Кабельные линии 6 кВ , как разобраться в чем проблема

Dozator5
сообщение 25.12.2011, 10:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 25520



Подскажите мне пожалуйста! Схема электроснабения по 6 кВ поселка головная подстанцияс двумя вводами они сфазированы на всех остальных подстанциях трансформаторы с одинаковой группой соединений обмоток а в паралель не могу войти !??? Почему подскажите голову сломал уже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.12.2011, 13:00
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11077
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Данных недостаточно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dozator5
сообщение 26.12.2011, 9:04
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 25520



какие тебе данные нужны говори расскажу

icon_biggrin.gif

вобщем поселок ! 13 подстанций 6/0.4 кВ. на головную подстанцию приходят два вводных фидера они сфазированы. при входе наодной из подстанций в параллель указатель напряжения УВНУ показывает между фидерами правильную фазировку,все вошли в параллель начинаем отключать один ввод как через 3-5 сек начинает идти просадка и горят предохранители по двум фазам. везде на подстанциях показывает указатель правильную фазировку не могу понять почему так происходит!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.12.2011, 13:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ну при неправильной фазировке Вы бы не смогли включить КЛ на параллельную работу. Предохранители горят при отключении одной из КЛ- может по нагрузке не проходят? Схемку бы набросали..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dozator5
сообщение 26.12.2011, 15:07
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 25520



Дак схема есть и нагрузки все замерены! на любой подстанции так ! По нагрузкам исключается уже предохранители поставили по расчетным замера м нагрузок!\
Да и еще только вот при отключение одного и тогоже фидера начинают лететь предохранители!
А еще вспомнил перед этим было все нормально входили в паралель и все дела! Потом вылетел кабель 6кВ на эту подстанцию где в ходили в парллель последний раз, сделали сфазировали оставили его дежурием! Потом под осень уже звонок диспечера- в поселке нет света бригада выехала и я потом приехал обнаружили что сгорели предохранители по высокой стороне на тр-р 1 и вводную кл 6 кВ , отключили эту кл и включли дежурную все работает. На следующий день я пошел смотреть вылетившую КЛ на ТП от которой запитывалась тп на которой произошла авария, там стоят перемычки на 50 квадрат кабель т.е целый,ну все равно вызвал лабораторию испытали все в норме. Через 2 месяца решили встать на исходную схему встаем в параллель,откл ту дежурящуюю кл и предоханители летят по двум фазам другой вводной кл! Вот такие моменты я еще вспомнил. Далее такая же ситуация и на других подстанциях была

Сообщение отредактировал Dozator5 - 26.12.2011, 15:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.12.2011, 16:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Так может всетаки ваш кабель на повреждение и от него нет полноценных трех фаз??А работает тот который вы пытаетесь выключить. ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dozator5
сообщение 26.12.2011, 18:48
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 25520



дак в том то и дело что все кабели рабочие и прошли испытания высоким напряением лабораторией!Просто мистика ккая то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2011, 19:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23015
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



опорная изоляция в норме? кабели участками, в холостую пробовали включать? индикация на КЗ есть какая (типа УТКЗ иль чё посложнее)?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.12.2011, 5:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Чудес не бывает. Смотрите наличие всех трех фаз на каждом кабеле . Отсутствующая фаза может через закольцовку возращаться назад, а когда выводите один фидер (условно исправный) она пропадает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.12.2011, 13:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Dozator5 @ 26.12.2011, 22:48) *
дак в том то и дело что все кабели рабочие и прошли испытания высоким напряением лабораторией!Просто мистика ккая то

Не мистика. ЭТЛ изоляцию испытывали, а целостность жил (непрерывность) не проверяли 100% А если бы фазировку делали указателем типа УВНсТФ-10и, то и величину напряжения увидели бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dozator5
сообщение 27.12.2011, 18:43
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 25520



Цитата(с2н5он @ 26.12.2011, 19:39) *
опорная изоляция в норме? кабели участками, в холостую пробовали включать? индикация на КЗ есть какая (типа УТКЗ иль чё посложнее)?

нету индикации!Кабеля у нас все дежурящие работают в холостую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 1.2.2012, 7:26
Сообщение #12





Гости






Цитата(Dozator5 @ 26.12.2011, 9:04) *
какие тебе данные нужны говори расскажу

icon_biggrin.gif

вобщем поселок ! 13 подстанций 6/0.4 кВ. на головную подстанцию приходят два вводных фидера они сфазированы. при входе наодной из подстанций в параллель указатель напряжения УВНУ показывает между фидерами правильную фазировку,все вошли в параллель начинаем отключать один ввод как через 3-5 сек начинает идти просадка и горят предохранители по двум фазам. везде на подстанциях показывает указатель правильную фазировку не могу понять почему так происходит!

А дизель-генератора мощного в цепи нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OnemUncefon
сообщение 21.10.2012, 10:44
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2012
Из: Россия
Пользователь №: 28564



как признать право на кабельные линии электроснабжения если ими пользуемся но на балансе они не числятся, в связи с чем не можем осуществлять их ремонт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 18.4.2013, 22:40
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



хоть ответ запоздалый,но:
ФЗ Об электроэнергетике:

Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией
1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.
Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2013, 22:58
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23015
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вопрос о праве и если бумаг нет, то никак


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения