Разделение PEN , Можно так сделать или нет

ink_elec
сообщение 6.1.2012, 10:32
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(w @ 6.1.2012, 13:13) *
Что страшного меня ждет, если я в этажном щите под отдельный контактный зажим присоединю на шину, к которой присоединены N проводники, еще и PE проводник и заведу к себе в квартиру?
Будет хорошая мина, вы случаем не сапёр? На пальцах вам объяснять думаю не стоит, сами разберетесь, что к чему - при обрыве N стояка. ВедьТута ваши посты?

Цитата(nail @ 6.1.2012, 13:24) *
Я с этим обсалютно согласен. Только не хочется постоянно чувствовать удары статики, и фильтра см.
Давайте предположим, что ...
Удары статики и фильтров это не смертельно, предсказуемо и поддается лечению.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
neolp
сообщение 6.1.2012, 14:43
Сообщение #62


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 25587



Так что уважаемые специалисты, можно на вводе ВЛ поставить 4-х полюсный АЗ для того чтобы разрывать все линии при отгорании ноля на ТП, а PEN делить позже с повторным заземлением, и далее с комплексом защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.1.2012, 15:02
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В этом случае, к сожалению, о PEN проводнике говорить уже не стоит... Значит и делить будет нечего.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.1.2012, 15:41
Сообщение #64


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



2-я схема- нарушение правил. А как делать - дело Ваше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_w_*
сообщение 6.1.2012, 17:57
Сообщение #65





Гости






Цитата(ink_elec @ 6.1.2012, 10:32) *
На пальцах вам объяснять думаю не стоит, сами разберетесь, что к чему - при обрыве N стояка.

Так в стояке, что идет PEN или N, если к этому проводнику присоединяются и N проводники и PE проводники (на корпус электрощита, на корпус стационарной электроплиты)? icon_wink.gif
Не устали каждый раз устраивать диверсии в стояках? Стаким подходом и всем современнным зданиям с системой TN-C-S уготована тажа участь. Как вы говорите "отгореть" (а гараздо чаще сначала "ослабеть", а потом уж "отгореть") может всюду, независимо какого сечения PEN, если на эксплуатацию "хрен" положить. Кроме того, что вас не устраивает сечение PEN, еще что нибудь есть? Или предлагаете уповать только на УЗО, когда вы будете касаться находящегося под потенциалом 220 В проводящего корпуса электроприбора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2012, 18:55
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(neolp @ 6.1.2012, 14:43) *
..можно на вводе ВЛ поставить 4-х полюсный АЗ для того чтобы разрывать все линии при отгорании ноля на ТП, а PEN делить позже..

Хорошо б не сильно старинный документ привести, в подтверждение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.1.2012, 19:25
Сообщение #67





Гости






Цитата(neolp @ 6.1.2012, 14:43) *
Так что уважаемые специалисты, можно на вводе ВЛ поставить 4-х полюсный АЗ для того чтобы разрывать все линии при отгорании ноля на ТП, а PEN делить позже с повторным заземлением, и далее с комплексом защиты.

Что-то я не пойму, как может защитить четырёхполюсный автомат при отгорании "ноля" на ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 6.1.2012, 19:27
Сообщение #68


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(w @ 6.1.2012, 17:57) *
Так в стояке, что идет PEN или N, если к этому проводнику присоединяются и N проводники и PE проводники (на корпус электрощита, на корпус стационарной электроплиты)? icon_wink.gif
Не устали каждый раз устраивать диверсии в стояках? Стаким подходом и всем современнным зданиям с системой TN-C-S уготована тажа участь. Как вы говорите "отгореть" (а гараздо чаще сначала "ослабеть", а потом уж "отгореть") может всюду, независимо какого сечения PEN, если на эксплуатацию "хрен" положить. Кроме того, что вас не устраивает сечение PEN, еще что нибудь есть? Или предлагаете уповать только на УЗО, когда вы будете касаться находящегося под потенциалом 220 В проводящего корпуса электроприбора?

Привет гость W.
В стояке идет PEN, до тех пор пока его не разделили, он будет называться так.
На счет TN-C-S, с вами абсолютно согласен, всё тоже самое отгорит N на вводе или ТП, получаем тотже потенциал. Опять русская рулетка.
Считаю, при TN-C и TN-C-S можно зануляться только когда выполнена суп, имхо в пуэ что то об этом сказано.
Да уповать только на узо, что то не хочется, не ужели это один единственный правильный выход из положения?
Кстати я так и делал, протягивая трехпроводку, ставил узо, третий провод никуда не цеплял, ждем реконстукцию.
Недавно проходя по подъезду, электрик работает у соседей, я не утерпел, спросил, как заземляеш? он показывает ноль на корпусе. Я его спрашиваю, что будет если ноль на вру отгорит? он говорит будет плохо. Вот ведь, понимает, но всё равно зануляет.
Я конечно могу понять человека, которому в сервис центре сказали "зануляй" и он вам всю тему говорит что занулять, это правильно.
Но когда электрик, понимает последствия, и всё равно зануляет, не понимаю.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2012, 19:49
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2012, 19:25) *
Что-то я не пойму, как может защитить четырёхполюсный автомат при отгорании "ноля" на ТП?

С помощью реле контроля и НР. Только вот документик найти осталось - про контакты допустимые в цепи PEN.

Цитата(nail @ 6.1.2012, 19:27) *
Считаю, при TN-C и TN-C-S можно зануляться только когда выполнена суп, имхо в пуэ что то об этом сказано.

Действительно, сказано, ещё в 6-м. И про УЗО там тоже уже было.

Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2012, 19:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.1.2012, 19:53
Сообщение #70





Гости






Цитата(Олега @ 6.1.2012, 19:38) *
С помощью реле контроля и НР.

С этим согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2012, 20:13
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(nail @ 6.1.2012, 19:27) *
..Вот ведь, понимает, но всё равно зануляет..

Пилот, поднимая самолет с людьми, так же понимает, что произойдет при отказе двигателя.
Машинист поезда в курсе к чему приводит аварийное состояние ж/д полотна.
Водитель автобуса отлично осведомлен о последствиях отказа тормоза.
При этом трасса Москва - Владивосток пешеходами с узелками не переполнена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
neolp
сообщение 6.1.2012, 21:21
Сообщение #72


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 25587



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2012, 22:25) *
Что-то я не пойму, как может защитить четырёхполюсный автомат при отгорании "ноля" на ТП?

Да все просто, если при отгорании нуля на ТП весь "соседский" ток побежит зануляться в мою землю - автомат сработает и полностью отключит мой объект от ВЛ, при этом так как я свою землю сделаю с достаточно малым сопротивлением растеканию это обеспечит и защиту в случае когда разорвался PEN от ВЛ, а остальные линии подключены (из за аварии вводного автомата), то есть отсанется достаточно земли для срабатывания УЗО как ему и положено сработать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 6.1.2012, 22:06
Сообщение #73


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Олега @ 6.1.2012, 21:13) *
Пилот, поднимая самолет с людьми, так же понимает, что произойдет при отказе двигателя.
Машинист поезда в курсе к чему приводит аварийное состояние ж/д полотна.
Водитель автобуса отлично осведомлен о последствиях отказа тормоза.
При этом трасса Москва - Владивосток пешеходами с узелками не переполнена.

У прассажира и у пилота выбора нет, ну не пешком же идти, из калининграда до владивостока. Да летают пассажиры, но при этом многие наверно молятся активно.
У нас этот выбор есть.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.1.2012, 22:11
Сообщение #74





Гости






Цитата(neolp @ 6.1.2012, 21:21) *
Да все просто, если при отгорании нуля на ТП весь "соседский" ток побежит зануляться в мою землю - автомат сработает и полностью отключит мой объект от ВЛ, при этом так как я свою землю сделаю с достаточно малым сопротивлением растеканию это обеспечит и защиту в случае когда разорвался PEN от ВЛ, а остальные линии подключены (из за аварии вводного автомата), то есть отсанется достаточно земли для срабатывания УЗО как ему и положено сработать.

А как Вы рассчитали, что Ваш автомат выдержит "весь "соседский" ток"? Хватит ли его способностей выдержать всю эту нагрузку? Т.е., грубо говоря, не "сгорит ли (тьфу-тьфу) он синим пламенем" при отключении такой мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 6.1.2012, 22:32
Сообщение #75


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Олега @ 6.1.2012, 21:13) *
Пилот, поднимая самолет с людьми, так же понимает, что произойдет при отказе двигателя.
Машинист поезда в курсе к чему приводит аварийное состояние ж/д полотна.
Водитель автобуса отлично осведомлен о последствиях отказа тормоза.
При этом трасса Москва - Владивосток пешеходами с узелками не переполнена.

Уважаемый Олега, честно говоря, я не против зануления, я против зануления без суп. Ведь с чего на форумах сыр бор.,!?
Противники зануления утверждают, что при обрыве нуля получим опасный потенциал на корпусе относительно спч (кстати я тоже так считаю).
Но если мы выполним суп никто нам такого сказать не сможет, т.к. все доспупные прикосновению опч будут под одним потенциалом, и никого не ударит током при обрыве N, ну а если пробой на корпус, выручит узо. Оптимально решение. Думаю и сторонники и противники зануления с этим согласятся???????


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2012, 23:06
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(nail @ 6.1.2012, 22:06) *
У прассажира и у пилота выбора нет, ну не пешком же идти, из калининграда до владивостока. Да летают пассажиры, но при этом многие наверно молятся активно.
У нас этот выбор есть.

Выбор всегда есть. Палкой никого не загоняют.
Понизим масштабы:
Пилот и парашютисты, поднимаясь в спортивный самолет, так же понимают, что произойдет при отказе двигателя.
Машинист поезда метро в курсе к чему приводит аварийное состояние конструкций тоннеля.
Водитель городского автобуса отлично осведомлен о последствиях отказа тормоза.
У парашютиста есть выбор - хочешь прыгай, хочешь не прыгай.
У пассажиров есть возможность прогуляться. И у автомобилистов тоже..
Одной временнОй выгодой и молитвой на трап мало кого загонишь. Пассажиры в курсе, что должно производиться техническое обслуживание.
Аналогично и в электрохозяйстве.
А какой у нас выбор?
УЗО и УП в ПУЭ6 уже предусматривались. В чем новаторство у вас ? Как предлагаете осуществить на практике?

Цитата(nail @ 5.1.2012, 20:55) *
..не сгорит ли мой РЕ, или может его тащить отдельно проводом 10 мм2?

А почему 10мм2 ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2012, 23:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 7.1.2012, 13:01
Сообщение #77


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Олега @ 7.1.2012, 0:06) *
А почему 10мм2 ?

А каким же сечением делать суп?
И вообще Олега вы ссогласны с такой схемой, когда делаем зануление и обязательно делаем суп, или это чемто чревато?, почемуто на форумах такой вариант не обсуждался. Будет ли это абсолютно правильно. (Я думаю будет правильно, но хотелось бы услышать мнение специальста.)

Есть небольшое сомнение, если в старом доме этот суп будет у меня одного, то при обрыве N, другие потребители пойдут ч/з мой РЕ, который отделю от щита (зонуление). Поэтому думаю не меньше 10 мм2.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.1.2012, 13:36
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(nail @ 7.1.2012, 13:01) *
почемуто на форумах такой вариант не обсуждался

Не верю.

Цитата(nail @ 7.1.2012, 13:01) *
мнение специальста

icon_smile.gif это не ко мне, больше сам вопросы задаю.

Цитата(nail @ 7.1.2012, 13:01) *
Поэтому думаю не меньше 10 мм2.

Потому и спрашиваю: почему "поэтому" ?
(именно это значение встречается на форумах в подобных темах)

Цитата(nail @ 7.1.2012, 13:01) *
А каким же сечением делать суп?

гл.1.7 не смотрели?
("я тоже перелопатил много информации, на эту тему")
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 7.1.2012, 15:06
Сообщение #79


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Олега @ 7.1.2012, 14:36) *
Не верю.


icon_smile.gif это не ко мне, больше сам вопросы задаю.


Потому и спрашиваю: почему "поэтому" ?
(именно это значение встречается на форумах в подобных темах)


гл.1.7 не смотрели?
("я тоже перелопатил много информации, на эту тему")

1)Ну ладно, наверняка гдето, обсуждалось, так сразу, не найдеш, а если найду, то или тема закрыта, то давно в неё ни кто не заглядовал. ( а вот мы здесь, и вроде не дураки)
2) Я почитал, ваши посты в разных темах, чувствоется, что вы не делетант.
3)1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Кстати так оно и получается по алюм 16 мм2, тогда по меди 10мм2.
4)Да я почитал достаточно, но иногда получается каша в голове, но я по моему не намного ошибся.

Олега, что вы думаете, об этой схеме, когда зануляем и делаем суп. Это правильно?


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
neolp
сообщение 7.1.2012, 16:29
Сообщение #80


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 25587



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2012, 1:11) *
А как Вы рассчитали, что Ваш автомат выдержит "весь "соседский" ток"? Хватит ли его способностей выдержать всю эту нагрузку? Т.е., грубо говоря, не "сгорит ли (тьфу-тьфу) он синим пламенем" при отключении такой мощности?


А тут все просто, я знаю какой трансформатор стоит (выделенная мощность 160КВт) и знаю отключающую способность автомата и даже 4КА мне кажется хватит чтобы отключить дом от обычной линии, кроме того нужно учесть сопротивление линий и качество заземления, но все равно хватит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения