Доброго времени суток. Занимаемся проектированием центрального теплового пункта. Сетевые насосы Grundfos (один в работе, другой в резерве) необходимо оснастить частотными преобразователями для поддержания постоянного давления. Были рассмотрены преобразователи MICROMASTER 430 (SIEMENS) и система автоматического управления MPS (WILO). И в первом и во втором случае регулирование частоты вращения предусмотрено только для основного насоса, резервный же насос включается в систему через контакторы либо устройство плавного пуска. То есть резервный насос будет включаться в том случае, если рабочий насос не сможет обеспечить необходимого напора (давления). Но если выйдет из строя рабочий, то резервный насос частотником управляться не будет. Кто сталкивался с решением подобных вопросов, просьба поделиться их решением. (Мощность одного насоса 250 кВт).
|
|
|
|
31.10.2011, 10:36
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2011 Пользователь №: 24385 |
Цитата Сетевые насосы Grundfos Насосы ГВС или циркуляционные в системе отопления ? В вашем случае рабочий и резервный насос с разных секций шин? Опишите подробнее какая задача стоит. Цитата Но если выйдет из строя рабочий, то резервный насос частотником управляться не будет. Думаю нормально это -необязательно в аварийном режиме частотное регулирование -не каждый день насосы из строя выходят и устройство плавного пуска вполне достаточно. Если насосы должны переключаться чтобы обеспечит одинаковую наработку тогда желательно два частотника чтобы подключить их от разных секций шин. У меня была практика когда после частотника ставили контакторы и вручную выбирали управляемый насос но производители не рекомендуют в цепь между частотником и двигателем контакторы ставить. Все зависит от того какой у Вас бюджет и какие задачи. Какая категория насосной станции? Дежурный персонал будет? |
|
|
31.10.2011, 10:57
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Доброго времени суток. Занимаемся проектированием центрального теплового пункта. Сетевые насосы Grundfos (один в работе, другой в резерве) необходимо оснастить частотными преобразователями для поддержания постоянного давления. Были рассмотрены преобразователи MICROMASTER 430 (SIEMENS) и система автоматического управления MPS (WILO). И в первом и во втором случае регулирование частоты вращения предусмотрено только для основного насоса, резервный же насос включается в систему через контакторы либо устройство плавного пуска. То есть резервный насос будет включаться в том случае, если рабочий насос не сможет обеспечить необходимого напора (давления). Но если выйдет из строя рабочий, то резервный насос частотником управляться не будет. Кто сталкивался с решением подобных вопросов, просьба поделиться их решением. (Мощность одного насоса 250 кВт). Я не помню название, но в Новосибирске есть фирма, которая сама производит частотники. У них есть частотник для управления двумя приводами, управление сделано так что управлять можно по отдельности каждым! |
|
|
31.10.2011, 12:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у нас на котельной подобная ситуация, при выходе (остановке) одного сетевого насоса переключение на второй делаем вручную на частотник, есть и автоматика, но она переклюбчает в рабочем режиме с одного насоса на другой для выработки ресурса насосов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
1.11.2011, 4:04
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24155 |
Насосы ГВС или циркуляционные в системе отопления ? В вашем случае рабочий и резервный насос с разных секций шин? Опишите подробнее какая задача стоит. Думаю нормально это -необязательно в аварийном режиме частотное регулирование -не каждый день насосы из строя выходят и устройство плавного пуска вполне достаточно. Если насосы должны переключаться чтобы обеспечит одинаковую наработку тогда желательно два частотника чтобы подключить их от разных секций шин. У меня была практика когда после частотника ставили контакторы и вручную выбирали управляемый насос но производители не рекомендуют в цепь между частотником и двигателем контакторы ставить. Все зависит от того какой у Вас бюджет и какие задачи. Какая категория насосной станции? Дежурный персонал будет? Насосы циркуляционные в системе отопления гонят воду на обратке к подогревателю. Питаются с одной секции шин. Необходимо автоматическое переключение для одинаковой выработки ресурса насосов, а также включение резервного насоса при отключении рабочего тоже должно быть автоматическим (согласно СНиП "Тепловые сети"). По поводу бюджета...заказчик хочет, чтобы все было выполнено на уровне (21 век мол на дворе), но, думаю, он не подозревает, что один частотник SIEMENS обойдется ему в почти 500 тыс. рублей. Но, как говорится, хозяин - барин, будет ему сюрприз. Категория электроснабжения - 2. Дежурный персонал - 2 чел. Всем спасибо за внимание. Связался с представителями WILO в нашем округе. Для решения данной задачи предложили прибор управления SK-712 - системы с частотным регулированием модификации "w" с отдельным преобразователем частоты на каждый насос. Частотники поставим SIEMENS, поскольку двигатели насосов Grundfos той же марки. Не хотелось бы сборной солянки из оборудования разных фирм, но сроки поджимают. Хорошо, что не пришлось изобретать велосипед и разрабатывать дополнительные схемы, а нашлось готовое решение. |
|
|
1.11.2011, 15:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Частотник "Дельта" зело борзо справляется с такой задачей. Уже два года в одиночку разруливает работу двух двигателей циркуляционных насосов wilo дизельной котелной с котлами ламбарджини.
ps в прошлом году по гарантии заменили датчик давления, если память не изменяет ПД-100чегото там. |
|
|
20.1.2012, 21:34
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 23498 |
Приветствую всех. Господа, в продолжение темы про частотное регулирование. У меня тут на объекте (строящемся) появился чудо тех. надзор
Ставлю двигатель на вентилятор приточки, 45 кВт, само собой с частотным регулированием, и тут приходит ОН, и смотря на бирку движка, выдает такой перл: ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ ЧЕРЕЗ ЧАСТОТНИК РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ!!! У меня глаза лезут на лоб, спрашиваю ПОЧЕМУ? А он мне тыкает в бирку. типа там указана рабочая частота 60 Гц и если его запустить на меньшей частоте он сгорит. 25 минут ликбеза ТОЭ результата не дают... ДРУЗЬЯ, я уже в изнеможении, подскажите, как ему доказать, что двигатель допускается запускать с частотником? |
|
|
|
21.1.2012, 11:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В таких случаях, как правило, положение спасают официальные бумажки.
Пишите на завод запрос о возможности работы данного двигателя на пониженных частотах питающей сети. Потом ответ подарите инспектору. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
21.1.2012, 15:40
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
скажите что это как и мощность максимальная величина с которой он работает
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_scasi_*_* |
23.1.2012, 5:35
Сообщение
#10
|
Гости |
Приветствую всех. Господа, в продолжение темы про частотное регулирование. У меня тут на объекте (строящемся) появился чудо тех. надзор Ставлю двигатель на вентилятор приточки, 45 кВт, само собой с частотным регулированием, и тут приходит ОН, и смотря на бирку движка, выдает такой перл: ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ ЧЕРЕЗ ЧАСТОТНИК РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ!!! У меня глаза лезут на лоб, спрашиваю ПОЧЕМУ? А он мне тыкает в бирку. типа там указана рабочая частота 60 Гц и если его запустить на меньшей частоте он сгорит. 25 минут ликбеза ТОЭ результата не дают... ДРУЗЬЯ, я уже в изнеможении, подскажите, как ему доказать, что двигатель допускается запускать с частотником? Хрень все это, пошли его нах. Инспектор должен написать тебе акт о нарушение в котором указан пункт нарушения соответствующего нормативного документа, в остальных случаях просто его не слушаешь Или звонишь его начальству и объясняешь эту тему! |
|
|
|
24.1.2012, 0:13
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
|
|
|
24.1.2012, 2:06
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А инспектора не смутило кол-во оборотов на той же бирке?
Цитата Или звонишь его начальству и объясняешь эту тему! Лучше оффициальный запрос послать, мол прошу разьяснить позицию вашего сотрудника по вопросу....................... Но для этого нужно иметь на руках акт, как писали выше. ps а кстати, марку двигателя скажите. |
|
|
24.1.2012, 5:20
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Тут ведь как, знать всё не возможно и инспектора обычно пишут то что знают! Или обычно ведешь его туда где всё нормально.
|
|
|
24.1.2012, 15:27
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Кстати! В тему1 Года три назад пришлось башлять инспектору гостех.... за отсутствие акта о вводе электроустановки в эксплуатацию. Сам виноват, пустил на самотёк, а в недавно читаю в мЭстной прессе : " .. инспектор гостехна... А. задержана при получение "официальных бумажек", за акт на ввод электроустановки в эксплуатацию. Получается так, что не скоро она сможет кому- либо помочь..