Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как Вы думаете имеющиеся 47кВт достались на халяву? Именно об этом я и толкую. Любое обращение к этим бандитам чревато попадаловом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
То есть Вы хотите сказать что все три учета будут считать полную нагрузку? Я этого не говорил. Считать сильнее будет тот учет, в цепи которого будет меньшее сопротивление кабеля. И это только цветочки, будет и самоход. И вообще параллельной работы не любят ни счетчики ни автоматы - но это уже иная тема |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Честно-говоря иак я ничего и не понял и не получил ответ автора.
Поэтому буду говорить как понимаю...... А в чём собственно проблема? Вариантов несколько: 1. Дома 1-2-3 запитать от ввода №2 Бане отдат ввод №1 - 10 кВт для тэнов сауны в 9 кВт и охраннику как раз! ВВод №3 оставляем как есть, поскольку проживание не предвидится. 2. Установить в ГРЩ перекидные рубильники. 3. Сделать внутреннюю закольцовку, это очень удобно, но..... по возможности это нужно стараться избежать, поскольку может очень плохо кончится (для этого нужно особое согласование и вряд ли его дадут). Параллельность вводов равносильна закольцовки (и основная причина не в учёте, хотя и тут будешь каждый раз объяснять, что не воруешь), поэтому это так же не желательно. 4. Установить элементарную автоматику для автоматичекого включения и переключения в нужный момент (в зависимости от нагрузки) того или иного ввода. Стоить это будет не дорого (очень грубо на вскидку тыс 10-15 по комплектующим). Вот Вам сразу 4 возможных вариатна! В двух словах и на пальцах, примерно так!.... Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2012, 0:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Rezo, это уже не запараллеливание вводов, а многоярусная АВР.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Rezo, это уже не запараллеливание вводов, а многоярусная АВР. А я и не говорил, что автоматика будет вводить вводы в параллель!имхо Если рассматривать профессионально, то возможен вариант, когда скажем на 1 сек. два ввода будут в параллели. Это нужно для того, что бы включение или отключение одного из вводов произошло без скачка напряжения. Но повторюсь - это уже проффтонкости, поэтому и сказал, что объяснил "в двух словах на пальцах" - для общего понимания смысла.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Честно-говоря иак я ничего и не понял и не получил ответ автора. Поэтому буду говорить как понимаю...... А в чём собственно проблема? Вариантов несколько: 1. Дома 1-2-3 запитать от ввода №2 Бане отдат ввод №1 - 10 кВт для тэнов сауны в 9 кВт и охраннику как раз! ВВод №3 оставляем как есть, поскольку проживание не предвидится. 2. Установить в ГРЩ перекидные рубильники. 3. Сделать внутреннюю закольцовку, это очень удобно, но..... по возможности это нужно стараться избежать, поскольку может очень плохо кончится (для этого нужно особое согласование и вряд ли его дадут). Параллельность вводов равносильна закольцовки (и основная причина не в учёте, хотя и тут будешь каждый раз объяснять, что не воруешь), поэтому это так же не желательно. 4. Установить элементарную автоматику для автоматичекого включения и переключения в нужный момент (в зависимости от нагрузки) того или иного ввода. Стоить это будет не дорого (очень грубо на вскидку тыс 10-15 по комплектующим). Вот Вам сразу 4 возможных вариатна! В двух словах и на пальцах, примерно так!.... Проблема в перераспределении мощности по всем потребителям, то есть возможно заселение только в домах 1 2 3, а возможно только в домах 4 5 6 1. Проживание предвидеться во всех домах, здесь лучше подходит вариант д2 д3 и д5 д6 по 10кВт д1 д4 баня и охрана 27 кВт 2. Перекидной рубильник подразумевает полное отключение чего либо? Тогда не подходит т.к. везде стоят циркуляционные насосы. 3. Почему нужно избегать закольцовку? Зачем согласование если все учеты стоят на столбах, и навряд ли контролер ЭС пойдет проверять по участку и если даже это обнаружат, что они могут предъявить счетчики на месте, автоматы соответствуют мощности и опечатаны. Уважаемый Rezo можно об этом поподробней? 4. Как здесь можно применить АВР к сожалению не понял, откуда взять резервную мощность которая как я понимаю должна быть больше 10кВт если делать 10 то не вижу в этом смысла если не параллелить 10 + 10 кВт или 10 + 27 кВт. Большое спасибо за помощь и участие! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Проблема в перераспределении мощности по всем потребителям, то есть возможно заселение только в домах 1 2 3, а возможно только в домах 4 5 6 Вот перекидным и можно будет либо линию с домами 1-2-3, либо с домами 4-5-6, либо ещё как-то как сконфигурируете. Перекидной рубильник подразумевает полное отключение чего либо? Тогда не подходит т.к. везде стоят циркуляционные насосы. Цитата Почему нужно избегать закольцовку? Зачем согласование если все учеты стоят на столбах, и навряд ли контролер ЭС пойдет проверять по участку и если даже это обнаружат, что они могут предъявить счетчики на месте, автоматы соответствуют мощности и опечатаны. Уважаемый Rezo можно об этом поподробней? В принципе я категорично не говорил, что нельзя - я говорил, что не нужно!И вот почему..... Я не знаю полной общей схемы вашего энергоснабжения, но представьте такую ситуацию: У Вас закольцовка между вводом №1 и №2 (или все три). Это самый хороший вариант для вашего участа (потребителей). Но вот по каким-либо причинам, на ТП по вводу №1 решили проводить работы и обесточили этот самый ввод №1. Люди приступают к работе (я не говорю сейчас о ПТБ, по которым они обязаны убедиться в отсутствии напряжения), а у них почему-то кабель идущий от них к вам под напряжением! Возможные последствия очевидны? Тут и до тюрьмы недалеко. Поэтому все участки закольцовки требую особого согласования. И поэтому у всех энергослужб (скажем так) существует чёткая схема и места закольцовок! Цитата Как здесь можно применить АВР к сожалению не понял, откуда взять резервную мощность которая как я понимаю должна быть больше 10кВт если делать 10 то не вижу в этом смысла если не параллелить 10 + 10 кВт или 10 + 27 кВт. В двух словах так!....Берёте какой-то один ввод за основной, который будет работать всегда. Тем самым он будет являться базовым (опорным). И если на базовом вводе нагрузка выросла близко до маскимального уровня (приехали погреться в баньке к примеру), то автоматика отключает часть нагрузки от основного ввода и перебрасывает её на другой ввод, а если нужно, то и на третий., т.е. - происходит деление и переподключение нагрузки. Вроде как всё понятно должно быть.... Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2012, 1:43 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
В принципе я категорично не говорил, что нельзя - я говорил, что не нужно! И вот почему..... Я не знаю полной общей схемы вашего энергоснабжения, но представьте такую ситуацию: У Вас закольцовка между вводом №1 и №2 (или все три). Это самый хороший вариант для вашего участа (потребителей). Но вот по каким-либо причинам, на ТП по вводу №1 решили проводить работы и обесточили этот самый ввод №1. Люди приступают к работе (я не говорю сейчас о ПТБ, по которым они обязаны убедиться в отсутствии напряжения), а у них почему-то кабель идущий от них к вам под напряжением! Возможные последствия очевидны? Тут и до тюрьмы недалеко. Поэтому все участки закольцовки требую особого согласования. И поэтому у всех энергослужб (скажем так) существует чёткая схема и места закольцовок! В двух словах так!.... Спасибо за пояснения. Может я изначально ввел Вас в заблуждение. Все три ввода идут от одной линии идущей вдоль забора, учеты весят на трех столбах подряд в ящиках, я думаю под нагрузкой никто не полезет снимать провода с торсады? Отсюда еще вопрос а существует ли в природе автоматика которая при отключении вводного автомата отключала линию в месте закольцовки (запараллеливания) т.е например при выключении вводного автомата на 1 вводе отделяла его от ввода 2 и 3? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Спасибо за пояснения. Может я изначально ввел Вас в заблуждение. Поэтому изначально и говорил, что не совсем всё мне понятно в общей схеме организации данного объекта. Цитата ....существует ли в природе автоматика которая при отключении вводного автомата отключала линию в месте закольцовки (запараллеливания) т.е например при выключении вводного автомата на 1 вводе отделяла его от ввода 2 и 3? Не уверен точно, но думаю таких устройств нет.Дело в том, что даже если Вы отключите вводной автомат (или рубильник), то электроника не в состоянии это понять, поскольку через закольцовку питание на вашем автомате всё равно остаётся. Электоника чётко видит, что питание существует и не даст команду на разрыв "кольца". Надеюсь смысл понятен..... Здесь можно поступить следующим образом: Устанавливаете вводной автомат на 1 группу больше, т.е. если 3-х фазная цепь, то ставите автомат с разрывом не на 3, а на 4 линии. Вот эту 4-ю группу и заводите на электронику (скажем те же эл.магнитные "пускатели"). Вот теперь когда Вы принудительно отключаете автомат, то кроме разрыва всех 3-х фаз, происходит разрыв и 4-й группы, а это в свою очередь приводит к снятию питания с "пускателей". В результате этого "пускатели" разомкнут Ваш контур закольцовки! Ведь всё же очень просто, не правда ли?..... Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2012, 13:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Дело в том, что даже если Вы отключите вводной автомат (или рубильник), то электроника не в состоянии это понять, поскольку через закольцовку питание на вашем автомате всё равно остаётся. Но есть датчики тока и если их поставить со стороны ввода, то при отключении вводного рубильника, датчик даст однозначную команду на отсутствие вводного напряжения. Хотя и при отключении нагрузки после датчика, он даст аналогичную команду... ![]() Короче... колхозить... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Участки и дома в деревне под ИЖС, назначение и форма собственности меняться не будут. Отопление газ, на самом деле на территории шесть домов запитаны по три и один ввод баня плюс дом охраны. Вопрос не по теме: Как провести дом площадью 500кв.м. как сарай 50кв.м.???? Вот Вам и ответ, пора уже нести ответственность и выйти из тени, хоть раз сделать что то нормально! А то начали городить три ввода объединить ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Вопрос не по теме: Как провести дом площадью 500кв.м. как сарай 50кв.м.???? Вот Вам и ответ, пора уже нести ответственность и выйти из тени, хоть раз сделать что то нормально! А то начали городить три ввода объединить ![]() У меня все оформлено официально и дома и бани и мощности, Вы по какую тень? Любите считать чужие деньги - удачи ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
У меня все оформлено официально и дома и бани и мощности... Ну и в чём тогда проблема? Официально выделена мощность, официально подключено каждое строение, а коль будет ситуация, когда никто не проживает, то ничего не потребляется и ничего не оплачивается. Зачем городить весь этот огород с объединениями, который затеяли?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
У меня все оформлено официально и дома и бани и мощности, Вы по какую тень? Любите считать чужие деньги - удачи ![]() Нет, просто замучали "бедные" с особняками, сделают замки, а потом сюда приходят и спрашивают про экономию! Почему нельзя заранее зайти и спросить, а не спрашивать потом. Повтор: Тем более если все официально, и все мощности Вам даны, то никто не мешает изменить договор, у вас ведь поставщик электроэнергии у этих домов один! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как вариант - сделайте проект на устройство и подкючение ВРУ от одного ввода, согласуйте с сетевиками и в путь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 25768 ![]() |
Всем спасибо за помощь решено ставить КТП
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |