![]() авария |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() авария |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 19.11.2011 Из: Белорусии Пользователь №: 25054 ![]() |
на обьекте стоит промежуточная щитовая куда сводятся кабинеты этажа. Один автомат все время выбивает он 10 ампер. на нем сидит 6 люминисценок по 18 ватт, 1- 36ватт светильник с одной лампой .75 ватт лампа накаливания
и 3 одиночных разетки походу фаза одна? что может быть? включаешь 75маргает а 2 помещения вместе вкл и ... ... капец Предупреждние за дублирование тем! Сообщение отредактировал savelij® - 1.12.2011, 20:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
to антонова, предлагаю Вам более не создавать тем в специализированных разделах.
По сути вопроса. Если сможете словесный мусор привести к читаемому виду, то возможно, будут и советы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Электрика пригласите, пусть он посмотрит.
Учитывая Ваши предыдущие советы про пайку алюминия с медью в силовой цепи, это лучший вариант в Вашем случае. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 ![]() |
Может автомат такой? Попробуйте заменить. Можно и на 16А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 19.11.2011 Из: Белорусии Пользователь №: 25054 ![]() |
Электрика пригласите, пусть он посмотрит. Учитывая Ваши предыдущие советы про пайку алюминия с медью в силовой цепи, это лучший вариант в Вашем случае. а что ты никогда не встречал луженую медь в скрутке с аллюминием? силовая разводка опс и разводка груп разеток...... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Уважаемая Антонова! Что же Вы себя так не уважаете? Даже собственную фамилию пишете с маленькой буквы!
Полностью согласен с автором поста #2, давайте попробуем сравнить: Вы пишете: "на обьекте стоит промежуточная щитовая куда сводятся кабинеты этажа. Один автомат все время выбивает он 10 ампер. на нем сидит 6 люминисценок по 18 ватт, 1- 36ватт светильник с одной лампой .75 ватт лампа накаливания и 3 одиночных разетки походу фаза одна? что может быть? включаешь 75маргает а 2 помещения вместе вкл и ... ... капец" А если попробовать примерно вот так: На объекте имеется промежуточная электрощитовая, от неё идёт электропитание на все кабинеты этажа. Один автоматический выключатель (автомат) всё время выбивает, его номинальный ток - 10 А ( именно так, большая буква "А", в честь старика, по фамилии Ампер). К данному автомату подключена следующая нагрузка: 6 люминисценток по 18 Ватт (именно так, большая буква "В", в честь старика, по фамилии Ватт), 1 одноламповый светильник мощностью 36 Ватт (я полагаю, судя по мощности, тоже люминисцентный), плюс одна лампа накаливания мощностью 75 Ватт и три одиночных розетки. Похоже, что они получают питание с одной и той же фазы (группы). Что может быть в таком случае: включаешь лампочку на 75 Ватт - моргает, а при одновременном включении нагрузки в двух помещениях, происходит срабатывание автомата. Полужирным шрифтом в своём варианте написания я выделил Ваши грамматические ошибки. И ещё Вы пишете в ответе: "а что ты никогда не встречал луженую медь в скрутке с аллюминием? силовая разводка опс и разводка груп разеток......", к незнакомым людям принято обращаться на "Вы", я сомневаюсь, что с зелёным желторотиком Вы пили на брудершафт. И опять о работе над ошибками: слово алюминий пишется с одним "л", ОПС (заглавными буквами), я так полагаю, что это аббривеатура (сокращение) "охранно-пожарная сигнализация", и разводка групп розеток. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
а что ты никогда не встречал луженую медь в скрутке с аллюминием? силовая разводка опс и разводка груп разеток...... Такого - честно признаюсь - нет, не встречал. Встречал просто скрутку алюминия с медью. Если один электрик накосячил, значит, всем остальным у него учиться? Да и в слаботочке я не работал! Уважаемая Антонова! Что же Вы себя так не уважаете? Даже собственную фамилию пишете с маленькой буквы! Антонова, но только мужского пола, из государства белорусия (см. профиль) Даже мне, русскому, с гражданством России, ни разу не выезжавшему за пределы РФ, известно, что Белоруссия (в составе СССР), но Беларусь - как суверенное государство. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.12.2011, 20:22 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Такого - честно признаюсь - нет, не встречал. Встречал просто скрутку алюминия с медью. Если один электрик накосячил, значит, всем остальным у него учиться? Да и в слаботочке я не работал! Антонова, но только мужского пола, из государства белорусия (см. профиль) Даже мне, русскому, с гражданством России, ни разу не выезжавшему за пределы РФ, известно, что Белоруссия (в составе СССР), но Беларусь - как суверенное государство. Спасибо за подсказку, никогда не заглядываю в профили, как-то вроде нет необходимости, главное хочется помочь человеку, в меру своего опыта и знаний, т.е. постараться ответить на поставленный вопрос, указать на ошибку (не только в смысле правил правописания), если она есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
на обьекте стоит промежуточная щитовая куда сводятся кабинеты этажа. Один автомат все время выбивает он 10 ампер. на нем сидит 6 люминисценок по 18 ватт, 1- 36ватт светильник с одной лампой .75 ватт лампа накаливания и 3 одиночных разетки походу фаза одна? что может быть? включаешь 75маргает а 2 помещения вместе вкл и ... ... капец Влючите все потребители. Возьмите токовые клещи и замерьте ток. Если там меньше 10А, значит просто замените автомат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
в другой натуре менять автомат.
По ходу будет правильно ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 19.11.2011 Из: Белорусии Пользователь №: 25054 ![]() |
Во первых антонова это не фамилия. Ну и во вторых беда устанена отгорела фаза в штробе и все стало на свои места перекинул жилу и все пашет как надо. А зачем разетки кабинета подключают «апендиксом» взяв питание с ближайшего светильника (кабель 4 жилы)?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата А зачем разетки кабинета подключают «апендиксом» взяв питание с ближайшего светильника (кабель 4 жилы)? Что бы иметь возможность отключать обогреватель выключателем света. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 23:19 |
|
![]() |