Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какие автоматы ставить?

belok5
сообщение 24.6.2011, 14:42
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если вы внимательно смотрели ПУЭ, там сказано про допустимый ДЛИТЕЛЬНЫЙ ток, т.е. ток. протекающий в течении рабочей смены. у любого же автомата есть времятоковая характеристика, которая говорит о том, какой превышенный ток он может держать, и сколько времени

этот договор лежит у сбытовой службе, и норматив, согласно которому определяется количество допустимой ЭЭ, там же.
и если ТС, своими нелигитимными действиями приведет к возгоранию ветхой проводки ДО автомата, то претензии предъявят ему

Сообщение отредактировал belok5 - 24.6.2011, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 19:18
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(man_ @ 24.6.2011, 15:18) *
Посмотрите ПУЭ допустимый ток для однофазного кабеля (конечно если им сделали проводку)
Нет в ПУЭ понятия "однофазный кабель". Смотрите в табл. колонку для двух проводов

Цитата
а вы проверьте автоматик на 25 А будет ли он держать ток больше?
Будет, если автоматик собран не на коленке и в соответствии с ГОСТ. Слава богу, автоматики пока по ТУ не собирают... предполагаю. icon_redface.gif


Цитата
Да где этот договор? его вообще может не быть так же как и вводного автомата.
У меня договор есть, у соседа нет... просто влом было идти. И что это меняет? Всё равно отпущенная на квартиру мощность 3 кВт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 20:18
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 4.1.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931



Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 8:12) *
Добрый день!

Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить, вот описание: Однокомнатная кваритира: Гр.1: На ней сидят только духовка и вар.панель Гр.2: Свет во всей квартире, ну тут я думаю хватит 16А автомата Гр.3 Розетки под телевизор и т.д. тут тоже вроде хватит 16А Гр.4. Стиралка(макс. 2500Вт), пасудомойка(макс. 2500Вт), холодильник(800Вт)+теплый пол(600Вт) Гр.5 Чайник+миксир+микроволновка

Щиток будет в квартире, подскажите какой автомат поставить в щитке на лестничной площадке и для данных групп и хватит ли кабеля 3х2,5 для группы №4 ???

на освещение 10 ампер хватит и кабеля 2,5кв для квартиры за глаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 22:30
Сообщение #24





Гости






Цитата(tnttnttnt @ 30.6.2011, 20:18) *
на освещение 10 ампер хватит и кабеля 2,5кв для квартиры за глаза.


В сталинке на В10 идёт 6 квадратов меди. И то, не учитывая проседания напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.6.2011, 22:45
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 30.6.2011, 23:30) *
В сталинке на В10 идёт 6 квадратов меди. И то, не учитывая проседания напряжения.

И что потом делать с медным проводом 6 мм2? Ни в розетку, ни в паторон ламповый не засунуть... icon_sad.gif
Дмитрий, а Вы кому то в сталинке сделали такую проводку?.. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 23:05
Сообщение #26





Гости






Цитата(savelij® @ 30.6.2011, 22:45) *
И что потом делать с медным проводом 6 мм2? Ни в розетку, ни в паторон ламповый не засунуть... icon_sad.gif
Дмитрий, а Вы кому то в сталинке сделали такую проводку?.. icon_wink.gif


Просто перед счётчиком ток КЗ был 55 ампер, вот и пришлось тянуть 6 квадратов и ограничивать мощность до 10 ампер. Там переводили с треугльника на звезду в 1989 году и допереводились - завели проводку в подъездах тонкими проводами, теперь надо везде тянуть жирные провода в квартирах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.6.2011, 23:51
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663




Цитата
завели проводку в подъездах тонкими проводами, теперь надо везде тянуть жирные провода в квартирах.
...извините, но больше смахивает на анекдот или просто вымысел (мягко говоря), чем на реальные события.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmiey
сообщение 1.7.2011, 9:24
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 11.5.2011
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 13:55) *
Ещё раз повторюсь - вводный автомат имеет право трогать только ваша сбытовая компания и никто больше. Сколько ампер у вас в договоре указано, такой автомат и можно ставить на вход, не больше.



Ну Вы как с Марса прилетели........ icon_biggrin.gif
Не знаю как у Вас, вот у меня указанно 1,6кВт, в договоре, так что мне на ввод 7А (т.е. 10А) ставить нужно??????
Они монополисты и этим пользуются чтоб держать потребителя в узде......Сволота...........
Надо сделать как самому нужно, а там................ или шах умрет, icon_biggrin.gif или осел сдохнет!.................... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал zmiey - 1.7.2011, 9:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Марио NZ_*
сообщение 24.12.2011, 12:02
Сообщение #29





Гости






icon_biggrin.gif Обычно в квартирах вводной кабель 4.0 мм.кв. а это 25А (Медь) или 20А (Алюминий) От этого и отталкиваемся.
Использовать ли кабели 3х1.5 , 3х.2.5? Думаю стоит если у вас есть заземление чаще этого нету но это не проблема. кто то писал что использование 3х1.5 и 3х2.5 до распаечные коробки БРЕД icon_biggrin.gif а как заземлить оборудования или 2х клавишные выключатели?так же устанавливал кабель в квартирах и 5х1.5 и 5х2.5 ВВГ очень удобно. В СССР ставили так: ввод 20А и два по 16А и этого было за глаза сколько бы не было комнат =)в некоторых квартирах из за нагрева проводов можно было видить как проложена проводка. А по вопросу ввод 25А, гр.1-свет комната+кухня+вытяжка(если такая есть) 16А, гр 2-розетки комната 16А, гр.3- кухня розетки 16А, гр.4-ванна свет 10А+коридор, гр.5 ванна розетки 16А (стиральная машина+электробритва,фен и т.д.) желательно ставить ДИФ или УЗО. Некоторое оборудование имеет в комплекте своё УЗО чаще это водонагревательные устройства так как этой водой пользуется человек rain.gif и ему не приятно когда в его быт ворвётся нагрузка upal.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.12.2011, 12:26
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10833
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Марио NZ @ 24.12.2011, 11:02) *
Обычно в квартирах вводной кабель 4.0 мм.кв. а это 25А (Медь) или 20А (Алюминий)

У меня дом 80-го года, пятиэтажка. Стояк 6 квадратов по алюминию. Живём ещё в ХХ веке...

По пуэ 4 квадрата - это (открыто) 41 и 32 А...

Сообщение отредактировал Roman D - 24.12.2011, 12:36


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 2:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены