Соединить три ввода на участке

sslik
сообщение 18.1.2012, 19:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Всем добрый день, описываю проблему. Имеется три ввода на участок 380В два по 10кВт (16А) и один на 27кВт (40А), на участке 8 построек запитаны 1ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт +2 ввод: 2 дома макс. нагрузка 12кВт +3 ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт. В процессе эксплуатации возможна нагрузка на один ввод 16А, а остальные два ввода без нагрузки. Вопрос возможно ли на участке соединить все вводы в один а после развести на все потребители. Заранее извиняюсь если туплю, прошу не ругать может есть еще какие-то варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 20:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Простой вопрос подразумевает простой ответ.
Нет, объединять вводы нельзя.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 20:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Неужели ничего нельзя придумать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.1.2012, 20:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



возможно вместо 3-х сделать один


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 21:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Сейчас оформлены три участка на одной территории, официально оформить один ввод на 47кВт, даже боюсь представить во сколько это встанет, если увеличение до 15кВт на один ввод объявляют 90 т.р. и срок оформления до года.

Можно объяснить "чайнику" что будет если параллельно поставить автоматы 16,16 и 40 А или при трех 16А получу 9кВт на фазу?


Сообщение отредактировал sslik - 18.1.2012, 21:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 21:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Можно поступить иначе. Каждый владелец самолично обращается в ЭСО за получением ТУ на подключение до 15 кВт и заключает договор с поставщиком.
Не очень понятны Ваши попытки по объединению... Вы собственно кто? Что это за участки? Что за выдеоенная территория? Кто собственник домов?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 21:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Собственник участков и домов один человек. Я его близкий родственник и мне они отданы в пользование, хочу использовать под базу отдыха. Обращался в Западные сети - результат описан выше, поэтому и пытаюсь выдумать "альтернативные" методы.

Сообщение отредактировал sslik - 18.1.2012, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.1.2012, 22:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ИМХО, отдельный транс/КТП вам батенька надо, разумеется, предварительно согласовав мощности.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 22:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(haramamburu @ 18.1.2012, 22:02) *
ИМХО, отдельный транс/КТП вам батенька надо, разумеется, предварительно согласовав мощности.

Можно объяснить "чайнику" что это такое? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 22:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sslik @ 18.1.2012, 22:52) *
....хочу использовать под базу отдыха.
То есть бизнес с образованием юридического лица? Значит, обращаться в сети, запасшись всеми необходимыми бумажками, опираясь на ПП РФ 334.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.1.2012, 22:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(sslik @ 18.1.2012, 23:05) *
Можно объяснить "чайнику" что это такое? Заранее спасибо.
Отдельный трансформатор


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 22:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Участки и дома в деревне под ИЖС, назначение и форма собственности меняться не будут. Отопление газ, на самом деле на территории шесть домов запитаны по три и один ввод баня плюс дом охраны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 22:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ИЖС. Значит есть собственник, значит каждый может рассчитывать на 15 кВт, причём не за 90 тыров, а значительно меньше, если в пределах 500м есть соответствующие сети (0,4 кВ). Если нет, тогда своя КТП по индивидуальному проекту.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 22:42
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(haramamburu @ 18.1.2012, 22:09) *
Отдельный трансформатор

Зачем? Общая мощность на участке 47кВт этого вполне достаточно. Проблема как её грамотно распределить по всем домам.

Цитата(savelij® @ 18.1.2012, 22:24) *
ИЖС. Значит есть собственник, значит каждый может рассчитывать на 15 кВт, причём не за 90 тыров, а значительно меньше, если в пределах 500м есть соответствующие сети (0,4 кВ). Если нет, тогда своя КТП по индивидуальному проекту.

В том то и дело, что это объявлено мне как представителю собственника в Западных сетях Мосэнерго, линия 0,4 кВ вдоль забора, два ввода с 10 до 15 кВт - 180 тыр, плюс к этому два счетчика GSM по 16 тыр и т.д. и т.п. Если собирать документы без посредников (всего 72 подписи) на это можно потратить всю оставшуюся жизнь. В общем в инете на эту много расписано.
Повторюсь вопрос не как увеличить мощность, а как грамотно распределить имеюшиеся 47 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.1.2012, 22:43
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(sslik @ 18.1.2012, 17:56) *
Вопрос возможно ли на участке соединить все вводы в один а после развести на все потребители.
Можно!
Цитата
Неужели ничего нельзя придумать?
Можно!
Но только на техническом уровне. Только сначала нужно знат зачем такое требуется....
Каков основной смысл Вашей затеи?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2012, 23:03
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 21:43) *
Каков основной смысл Вашей затеи?

Экономия средств на общении со сбытом.

Придётся распределить нагрузки по вводам оптимально, а для самых ответственных потребителей состряпать простейшее АВР.

Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2012, 23:15


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 23:07
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Вот схема подключения ссори за карявость но общий смысл передал. Возможно будут заселены дома 1, 2 и 3 а все остальное нет, тогда 10 кВт мало, вырубит автомат. Отсюда следует вопрос как можно использовать остальные два ввода на 10 и 27 кВт соответственно.


Сообщение отредактировал sslik - 19.1.2012, 0:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 23:12
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Западных сетях Мосэнерго, линия 0,4 кВ вдоль забора, два ввода с 10 до 15 кВт - 180 тыр, плюс к этому два счетчика GSM по 16 тыр и т.д. и т.п.
1. Подать официальную заявку на технологическое подключение каждого участка и увеличение мощности "под потолок", т.е. 15 кВт.
2. Получить через месяц или менее официальный ответ, где предлагают заплатить указанную сумму или мотивированный отказ.
3. Официальное повторное письмо в сети и аналогичное письмо в ФАС РФ, о чём уведомить первую сторону.

Уверяю Вас, если всё сказанное Вами обстоит именно так, как описываете, то решение вопроса может решиться с очень приятной для Вас стороны.
Цитата
В общем в инете на эту много расписано.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 23:20
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(Roman D @ 18.1.2012, 23:03) *
Экономия средств на общение со сбытом.

Как Вы думаете имеющиеся 47кВт достались на халяву? На вскидку пол ляма все это встало, хотя все затраты подсчитать уже тяжело. Изначально писалось о соединении трех вводов на территории, и разводке по всем потребителям, мне интересны практические советы если я так сделаю к чему это приведет, спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 18.1.2012, 23:28
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Д1 и Д4 перекинуть на баню. Параллелить ввода нельзя - будут проблемы с учетом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения