Как правильно заводить входящие провода к УЗМ-51М, автоматам и УЗО: "сверху" или "неважно"? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно заводить входящие провода к УЗМ-51М, автоматам и УЗО: "сверху" или "неважно"? |
15.1.2012, 17:08
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
На фотографиях показан электрощиток, установленный строителями (справа снизу - разводка для отопления). Разводку электропроводки по квартире буду делать над потолком.
Вопрос: обязательно ли входящий силовой кабель подключать именно на верхние клеммы УЗМ-51М, автоматов и УЗО? |
|
|
|
15.1.2012, 19:34
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
Вообще, питающий кабель следует подключать к неподвижным контактам автомата. То есть - к верхним.
|
|
|
15.1.2012, 20:35
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
автоматы как на фото, можно подключать как захотите, это не будет нарушеним
про остальное (узо и узм) не могу так же уверено сказать Сообщение отредактировал azaxratan - 15.1.2012, 20:37 |
|
|
15.1.2012, 21:21
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Входные проводники вводить:
- в УЗМ - только в соответствии с инструкцией изготовотеля сторого на вход! - в УЗО и АВ - предпочтительнее сверху в силу привычных традиций, но не запрещено и снизу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
6.2.2012, 22:27
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25944 |
По всем правилам питающие кабеля подключаются только к неподвижным контактам автомата, которые четко указываются в инструкциях завода изготовотеля и на корпусе
|
|
|
6.2.2012, 22:50
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
|
|
|
6.2.2012, 22:54
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
По всем правилам питающие кабеля подключаются только к неподвижным контактам автомата, которые четко указываются в инструкциях завода изготовотеля и на корпусе полностью согласен , кроме того большинство электриков электрикео вырубив ввдной автомат , считают (по привычке), что на нижних клеммах напряжения нет и часто получают дозу адреналина от удара током,(сам несколько раз попался) , в своей практике всегда и при любых раскладах подкючаю ввода сверху; исходящие-снизу хоть требование не обязательно,но культуру производства работ надо соблюдать. |
|
|
|
7.2.2012, 5:44
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
В целях безопасности питание подводят сверху, также автоматы, узо и прочее... размещают строго в вертикальном положение.
Есть пункт, что в некоторых случаях где нельзя осуществить подвод сверху осуществляют снизу. Ответ на ваш вопрос как "правильно" никто не ответит, ПУЭ трактует с точки зрения безопасности, но не запрещает! |
|
|
7.2.2012, 8:07
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Можете цитировать из Правил или назвать пункт? 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. 3.4.4. По условию механической прочности: Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.2.2012, 9:01
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
Спасибо. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 14:42 |
|