Документы на подключение тепловой завесы в магазине , какие документы может потребовать магазин? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Документы на подключение тепловой завесы в магазине , какие документы может потребовать магазин? |
13.1.2012, 5:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25707 |
Один из арендаторов хочет сделать монтаж и подключить тепловую завесу к РЩУ, какие документы может потребовать энергетик владельца магазина и что он может требовать?
Не могу найти информацию по этому вопросу. |
|
|
|
13.1.2012, 6:27
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Энергетик магазина вправе требовать у арендатора, во-первых, разрешение на подключение. Свое
Все-таки он ответственный за электрохозяйство. Также (вроде так) у энергетика должен осесть паспорт на электроприбор. И если подключать будет сторонняя организация, наверняка спросит есть ли у них лицензия. |
|
|
13.1.2012, 6:35
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25707 |
Просто нас попросили произвести монтаж завесы, разрешение от магазина получил арендатор, монтаж сделан, все установлено, осталось кабель подключить к автомату, а энергетик говорит давайте проект. В праве ли энергетик требовать проект? Я понимаю требовать акт замера сопротивления изоляции.
Сообщение отредактировал Ergo Proxy - 13.1.2012, 6:36 |
|
|
13.1.2012, 6:40
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Еще как вправе!
Можно попытаться пойти другим путем: У энерджайзера должен быть проект магазина, знания и опыт Если его заинтересовать, узаконить тепловую завесу можно изменением в существующем проекте. |
|
|
|
13.1.2012, 6:56
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25707 |
Т.е. он сам внесет изменения в существующий проект?
Подключать завесу к электричеству он же почти сам будет, ну его электрики. Сообщение отредактировал Ergo Proxy - 13.1.2012, 6:57 |
|
|
13.1.2012, 8:08
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Энергетик не может вносить изменения в проект сам. Только проектный институт, как правило тот, который делал этот проект.
Но ради такой мелочи, как установка тепловой завесы, внесение изменений в существующий проект окажется гораздо дороже и дольше по времени, чем выполнение отдельного проекта на подключение завесы. Энергетик магазина должен выдать ТУ на подключение завесы, в котором будет сказано куда и как её подключать и предельная мощность. С этим ТУ можете подойти к любому проектировщику (можете даже самостоятельно проект сделать), он вам быстренько нарисует проект (там всего 1-3 листика будет). И с этим проектом опять к энергетику. Он его положит в папку с технической документацией на магазин, а вы пойдёте прикручивать свою завесу. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
13.1.2012, 8:23
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Цитата Энергетик не может вносить изменения в проект сам. Только проектный институт, как правило тот, который делал этот проект Проект электроснабжения для магазина, как правило, делает самая ближайшая проектная организация. И опять-таки как правило, энергетик знаком с проектировщиками, так как работает с ними. Цитата Но ради такой мелочи, как установка тепловой завесы, внесение изменений в существующий проект окажется гораздо дороже и дольше по времени, чем выполнение отдельного проекта на подключение завесы. Когда-то работал в ПКО предприятия. И мне внести изменения в готовый проект было проще. Цитата Энергетик магазина должен выдать ТУ на подключение завесы, в котором будет сказано куда и как её подключать и предельная мощность. С этим ТУ можете подойти к любому проектировщику (можете даже самостоятельно проект сделать), он вам быстренько нарисует проект (там всего 1-3 листика будет). И с этим проектом опять к энергетику. Он его положит в папку с технической документацией на магазин, а вы пойдёте прикручивать свою завесу. Так и есть |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 11:04 |
|