Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Полумост, мост с конденсаторным балластом |
10.1.2012, 1:02
Сообщение
#1101
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
gyrator-не практик,а теоретик. gyrator-не сварщик,а электронщик.gyrator-схемы не рисует-а моделирует! Ну так все правильно! gyrator - электронщик-теоретик-моделист! Вот и покажет свою электронную теорию в моделе ))), ну или покажет чью то готовую схему, если такая имеется! |
|
|
|
10.1.2012, 6:09
Сообщение
#1102
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Может я что упустил? Да есть такое. Диоды D115,D165 не защищены саппрессорами. Снабберные цепочки на диодах не худо поменять. Не слишком красивая форма тока в смысле гармонической синусоиды следствие работы на пониженном токе. Тут уж ничего не поделаешь. Колебательный контур с нагрузкой в виде горящей дуги как может замазывает дырки мертвого времени в отличие от лязгающего Бармалея, которого приходится успокаивать всякими суперфиксерами. И устаревшие полтинники замените на приборы шестого поколения. Тренчевая структура, как оказалось, менее предрасположена к коммутационному сквозняку стойки по сравнению с пятым поколением. Необходимые модели можно скачать у разработчика. Сообщение отредактировал qaki - 10.1.2012, 6:18 |
|
|
10.1.2012, 11:38
Сообщение
#1103
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Макет /рабочий/ мостовой кондербаластник.
Транс Е70 15/3+3. Конденсаторы в первички 3Х 0.22мкф/1000в WIMA MKP10 Частота 41кХц. Ls - 8 микрохенри. Дросель на выходе нет. Как вариант пробовал транс 18/3+3 + Негуляевская удвоялка. Очень понравилось. Более хорошо держит дуга /електроди ЕСАБ ОК48 00 Е 7018/ Следущий апарат будет такой. Для проба ставил напруга 170вольт с помощю Латр. Варит уверено електродом 3мм. Вот как варит - сеть 220вольт http://www.youtube.com/watch?v=quU2Y_f7KJM...b37AUAAAAAAAAAA |
|
|
10.1.2012, 23:08
Сообщение
#1104
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Однако, прошу прощения за беспокойство. Ну, да полно Вам! Хочу обратить Ваше внимание на сравнение В-Н кривой, снятой с живого образца, и рассчитаной Микрокапом по модели Джилса-Атертона. Мне кажется, что при столь серьезном различии в области индукций, с которой обычно работают силовики резонансных и квазирезонансных инверторов, вряд ли имеет смысл загонять в расчет штатную микроваповскую модель сердечника. Транс вероятно целесообразнее представлять в виде линейной модели. Это ускоряет счет и во многих случаях снимает проблемы с сингулярностью матрицы |
|
|
|
11.1.2012, 13:48
Сообщение
#1105
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
pansim
Приветствую Вас! Я правильно пнял это кино с трансом на Е70-15/3+3, тутже вопрос, какие ключи использовались в полном мосте и какие выходные диоды и сколько, я понял чистый мост без всяких вольт добавок и поджигалок. Подтвердите пожалуйста если всё так. |
|
|
11.1.2012, 14:08
Сообщение
#1106
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
ДМит, Вы правильно поняли транс 15/3+3. Никаких поджигалки там нету. Ключи 50УД. Диоди 6 штук DPG60IM400QB /60а 400В/
но ето не очень важно. Можно и 150ЕБУ04, или какие у Вас есть. С поджигалка Негуляевская и 18/3+3 мне более понравилась работа на ток менее 60А. Дуга не тухнет даже на 40А .Ето справедливо для ОК 48 00 Е70 18. Для рутил разница нет. |
|
|
11.1.2012, 14:17
Сообщение
#1107
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
pansim
Благодарю за информацию, ещё интересно как сильно греется Е70 при 15/3+3, при 41кГц при работе электродом 4мм? |
|
|
|
11.1.2012, 14:40
Сообщение
#1108
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Если Вы спрашиваете про нагрев феритта, то на ХХ практически не греется. У меня вторичка всего 10мм^2, но транс в хорошем обдув и криминала нет! Ток ограничил до 160А.
Сообщение отредактировал pansim - 11.1.2012, 14:42 |
|
|
11.1.2012, 14:52
Сообщение
#1109
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
pansim
Понятно СПС |
|
|
11.1.2012, 20:44
Сообщение
#1110
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
|
|
|
|
14.1.2012, 16:36
Сообщение
#1111
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем привет! Народ вопрос, по выходу кондёр баласта,кто что ставил, имеется ввиду резистор, конденсаторы допусти впаралель 4щт по 0,1мКф,для того чтобы приглушить выходные всплески между КЗ и ХХ, скажем как в резонанснике???
|
|
|
14.1.2012, 17:20
Сообщение
#1112
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Всем привет! Народ вопрос, по выходу кондёр баласта,кто что ставил, имеется ввиду резистор, конденсаторы допусти впаралель 4щт по 0,1мКф,для того чтобы приглушить выходные всплески между КЗ и ХХ, скажем как в резонанснике??? А зачем? В балластнике нет таких больших всплесков как в резонанснике. Тут по моему еще не у кого диоды на тот свет не ушли! |
|
|
14.1.2012, 17:26
Сообщение
#1113
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 |
Я собирал полную схему, а там и так стоят 2 конденсатора по 1мкф, я ставил простые китайские на 400вольт.
|
|
|
15.1.2012, 15:02
Сообщение
#1114
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
Очередной Квакин полумост - макет, сжег по 10шт 3ки и 4ки, в очередной раз( либо 10й) убедился в хорошем качестве шва при простоте схемы. Блок питания и управления на плате , реле зарядки запитано непосредственно с блока питания, который включается с выдержкой - по давнему совету форумчан в блоке питания ставлю вместо 47мкф 470, тр-р 2а Е65 5ть витков 10 мм2 + 2е по 2,5 32мм2, ключи по 2 4063 в каждом плече, в низу 2а UFB280FA40 и, не удержался, маленький дроселек _ 4е витка 16мм2 на железе 4см2 . При балласте 2а по 6ть 0,1 на1000в и хорошей сети 230 4й варил 160а и еще большой запс ШИМа, тройкой варит при неполном заполнении при балласте 2а по 3и 0,1 и даже режет метал 4ку, частота71кгц, снабер 0,01 + 27ом 2а вт сильно греется,поставлю 10вт, тест, как и с предыдущими Квакиными удачен, для меня, вес примерно 3и кг, буду причесывать.
емкости на выходе не ставлю |
|
|
15.1.2012, 16:31
Сообщение
#1115
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Очередной Квакин полумост - макет, сжег по 10шт 3ки и 4ки, в очередной раз( либо 10й) убедился в хорошем качестве шва при простоте схемы. Блок питания и управления на плате , реле зарядки запитано непосредственно с блока питания, который включается с выдержкой - по давнему совету форумчан в блоке питания ставлю вместо 47мкф 470, тр-р 2а Е65 5ть витков 10 мм2 + 2е по 2,5 32мм2, ключи по 2 4063 в каждом плече, в низу 2а UFB280FA40 и, не удержался, маленький дроселек _ 4е витка 16мм2 на железе 4см2 . При балласте 2а по 6ть 0,1 на1000в и хорошей сети 230 4й варил 160а и еще большой запс ШИМа, тройкой варит при неполном заполнении при балласте 2а по 3и 0,1 и даже режет метал 4ку, частота71кгц, снабер 0,01 + 27ом 2а вт сильно греется,поставлю 10вт, тест, как и с предыдущими Квакиными удачен, для меня, вес примерно 3и кг, буду причесывать. емкости на выходе не ставлю из моего опыты всеже лучше делать конденсатобаласт полный мост с Квакинской управой и Дрова на ИР2110.Ток КЗ на порядок ниже из-за большего в разы( Ls 6-7) транса .можно использовать дешевые "народные".Не напрягаясь ток до 180ампер можно народными взять.частота в районе 40-43 кгц.транс один комплект Е70( 16-17/3/3) .конденсатор баластный получается в районе 0,5-0.75 микрофарад(набор из 3-5 кандюков. при данных витках обмотки в качестве выходных диодов уверенно работают 200 вольтовые. паралельно первичке ставлю сабер 100-110 ом и кандюк 470-1000пик на 630 вольт пленка желательно.на оба выхода первички одеваю феритовыые колечки.они прекрасно убирают всякий "мусор"и ключики заметно меньше греються. P.S упустил один немаловажный момент,если делать мост то резак паралельно ТТ 10-12ом,если данные транса как Квакинские. Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.1.2012, 19:01 |
|
|
15.1.2012, 16:53
Сообщение
#1116
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
из моего опыты всеже лучше делать конденсатобаласт полный мост с Квакинской управой и Дрова на ИР2110.Ток КЗ на порядок ниже из-за большего в разы( Ls 6-7) транса .можно использовать дешевые "народные".Не напрягаясь ток до 180ампер можно народными взять.частота в районе 40-43 кгц.транс один комплект Е70( 16-17/3/3) .конденсатор баластный получается в районе 0,5-075 микрофарад(набор из 3-5 кандюков. при данных витках обмотки в качестве выходных диодов уверенно работают 200 вольтовые. паралельно первичке ставлю сабер 100-110 ом и кандюк 470-1000пик на 630 вольт пленка желательно.на оба выхода первички одеваю феритовыые колечки.они прекрасно убирают всякий "мусор"и ключики заметно меньше греються. Вопросик по поводу колечек по первичке, думаю ставит надо однозначно, почти все говорят что они ключикам жизнь облегчают, причем в любой топологии сварочника! Только вот какие колечки лучше использовать? И колечко должно быть целым или сломанным по полам? |
|
|
15.1.2012, 17:15
Сообщение
#1117
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Вопросик по поводу колечек по первичке, думаю ставит надо однозначно, почти все говорят что они ключикам жизнь облегчают, причем в любой топологии сварочника! Только вот какие колечки лучше использовать? И колечко должно быть целым или сломанным по полам? я использую простые ферритовые колечки(2000-3000нн-нм) ,хорошо идут от энергосберегающих ламп неисправных,там вроде 10/6/3,можно несколько штук на один провод первички.Эти колечки само лучше работают из опыта применения. ничего не разрезаю и не ломаю просто продеваю через провод а зафиксировать можно чем угодно,например селиконом. а так что обычно под руками есть.Да,очень хорошо работают фериты что одеты на кабеля USB или на силовые кабеля что идут к компам.короче кашу маслом не испортишь как в русской пословице говориться.что есть то и ставьте Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.1.2012, 20:30 |
|
|
17.1.2012, 15:10
Сообщение
#1118
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
из моего опыты всеже лучше делать конденсатобаласт полный мост с Квакинской управой и Дрова на ИР2110. Согласен с вами, но я не осилю компановку на 2110, пытался,но пришло оно, то время, когда в , голову уже ничего не лезит, а лишь выветривается, свои сверкальники, иначе не назовешь, дарю друзьям, они рады подарку , хотя он им и не нужен . а я рад что они рады. В электрике я вообще не специалист и даже не рядом, но вот как то случилось, что искропускание вытеснило рыбалку. Занявшись причесыванием полумоста решил попробывать без дроселя и оказалось что разницы почти ни какой, приборов не было,на мой взгяд слегка повысился ток,ну быть может на 5а, и чуть короче стала дуга. Электроды тройка мр, ано, уони зажигаются и горят одинаково хорошо и как оказалось в балласте у меня в это время было всего 2а по 2а 0,1, т е всего 4е шт по 0,1 мкф, правда в сети 232в Проходя мимо ларька приобрел вот такие 50и вт объемные безиндукционные с отрицательным тке резисторы, габарит как у млт2 поставлю на заряд электролитов . Колечек и цилиндриков наколупал, обвешу и первичку ивторичку, хуже не будет. резистор объемный 50вт |
|
|
17.1.2012, 19:47
Сообщение
#1119
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Тут на днях в голову стукнула идея, при перегреве вырубать ШИМ через IR2110, а не через реле как все привыкли. Правда на прямую включать термовыключатель на ногу SD стремно, вдруг наводки на провод и отсюда нестабильная работа. Может кто-то так уже делал, поделитесь опытом.
И вопрос по трансу для моста на Е70. Как будет варит Е70 с витками 18/3+3? Просто остался от резонансника, обмотки залиты намертво, нормально вырвать один виток вряд ли получится. Сообщение отредактировал alexlo13 - 17.1.2012, 20:06 |
|
|
17.1.2012, 20:27
Сообщение
#1120
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Тут на днях в голову стукнула идея, при перегреве вырубать ШИМ через IR2110.... И вопрос по трансу для моста на Е70. Как будет варит Е70 с витками 18/3+3? Просто остался от резонансника, обмотки залиты намертво, нормально вырвать один виток вряд ли получится. Хорошая идея. Про индикацию состояния "перегрев" не забудь. Неплохо использовать звуковой сигнал. Поверещит сек. 20 и затихнет, когда девайс охладится. Сверкальник на Е70 с витками 18/3+3 в нормальной сети должен варить хорошо. В слабых сетях можно поднимать частоту задающего для форсажа. Варить будет на 180 В и даже ниже, но жестковато. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 16:42 |
|