Установки компенсации реактивной мощности , Дадут ли ожидаемый эффект? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установки компенсации реактивной мощности , Дадут ли ожидаемый эффект? |
20.12.2011, 12:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 22632 |
Установки компенсации реактивной мощности Кто имел с ними дело? Устанавливают ли компенсаторы в административных зданиях во ВРУ? Дают ли экономический эффект и примерно сколько %? В здании есть пяток вытяжных вентиляторов, с 1-1,5 кВт двигателями и много электропечей в лабораториях. Где можно прочитать подробно про эти компенсаторы, чтобы знать, реально ли сэкономить эл. энергию? Хотя бы сбросте ссылку. Заранее благодарю.
|
|
|
|
20.12.2011, 15:34
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Экономического эффекта от компенсаторов реактивной мощности Вы не увидите, т.к. в нашем государстве рассчитываются только за активную мощность. Установив компенсаторы, потребление активной мощности у Вас не уменьшится, поэтому экономии денежных средств не будет.
Другой вопрос, если у Вас действитель очень низкий коэффициент мощности (0,5 - 0,7) и большие потери в линии, что вызывает низкий уровень напряжения на вводе. В этом случае, компенсация реактивной мощности может помочь Вам уменьшит потери в линии за счет уменьшения реактивной составляющей тока, и таким образом "поднять" напряжение. Третий вопрос, если Вам "сверху" грозят "навтыкать" за низкий коэффициент мощности, либо энергоснабжающая организация грозит штрафами. Но это вообще маловероятно. А мое мнение - в административном здании нагрузка обычно имеет коэффизиент мощности довольно-таки высокий (тем более у Вас много электропечей - активная нагрузка), и компенсация реактивной мощности не имеет смысла. Сообщение отредактировал Joker - 20.12.2011, 15:36 -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
Гость_Гость_* |
20.12.2011, 16:26
Сообщение
#3
|
Гости |
Экономия будет равна скомпенсированной энергии, т.к. в конечном итоге реактивная превращается в активную (потери в кабелях между узлом учета и потребителем)
|
|
|
20.12.2011, 19:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ещё бы сказали каким образом реактивка превращается в активку
имхо: ставить нет смысла, тем более - "много электропечей" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
20.12.2011, 21:38
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вначале проводится анализ качества электроэнергии. Замеры клещами и ежемесячное списывание счетчиков - не статистика для установки компенсаторов и фильтров.
Не ведитесь на рекламу, обещающую N% экономии электроэнергии. Доверьтесь профессионалам. http://www.compensation.ru/services/analiz...rgii/index.html Сообщение отредактировал Roman D - 20.12.2011, 21:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.12.2011, 22:33
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Из практики. Заводик питался по 0.4 кабелем ВВГ-240. При нагрузках 400-450 А грелся как собака, из за чего однажды стрельнул, продавившись на повороте лотка. Конденсаторная установка была, но ее не включали. Косинус не измерялся, но подозреваю, что был низким - вся нагрузка - движки и светильники с дросселями. Когда же конденсаторы все-таки подключили кабель греться перестал. При той же нагрузке. По моему это плюс.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.12.2011, 22:50
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
несомненно, но сначала был минус - или сразу надо было включать или выбирать другого сечения кабель
хотя странно в земле 185 квадрат - 500 А (по ПУЭ) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
21.12.2011, 4:37
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А что за печи в лабораториях? а то ж они очень разные бывают, например индукционные.
Считаю так, компенсатор стоит ставить если есть учет реактивной мощности, либо точно известно что имеете большую реактивную составляющую. В первом случае экономия денег, во втором случае разгрузка сетей. |
|
|
21.12.2011, 5:25
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
несомненно, но сначала был минус - или сразу надо было включать или выбирать другого сечения кабель хотя странно в земле 185 квадрат - 500 А (по ПУЭ) Был большой участок по воздуху. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.12.2011, 9:33
Сообщение
#10
|
Гости |
От компенсатора будет только польза, отфильтрует помехи и сэкономит деньги. ( как реактивная энергия превращается в активную написано в курсе физики за 10 класс, эти превращения и спасают нас от резонансных явлений, которые могут привести к катастрофам в электроэнергетике)
|
|
|
|
21.12.2011, 12:45
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
жить стало лучше, жить стало веселее (с)
1. какой компенсатор? какие помехи? какие деньги? 2. странно у меня в школе такое не преподавали, может спецкурс какой? 3. какие резонансы приводят к каким катастрофам? пысы: просьба - подкину Вам пару МВар, верните пожалуйста МВаттами, с сетевиками договорюсь, процент и Вам отстегну -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.12.2011, 14:11
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Реактивный ток проходя по кабелю от КТП,где установлен счётчик до здания вызывает потери активной мощности в кабеле(нагрев кабеля) что естественно учитывается счётчиком активной энергии.Конденсаторы уменьшают реактивную составляющую,вследствии чего счётчик считает меньше. Вот собственно и весь процесс "превращения" реактивной энергии в активную.Конечно надо смотреть на косинус на месте,прежде чем ставить конденсаторы.Ну а если счётчик стоит в здании и низкий косинус,то установка конденсаторов уменьшит потери в линии,повысится напряжение у потребителя.
|
|
|
21.12.2011, 16:16
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. если КЛ просчитана по мощности, то эта экономия копейки, к тому же согласен, что надо ещё глянуть какой косинус
2. сколько активной энергии потребили, столько счетчик и насчитает, влияние реактивки на потери активки - см. п.1 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.12.2011, 9:43
Сообщение
#14
|
Гости |
ALERS все правильно объяснил, повторяться нету смысла.
|
|
|
22.12.2011, 15:15
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
От компенсатора будет только польза, отфильтрует помехи и сэкономит деньги. читаем рекламу. курим буквари по электротехнике. Цитата Конденсаторы уменьшают реактивную составляющую,вследствии чего счётчик считает меньше. КАКОЙ счетчик?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.12.2011, 15:27
Сообщение
#16
|
Гости |
Вы что-то спрашиваете или утверждаете? Пож. изъясняйтесь поясней
|
|
|
22.12.2011, 17:02
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Меня иногда гости просто поражают, такое ощущение, что слышат звон, а не знают где он. Здесь же было сказано, что нужно сначала посмотреть, какого вида эл.печи, а на двигатели можно не обращать внимание т.к. их слишком мало. А вот потом смотреть ставить ли компенсацию, а то будет окупаться лет сорок.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.12.2011, 7:55
Сообщение
#18
|
Гости |
Компенсация малых реактивок достигаются малыми деньгами и недорогими установками. В импортном оборудовании компенсационные кондеры часто стоят в силовом шкафу, а деньги они -то умеют считать. Измерить кос. никто не запрещает, с этого все и начинается. Да и в наша военка сделана по правилам, про фильтрацию помех я уже сказал.
|
|
|
23.12.2011, 19:52
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вы что-то спрашиваете или утверждаете? Пож. изъясняйтесь поясней Вопрос был проще некуда. КАКОЙ счетчик будет, по-Вашему, считать в данном случае меньше? Если не разбираетесь в счетчиках, или они для Вас все одинаковые, то простите... А про фильтрацию помех. Вы что, радиолюбитель - самоучка? ДА НИ ФИГА, простите, косинусные (т.е. компенсирующие) конденсаторы не фильтруют. Бывает даже наоборот. Не путайте с постоянным напряжением. Про электропечи. К некоей новой дуговой электрической печи подключили компенсирующую конденсаторную установку. Конденсаторы стали греться. После слова "совол" какое следующее в ассоциативном ряду? МЧС! И бросьте смотреть рекламу про волшебные коробочки, дающие "до 25%" экономии в домашних условиях. Сообщение отредактировал Roman D - 23.12.2011, 20:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.12.2011, 10:49
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Не пойму, чего тут спорить?
Установка КУ требует предварительных замеров и расчётов. т.е. индивидуальна для потребителя. Особенно продольная. А то ведь можно денег то много вложить, да и перекомпенсировать... Если надо кому, у меня где то есть сравнение работы насосных установок с КУ и без. Сообщение отредактировал Слава - 24.12.2011, 10:52 |
|
|