Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сгорел трансформатор тока

evgeniy_ch
сообщение 1.12.2011, 18:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 14277



На трансфотрматоре тока 400/5 на корпусе появились потёки я так понимаю это потёки от перегрева обмотки. Возможно ли такое ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 1.12.2011, 18:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



перегрузка, плохой контакт..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeniy_ch
сообщение 1.12.2011, 18:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 14277



Цитата(Volt380 @ 1.12.2011, 19:07) *
перегрузка, плохой контакт..

т.е ток был больше 400 А ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 1.12.2011, 22:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Вторичную обмотку надо держать под нагрузкой или закорачивать - иначе пробой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 2.12.2011, 8:41
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Цитата
Вторичную обмотку надо держать под нагрузкой или закорачивать - иначе пробой.


Скорее всего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.12.2011, 14:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22885
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не обязательно пробой, попадались и рабочие, правда врали как Чубайс про две Волги icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.12.2011, 20:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Может и не сгореть при обрыве вторички если нагрузка гораздо меньше 400 А. А как Чубайс - это витковое замыкание вызванное прбоем изоляции обмотки. Заменить однозначно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 17:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены