![]() Нелогичные проблемы с домашней проводкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нелогичные проблемы с домашней проводкой |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2007 Пользователь №: 8123 ![]() |
Вот столкнулся с непонятной мне проблемой. В квартире вся проводка новая (работало безотказно года 4). Но в один прекрасный день появились проблемы в определенных точках - блок розеток и одна из комнат (находятся на одной ветке) стали работать нестабильно - то мерцал свет, то вообще пропадало электричество и через некоторое время так же внезапно появлялось. Через несколько дней такой охинеи все возвращалось к нормальной работе. Такое было уже два раза - и каждый раз после того как я включал в сеть (именно в эти розетки) новый DVD проигрыватель. Замечу что при возникновении этих сбоев я сразу же выключал из розетки этот проигрыватель, но сбои продолжались еще в течении дней 3-4. Потом, как я уже сказал, все проблемы исчезали, как будто их и не было. Кто мне может объяснить, как такое возможно? Спасибо за ответы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2007 Из: Курская обл. Пользователь №: 8125 ![]() |
Ваши проблемы очень логичны.Проверьте качество соединений в распред.коробках на данной "ветке",качество соединения(контакт) на
автомате(пробке),исправность самого автомата (подгорание контактов). Иеще причинка -возможен обрыв самой проводки. удачи! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Однозначно, где-то плохой контакт.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2007 Пользователь №: 8123 ![]() |
Никаких распределительных коробок нет - проводка замурована в стены и никак там оборваться не может - некуда. Пробки тоже проверены - все ОК. А потом - разве DVD может создавать серьезную нагрузку? Больше чем утюг, компьютерное оборудование и телевизор вместе взятые? Потому что когда вся эта чехорда успокаивается, и я не включаю этот DVD все работает идеально.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Прочитайте подпись у Flash:
Цитата Чудес не бывает. Бывает всякая фигня, похожая на чудеса.
Цитата но сбои продолжались еще в течении дней 3-4
как отключеный ДВД влияет на сеть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
А нулевой проводник проверили?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2007 Пользователь №: 8123 ![]() |
Это кажется невозможным, но это факт - DVD был отключен как только все начиналось - оба раза. И начиналось все именно после его подключения. А про нулевой проводник... спросите чего полегче - это же раздел для "чайников"! Понятия не имею что это такое.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Цитата Понятия не имею что это такое
Это одна из жил (провода/кабеля который уходит в вашу квартиру), эта жила скорее всего прикручена болтом к этажному щиту (прямо к металлу), возможно синего цвета. Другой вариант.... на пальцах не объясню. Важно вот что: Не должно быть слабо затянутых соединений (один из признаков потемнение метала, обгорание изоляции. ) Соединение типа " закручено пассатижами (на манер каната) и обмотано изолентой" - плохо. Особенно плохо если там медь и алюминий. Мне лично кажется – где-то плохой контакт (соединение) -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата(Salo) Это кажется невозможным, но это факт - DVD был отключен как только все начиналось - оба раза. И начиналось все именно после его подключения. А про нулевой проводник... спросите чего полегче - это же раздел для "чайников"! Понятия не имею что это такое.
Постараюсь на пальцах... Рабочий ток DVD очень маленький. Но кратковременный пусковой ток, может быть в несколько раз больше. Если где-то плохой контакт, то пуск DVD, может этот контакт еще ухудшить. Ну, а потом контакт поискрит, пожужит, и опять вроде законтачит.То что DVD, не есть НЛО для эл.сети, ![]() -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
"Босяцкий" способ:
берёшь утюг, электрообогреватель или другую мощную нагрузку (или всё вместе - до 16А) и втыкаешь в розетку, куда DVD включал и смотришь на реакцию проводки. Где, как писали, плохой контакт - там "дым и пойдёт". Грубо - зато найдёшь дефектное место. Иначе трудно найти неисправность, которой нет. (ещё одна мудрость ![]() -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Salo) Это кажется невозможным, но это факт - DVD был отключен как только все начиналось - оба раза. И начиналось все именно после его подключения.
Давайте УТОЧНИМ про действиям-понятиям: "был Отключён" - нажата кнопочка "Выкл." или шнур эл.питания вынут из розетки? А по поводу "..проводка замурована в стены и никак там оборваться не может - некуда.." - А и не надо проводу "при обрыве" обрываться, не верёвка, если где-то была скрутка(наращивали) или при монтаже стукнули/надломили, "на глаз" не заметно, а для явления "обрыв" в самый раз! Цитата(Salo) стали работать нестабильно - то мерцал свет, то вообще пропадало электричество и через некоторое время так же внезапно появлялось... Потом, как я уже сказал, все проблемы исчезали, как будто их и не было. Кто мне может объяснить, как такое возможно?
В моём слчуае - был надломлен нулевой провод, при входе в коридорную установочную коробку блока выкл-роз(с/у, кухня). расстояние от коробки ~ 1 см. То место, где закончился гипс. По стене стучишь - ничего, а по корпусу выключателя - вроде работает. Но недолго. Так же, само по себе, включалось всё... В ванной - алюминиевый потолок - "покусывал" иногда...Напряжение не большое ~ 60 В (между потолком и трубой отопления)... Иногда при произвольном обрыве ![]() ![]() А ещё был случай, вообще фантастика: вилка от заграниного прибора чуть-чуть длиннее (сами контактные цилиндрики) отечественных вилок, имеющиеся в этой квартире до ЭТОГО события, и розетка, отечественная. Длинные цилиндрики проходили через контактные ламельки розетки насквозь и упирались в мет.основание розетки. Вспышки не было, только щелчёк пробки-автомат. ![]() ![]() В результате тщательного анализа выяснилось, что отечественные вилки не дотягивались до мет.полосы ~ 0,5 мм ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Попробуйте подкпючиться через удлинитель , или замените розетку --иногда помогает .
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Уважаемые специалисты!
Необходим Ваш наискорейший совет! Сегодня утром в квартире запахло гарью (типичный запах плавленных проводов), именно в прихожей, где находится электрический счетчик. При наружном осмотре ничего необычного не заметила, свет есть, но этот запах....... Есть подозроения (насколько мой уровень чайника позволяет предполагать), что где-то горит провод. Отключили всю технику от питания, вроде запах начал улетучиваться, как только включили кондиционер, снова усилился. Вызвала электрика, жду.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7378 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скорее всего проводка в районе счетчика, счетчик допускает многократную перегрузку.
Еще зависит, было ли смонтировано дополнительное оборудование. Обычно нагрев от плохого контакта, вокруг него плавится изоляция или же вся проводка, при вводе доп. мощности при недопустимом сечении проводки для суммарной потребляемой мощности квартиры. Сообщение отредактировал gomed12 - 18.6.2008, 10:02 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ! Дополнительно мы вроде ничего не устанавливали. Через час бегу домой встречать электрика. Посмотрим, в чем же там дело.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Посмотрим, в чем же там дело. Ставки принимаются? Ставлю на контакты, даже без дополнительной мощности... ![]() Цитата Обычно нагрев от плохого контакта, вокруг него плавится изоляция или же вся проводка, -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Ставки принимаются и оправдываются
![]() Дело оказалось действительно в контактах, заменили, не пахнет! Всем спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 12:16 |
|
![]() |