Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Группа по ЭБ при работе с паяльником (36В)

Гость_Гость_Наталья_*_*
сообщение 16.11.2011, 11:34
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста....
Радиомонтажники с паяльниками на 36 В и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры (напряжение до 60 в) - это электротехнологический персонал? Вроде к электроустановкам это не относится. А на электротехнологические не очень тянет. В ПТЭЭП п.1.4.3. вообще-то упоминается переносной электроинструмент.

Какая группа по электробезопасности для них нужна? Достаточно ли 1 или все-таки 2? Желательно со ссылкой на нормативный документ. Возникли споры icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.11.2011, 12:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше 2 гр. и электротехнологический
паяльники и аппаратура разве подключены к 60 В.?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Наталья_*_*
сообщение 17.11.2011, 7:52
Сообщение #3





Гости






Радиомонтажники работают с паяльниками подключенными на 36 В .
Возник спор какую же группу по ЭБ им нужна 1-ая или всё таки 2-я?
По документам отраслевым пишут что нужна 2-я группа:

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ПАЙКЕ И ЛУЖЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ (ПОТ Р М-022-2002)
2.2.2. Работники, выполняющие пайку изделий паяльником, должны иметь II группу по электробезопасности. Для поддержания паяльника в исправном состоянии, проведения периодических проверок и испытаний работодатель должен приказом по организации назначить работника, имеющего III группу электробезопасности
Постановление Минтруда РФ от 17.07.2003 N 55 "Об утверждении Межотраслевых типовых инструкций по охране труда для работников, занятых проведением работ по пайке и лужению изделий" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2003 N 5193)
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПАЙКОЙ И ЛУЖЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПАЯЛЬНИКОМ
1.3. Работники, выполняющие пайку паяльником, должны иметь II группу по электробезопасности.
Постановление Минтруда РФ от 17.06.2002 N 41 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.07.2002 N 3582)
2.2.2. Работники, выполняющие пайку изделий паяльником, должны иметь II группу по электробезопасности. Для поддержания паяльника в исправном состоянии, проведения периодических проверок и испытаний работодатель должен приказом по организации назначить работника, имеющего III группу электробезопасности.


Или всё всё же 1-я по ПТЭЭП
1-я группа присваивается до 1000В.

Что же делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.11.2011, 7:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



раз сказано - 2 гр, то и приводите всех ко второй.
то, что 1 гр до 1000, не говорит ни о чем. в данной ситуации важно то, что должен знать человек со 2 группой:
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00)
-1. Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании.
2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям.
3. Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках.
4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.11.2011, 8:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Наталья Вы же сами и ответили на свой вопрос - 2 гр.
что касаемо ПТЭЭП, то так сказать ведомственные правила (ПОТ Р М-022-2002) могут ужесточать требования


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Наталья_*_*
сообщение 17.11.2011, 9:12
Сообщение #6





Гости







Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи hb.gif

Я работаю в организации по аттестации рабочих мест..и никогда не было таких споров с заказчиком,а вот один завод,говорит не надо им 2-ю группу,а я им утверждаю что надо по всем отраслевым документам,а они мне про ПТЭЭП твердят. Вот думаю как же его ещё убедить и наставить на "путь истинный" так сказать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.11.2011, 6:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



пусть тычут чем угодно - что есть 1 группа и прочие, написано именно в межотраслевых.
с 1 группой ему даже пылесос запрещено самостоятельно юзать))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 18.11.2011, 7:58
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189



http://www.tehdoc.ru/files.1849.html . Это Межотраслевая инструкция для работников использующих электроинструмент. Ничего о величине напряжения нет но требование II группы четкое. Если же электротехнологический персонал, то он начинается со II группы.