение. 2. Электронный дроссель. Лампа зажигается выс. напряжением от импульсного преобразователя ПРА, а затем он же выполняет роль балласта. Преимущества: пульсации света глазом незаметны, косинус =1, фильтр ЭМС встроен. Разница в цене светильников с 1 и 2 - рублей 50 (примерно). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
17.1.2007, 18:40
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Производители утверждают, что происходит снижение потребления эл. энергии увеличение яркости заметно на глаз.
|
|
|
18.1.2007, 19:11
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Электронный блок питания. Переменный ток через фильтр помех передаётся на диодный мост. Выпрямленный ток заряжает большие конденсаторы. Напряжение с конденсаторов подаётся на силовые транзисторы или тиристоры, которые производят высокочастотный импульсный ток. Используя различные схемы подключения с небольшим трансформатором или дросселем, также коммутируемые тиристорами, импульсный ток используется для прогрева, ионизации и горения лампы. Управление силовыми элементами и контроль за параметрами осуществляется микросхемой.
|
|
|
Гость_Илья_* |
23.1.2007, 17:51
Сообщение
#15
|
Гости |
Огромное спасибо за полезную информацию!!!
|
|
|
16.2.2007, 12:26
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 |
советую прорезать в потолке отверстия и вставить окна для естественного света....или естественный свет тоже не подходит ?
-------------------- Пишите
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 21:56 |
|