Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Всем добрый день, описываю проблему. Имеется три ввода на участок 380В два по 10кВт (16А) и один на 27кВт (40А), на участке 8 построек запитаны 1ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт +2 ввод: 2 дома макс. нагрузка 12кВт +3 ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт. В процессе эксплуатации возможна нагрузка на один ввод 16А, а остальные два ввода без нагрузки. Вопрос возможно ли на участке соединить все вводы в один а после развести на все потребители. Заранее извиняюсь если туплю, прошу не ругать может есть еще какие-то варианты.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Простой вопрос подразумевает простой ответ.
Нет, объединять вводы нельзя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Неужели ничего нельзя придумать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возможно вместо 3-х сделать один
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Сейчас оформлены три участка на одной территории, официально оформить один ввод на 47кВт, даже боюсь представить во сколько это встанет, если увеличение до 15кВт на один ввод объявляют 90 т.р. и срок оформления до года.
Можно объяснить "чайнику" что будет если параллельно поставить автоматы 16,16 и 40 А или при трех 16А получу 9кВт на фазу? Сообщение отредактировал sslik - 18.1.2012, 21:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Можно поступить иначе. Каждый владелец самолично обращается в ЭСО за получением ТУ на подключение до 15 кВт и заключает договор с поставщиком.
Не очень понятны Ваши попытки по объединению... Вы собственно кто? Что это за участки? Что за выдеоенная территория? Кто собственник домов? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Собственник участков и домов один человек. Я его близкий родственник и мне они отданы в пользование, хочу использовать под базу отдыха. Обращался в Западные сети - результат описан выше, поэтому и пытаюсь выдумать "альтернативные" методы.
Сообщение отредактировал sslik - 18.1.2012, 21:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ИМХО, отдельный транс/КТП вам батенька надо, разумеется, предварительно согласовав мощности.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
....хочу использовать под базу отдыха. То есть бизнес с образованием юридического лица? Значит, обращаться в сети, запасшись всеми необходимыми бумажками, опираясь на ПП РФ 334.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Можно объяснить "чайнику" что это такое? Заранее спасибо. Отдельный трансформатор-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Участки и дома в деревне под ИЖС, назначение и форма собственности меняться не будут. Отопление газ, на самом деле на территории шесть домов запитаны по три и один ввод баня плюс дом охраны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ИЖС. Значит есть собственник, значит каждый может рассчитывать на 15 кВт, причём не за 90 тыров, а значительно меньше, если в пределах 500м есть соответствующие сети (0,4 кВ). Если нет, тогда своя КТП по индивидуальному проекту.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Отдельный трансформатор Зачем? Общая мощность на участке 47кВт этого вполне достаточно. Проблема как её грамотно распределить по всем домам. ИЖС. Значит есть собственник, значит каждый может рассчитывать на 15 кВт, причём не за 90 тыров, а значительно меньше, если в пределах 500м есть соответствующие сети (0,4 кВ). Если нет, тогда своя КТП по индивидуальному проекту. В том то и дело, что это объявлено мне как представителю собственника в Западных сетях Мосэнерго, линия 0,4 кВ вдоль забора, два ввода с 10 до 15 кВт - 180 тыр, плюс к этому два счетчика GSM по 16 тыр и т.д. и т.п. Если собирать документы без посредников (всего 72 подписи) на это можно потратить всю оставшуюся жизнь. В общем в инете на эту много расписано. Повторюсь вопрос не как увеличить мощность, а как грамотно распределить имеюшиеся 47 кВт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Вопрос возможно ли на участке соединить все вводы в один а после развести на все потребители. Можно!Цитата Неужели ничего нельзя придумать? Можно!Но только на техническом уровне. Только сначала нужно знат зачем такое требуется.... Каков основной смысл Вашей затеи? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Каков основной смысл Вашей затеи? Экономия средств на общении со сбытом. Придётся распределить нагрузки по вводам оптимально, а для самых ответственных потребителей состряпать простейшее АВР. Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2012, 23:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Вот схема подключения ссори за карявость но общий смысл передал. Возможно будут заселены дома 1, 2 и 3 а все остальное нет, тогда 10 кВт мало, вырубит автомат. Отсюда следует вопрос как можно использовать остальные два ввода на 10 и 27 кВт соответственно.
![]() Сообщение отредактировал sslik - 19.1.2012, 0:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Западных сетях Мосэнерго, линия 0,4 кВ вдоль забора, два ввода с 10 до 15 кВт - 180 тыр, плюс к этому два счетчика GSM по 16 тыр и т.д. и т.п. 1. Подать официальную заявку на технологическое подключение каждого участка и увеличение мощности "под потолок", т.е. 15 кВт.2. Получить через месяц или менее официальный ответ, где предлагают заплатить указанную сумму или мотивированный отказ. 3. Официальное повторное письмо в сети и аналогичное письмо в ФАС РФ, о чём уведомить первую сторону. Уверяю Вас, если всё сказанное Вами обстоит именно так, как описываете, то решение вопроса может решиться с очень приятной для Вас стороны. Цитата В общем в инете на эту много расписано.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Экономия средств на общение со сбытом. Как Вы думаете имеющиеся 47кВт достались на халяву? На вскидку пол ляма все это встало, хотя все затраты подсчитать уже тяжело. Изначально писалось о соединении трех вводов на территории, и разводке по всем потребителям, мне интересны практические советы если я так сделаю к чему это приведет, спасибо за ответы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Д1 и Д4 перекинуть на баню. Параллелить ввода нельзя - будут проблемы с учетом.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |