![]() Помогите по расчету нагрузок , запутался в СП 31-110 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите по расчету нагрузок , запутался в СП 31-110 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25838 ![]() |
Подскажите пожалуйста по расчетам нагрузки офисного здания.
Офисное здание, 5 этажей. На каждом этаже по 10 офисов (~300м2 каждый) в каждом офисе свой щит арендатора. Питание щитов арендатора на каждом этаже организовано от 2-х этажных щитов (по 5 щитов арендатора на каждом). Питание этажных щитов от ВРУ разбито на 2 ввода - по 5 этажных щитов на каждом. Нагрузки одного офиса: Раб. освещение - 2кВт, Авар. освещение - 1кВт, Розетки для оргтехники - 40 рабочих мест, по 200Вт на место (3 розетки на место, в сумме 200Вт), Розетки бытового назначения - 4шт, в сумме 3кВт Фанкойлы - 6шт х 70Вт Как посчитать нагрузку на 1 щит арендатора? На 1 этажный щит? На 1 ввод? Запутался в коофициентах спроса, помогите пожалуйста! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2012 Из: Ярославль Пользователь №: 25861 ![]() |
Я бы сделала так, рабочее-аварийное освещение ( освещенность равномерная и аварийные светильники входят в общее количество) расчет очень простой по любой светотехнической программе, для такого случая лучше всего "Формула света", забиваются размеры помещения или помещений, высота потолка, тип светильников, нормы освещенности российские или западные и получаете количество светильников. Умножить на мощность одного светильника, получаете мощность на освещение. Для разных производств аврийное освещение имеет разный процент от рабочего, ну скажем 5 - 10%, от количества всех светильников и получите количество аварийных. Для такого средне арифмитического расчета на каждую розетку считают по 60 Вт и на количество розеток. А можно просто прикинуть по количеству и мощности приемников. А вентиляция как будет решаться ? У вас получится максимум нагрузки. Никаких коэффициентов использования не надо.
Для чего выделять этажный щиток ? Освещение и рабочее и аварийное стояками поднять от ВРУ. На вводе - это уже как схему выполнить... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25838 ![]() |
Вы хотите сказать что в итоге Руст.=Ррасч.? В СП31-110 сказано, что для расчета групповых розеточных сетей применять Кс=1, а для распределительных Кс=0.2 Т.е. например для одного этажа сумма нагрузок на щиты арендаторов (т.к. они считаются групповыми, то для них Кс=1), будет в 5 раз больше чем на этажный щит (распределительный, Кс=0.2), питающий эти щиты арендаторов. Как такое возможно?
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2012 Из: Ярославль Пользователь №: 25861 ![]() |
Для щита арендатора - ДА, Руст=Ррас, а дальше при суммировании водится коэффициент. Вообще я не поняла у вас в каждом офисе 40 рабочих мест или на этаже сорок рабочих мест. Если у вас вообще на этаже сорок рабочих мест так это такой мизер что хоть как сосчитай все равно счетчика на меньший ток не найдете, и это уже будет не принципиально, скажем 3 кВт или 3,5 ( я имею ввиду щиток арендатора)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25838 ![]() |
Дык я ж написал в пером посте - Нагрузки ОДНОГО офиса. Соответственно в каждом офисе по 40 раб. мест. 5 офисов на этажный щит.
Весь вопрос как раз в коэфициенте - какой он должен быть для одного этажного щита, и для панели ВРУ от которой питаются 5 этажных щитов? Сообщение отредактировал iNSceneMan - 25.1.2012, 9:42 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |