Добрый вечер!
Планирую электроснабжение коттеджа. По ТУ: мощность - 10 кВт, ВНАЛ на ТП - не стоит, установлен автомат 40 А ВЛИ - СИП 2А 3*25+1*35 мм. кв. ВУ - автомат 20 А Вопрос! Не маловат ли номинал автомата на ВУ ? Сеть 3 - х фазная. И самое основное: если поменяем ТУ и автомат на ВУ на 25 А нормально ли будет применить в щитках этажных ВА 20 А, розетки - 16 А. свет - 10 А. Автоматы и УЗО - одной фирмы ВСЕ. Не нарушим селективность??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 25637 ![]() |
В теории нормально, а на практике бывает срабатывает сразу два автомата с большой разницей номиналов
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это потому что и в теории не нормально, значит ток кз больше 250А (при вводном С25).
Сначала считать токи, потом думать о селективности. Иначе гуща кофейная. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25645 ![]() |
Олега
Пожалуйста поясни на небольшом примере. Колхозить не буду,хочется смонтировать все максимально грамотно. Расчеты по ТУ Р=10 кВт U=380B Ip=17,9 A cos=0,85 I(1)кз=0,401 кА I(3)кз=0,497 кА /\U=2,67% Какие (оптимально) применить автоматы??? С уважением,Семен. Сообщение отредактировал Семен - 11.1.2012, 8:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 25637 ![]() |
Это потому что и в теории не нормально, значит ток кз больше 250А (при вводном С25). Сначала считать токи, потом думать о селективности. Иначе гуща кофейная. Олега прав. На мелочь однофазное кз считают в лучшем случае если линия длинная - проверить на срабатывание, а на селективность ни разу не видел. А нужно! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25645 ![]() |
Вот как всегда,пару умных фраз - и диалог заканчивается!!!
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Здравствуйте Семен.Если собираетесь применить модульку ИЭК,то на ввод 25А кат.D(но это на грани фола,т.к. уставка срабатывания этой категории 10-15In,а у Вас ток к.з.401А,даже при худшем раскладе автомат сработает но15*25=375А,но ПУЭ требует еще 25% запаса,а это 375*1.25=468А),в щит 20А кат.С,а на освещение и розетки 10 и 16А кат.В. Если бюджет позволяет,то лучше поставить АВВ,на ввод 25А кат.С,в щит 20А кат.В,а 10 и 16А кат.Z(уставка срабатывания автоматов этой категории 2-3In, это как у наших старых добрых"пробок").В последнем случае селективность соблюдете более гарантированно.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |