Требуется передать по подземным кабельным линиям около 2000 кВт примерно на 700 м, (до ВРУ, ну, так случилось...). Заказчик требует проложить линии до благоусторойства, в "чистом поле", а до окончания строительства минимум 1,5- 2 года. Строительство крупного торгового центра, около 8 га.
Кто сталкивался, какие могут быть риски? Повреждение линий во время копания котлованов под фундаменты отбрасываются сразу - будем следить, но меня больше волнует срок "лежания" кабелей в земле без напряжения, ну и конечно концевые муфты - что делать с ними зимой и т.д. В общем, какие риски существуют при таких условиях? |
|
|
|
5.12.2011, 12:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
риски только те что могут выкопать или стырить, при нормальном монтаже ничего КЛ не будет, перед пуском проводите испытания и всё
пысы:ну разве что ещё грунт может "ходить" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.12.2011, 12:03
Сообщение
#3
|
Гости |
Существует риск повреждения КЛ при перемещениях тяжёлой строительной техники во время строительства. Защитные трубы Вы положите по проекту в местах пересечения автодорог, тротуаров, инженерных коммуникаций, а техника будет перемещаться так, как строителям удобно. Здесь следует просмотреть ПОС (проект организации строительства), ППР (проект производства работ), технологические карты и пр. Можно, конечно, и пикетами линию обозначить, и надзор за перемещением тяжёлой техники круглосуточный организовать, только накладно всё это.
|
|
|