Подскажите мне пожалуйста! Схема электроснабения по 6 кВ поселка головная подстанцияс двумя вводами они сфазированы на всех остальных подстанциях трансформаторы с одинаковой группой соединений обмоток а в паралель не могу войти !??? Почему подскажите голову сломал уже
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11077 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Данных недостаточно.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2011 Из: Пермь Пользователь №: 25520 ![]() |
какие тебе данные нужны говори расскажу
![]() вобщем поселок ! 13 подстанций 6/0.4 кВ. на головную подстанцию приходят два вводных фидера они сфазированы. при входе наодной из подстанций в параллель указатель напряжения УВНУ показывает между фидерами правильную фазировку,все вошли в параллель начинаем отключать один ввод как через 3-5 сек начинает идти просадка и горят предохранители по двум фазам. везде на подстанциях показывает указатель правильную фазировку не могу понять почему так происходит! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну при неправильной фазировке Вы бы не смогли включить КЛ на параллельную работу. Предохранители горят при отключении одной из КЛ- может по нагрузке не проходят? Схемку бы набросали..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2011 Из: Пермь Пользователь №: 25520 ![]() |
Дак схема есть и нагрузки все замерены! на любой подстанции так ! По нагрузкам исключается уже предохранители поставили по расчетным замера м нагрузок!\
Да и еще только вот при отключение одного и тогоже фидера начинают лететь предохранители! А еще вспомнил перед этим было все нормально входили в паралель и все дела! Потом вылетел кабель 6кВ на эту подстанцию где в ходили в парллель последний раз, сделали сфазировали оставили его дежурием! Потом под осень уже звонок диспечера- в поселке нет света бригада выехала и я потом приехал обнаружили что сгорели предохранители по высокой стороне на тр-р 1 и вводную кл 6 кВ , отключили эту кл и включли дежурную все работает. На следующий день я пошел смотреть вылетившую КЛ на ТП от которой запитывалась тп на которой произошла авария, там стоят перемычки на 50 квадрат кабель т.е целый,ну все равно вызвал лабораторию испытали все в норме. Через 2 месяца решили встать на исходную схему встаем в параллель,откл ту дежурящуюю кл и предоханители летят по двум фазам другой вводной кл! Вот такие моменты я еще вспомнил. Далее такая же ситуация и на других подстанциях была Сообщение отредактировал Dozator5 - 26.12.2011, 15:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Так может всетаки ваш кабель на повреждение и от него нет полноценных трех фаз??А работает тот который вы пытаетесь выключить. ?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2011 Из: Пермь Пользователь №: 25520 ![]() |
дак в том то и дело что все кабели рабочие и прошли испытания высоким напряением лабораторией!Просто мистика ккая то
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23015 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
опорная изоляция в норме? кабели участками, в холостую пробовали включать? индикация на КЗ есть какая (типа УТКЗ иль чё посложнее)?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Чудес не бывает. Смотрите наличие всех трех фаз на каждом кабеле . Отсутствующая фаза может через закольцовку возращаться назад, а когда выводите один фидер (условно исправный) она пропадает.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
дак в том то и дело что все кабели рабочие и прошли испытания высоким напряением лабораторией!Просто мистика ккая то Не мистика. ЭТЛ изоляцию испытывали, а целостность жил (непрерывность) не проверяли 100% А если бы фазировку делали указателем типа УВНсТФ-10и, то и величину напряжения увидели бы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2011 Из: Пермь Пользователь №: 25520 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
какие тебе данные нужны говори расскажу ![]() вобщем поселок ! 13 подстанций 6/0.4 кВ. на головную подстанцию приходят два вводных фидера они сфазированы. при входе наодной из подстанций в параллель указатель напряжения УВНУ показывает между фидерами правильную фазировку,все вошли в параллель начинаем отключать один ввод как через 3-5 сек начинает идти просадка и горят предохранители по двум фазам. везде на подстанциях показывает указатель правильную фазировку не могу понять почему так происходит! А дизель-генератора мощного в цепи нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 28564 ![]() |
как признать право на кабельные линии электроснабжения если ими пользуемся но на балансе они не числятся, в связи с чем не можем осуществлять их ремонт
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
хоть ответ запоздалый,но:
ФЗ Об электроэнергетике: Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией 1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23015 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вопрос о праве и если бумаг нет, то никак
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |