Здравствуйте есть задача установить электромеханический шлагбаум в проезд. На асфальтовом покрытии. Но есть вопросы:
1. Глубина заложения кабеля; 2. Какой кабель выбрать. (питание шлагбаума 24-230В. 300-500Вт) 3. Метод укладки кабеля (без дополнительной защиты или в гофре и т. п.) Сообщение отредактировал gabis - 12.1.2012, 15:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вы питание будете подводить через проезжую часть?
Я бы положил на 0,5 м минимум. ВВГ-нг 3х2,5 в металлической трубе. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 ![]() |
нет пешеходную. Но к датчикам прийдется через проезжую. Но там кабели слаботочные.
Однажды приходилось перемонтировать одни распашные ворота. Так там питающие и сигнальные кабели были проложены в пластиковой гофре, причем в легкой. Питающие ПВС 3х1,5 а сигнальные FTP 4x(2х0,4). Уложенные в штрабу в асфальте на глубину 100-150мм. Замазанны цементной смесью. Сообщение отредактировал gabis - 12.1.2012, 15:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
У меня тоже сигнальные кабеля в гофре пласиковой в углублении под бетонной плитой, но питалово по воздуху через столб и внутри столба (Ме труба квадратная).
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Мы делаем как по ПУЭ:
2.3.84 "Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: для линий до 20 кВ - 0,7 м; ...; при пересечении улиц и площадей не зависимо от напряжения не менее -1 м. ..." А так же 2.3.97 "При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах..." Исходя из этого мы прокладываем кабель(в проекте) на глубине, 1м, в двухстенной гофрированной трубе, если он идет под дорогой и 0,7 м, если нет дороги, а также других коммуникаций: кабелей, труб водоснабжения и т.д., но это уже к вопросу не относится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если по "уму", то кабель (А)ВБбШв, глубина 0.7 , при пересечении с дорогой - в асбестовой трубе
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В зоне вне проезжей части кабель питания в ПНД трубе закопать на глубине 0,5м. Пересечение проезжей части в ПНД трубе в штрабе в асфальте, хорошо бы им же и залить, а не цементным раствором... В зависимости от погоды зима-весна может выдавить трубу со слаботочными проводами (плавали-знаем). Большой плюс, если заказчик согласится положить "лежачего полицейского" под стрелой шлагбаума.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Асбестовые трубы не рекомендую - приходилось менять рваные кабеля, продавленные обычным груженым КАМАЗом. Глубина была как раз 0,7 м (небольшой плюс-минус). ПРичина была в том, что вымыло грунт под трубой и под асфальтом. Ну, там в целом все было плохо сделано. А КАМАЗ как раз привез асфальт для укладки второго слоя асфальта
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Но по правилам, как раз то - асбестовые
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Но по правилам, как раз то - асбестовые Угу... Правила, они такие правила... Если вокруг трубы все отлично, то и нареканий и проблем не возникнет. Конечно, с дуру можно и хрен сломать. В общем - лично у меня предубеждение к асбестовым трубам с тех пор ![]() ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Но по правилам, как раз то - асбестовые Силовые кабели не идут через проезжую часть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Силовые кабели не идут через проезжую часть. Не идут или не прокладывают?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А тут уж как угодно...
![]() У автора, судя по Н.У., силовые кабели не планируется прокладывать через проезжую часть, поэтому они там "не идут" и их там "не прокладывают", ибо незачем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |