Нестабильная работа МГЛ светильников , неправильно работают светильники на рекламной конструкции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нестабильная работа МГЛ светильников , неправильно работают светильники на рекламной конструкции |
3.12.2011, 11:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25229 |
Приветствую, господа.
На доме расположена рекламная конструкция с 12-ю металлогалогенными светильниками по 150 Вт каждый. Расстояние от точки подключения до светильников порядка 300 метров. Кабель я купил медный 2*1,5, что ошибся понял уже после первого включения. Лампы разгораются около минуты и потом начинают выключаться как попало. Но через 10-15 минут все начинают светить нормально и стабильно. Скорее всего я не учел падение напряжения из-за длинного провода. Отсюда два вопроса: 1. В момент включения ламп падение напряжения ощутимо только на лампах или в точке подключения оно тоже проседает (подключено в щитке на площадке жилого дома после основного квартирного автомата). 2. Как добиться нормальной работы ламп? Александр. |
|
|
|
3.12.2011, 11:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
При такой длине линии сечение надо брать, как минимум 4 мм2...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.12.2011, 12:33
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25229 |
savelij®, думаю паралельно проложенному кабелю возможно пустить 2*4.
|
|
|
3.12.2011, 15:23
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Тогда уж и лампы разбить на 2 группы.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
3.12.2011, 19:24
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 |
Может сразу запускать одну,а затем другую?За минуту она только выходит на рабочий режим.И попробуйте электронный блок запуска,но цена блока в два с лишним раза дороже(около 600Грн в Донецке) против трансформаторного.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 12:03 |
|