Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае? |
15.1.2012, 22:43
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
|
|
|
|
Гость_Гость_push72_*_* |
16.1.2012, 4:39
Сообщение
#42
|
Гости |
парни, устал читать, мож что пропустил. Зачем лисапед изобретать. Сервер достаточно дорогая весч, поетому не нужно экономить. Все уже давно изобретено и просто.
Вариант 1 На вводе АВР на 2 ввода (можно на 3 еще от ДГУ) время переключения особо не критично. Далее ИБП с двойным преобразованием. Далее сервер. Пропал ввод ИБП работает на аккум. в это время АВР переключился ИБП стал работать от второго ввода. Вариант 2 Если сервер сравнительно мощный (киловат 20) поищите ИБП с байпасом т.е. у него 2 ввода. На 1 одна линия, на 2 другая. и тоже он-лайн. Помер ввод ИБП на аккум. Сдохли аккум. ИБП ушел в байпас на 2 ввод. Или мозги можно запрограммировать шоб он сразу в байпас уходил. Можно еще внешний байпас поставить тот вручную переключает, но только 2 ввод все равно нужно на ИБП подавать он в момент переключения фазы подстраивает. |
|
|
16.1.2012, 14:57
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
у меня вот вопрос...Перед тем как ИБП выключится он подаст сигнал на выключение сервера?
мож что пропустил. Если сервер сравнительно мощный (киловат 20) поищите ИБП с байпасом т.е. у него 2 ввода. На 1 одна линия, на 2 другая. и тоже он-лайн. Линия одна и та же. ИБП 1000 В А .это гдето 700 Вт сервер http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...0%BB:Online.jpg я вообще то думал что так все ИБП работают.Если греется батарея - значит срок ее выходит,ставить все АВР и пр это слишком будет дорого и неэкономично, проще тогда батареи менять каждые 2 года... |
|
|
16.1.2012, 16:32
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25732 |
у меня вот вопрос...Перед тем как ИБП выключится он подаст сигнал на выключение сервера? Линия одна и та же. ИБП 1000 В А .это гдето 700 Вт сервер http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...0%BB:Online.jpg я вообще то думал что так все ИБП работают.Если греется батарея - значит срок ее выходит,ставить все АВР и пр это слишком будет дорого и неэкономично, проще тогда батареи менять каждые 2 года... Хмм, ну у меня ведь ИПБ называется 1000 Offline, а рисунок что ты прицепил - под он-лайн! http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Offline.jpg Сообщение отредактировал miXOnIN - 16.1.2012, 16:34 |
|
|
|
16.1.2012, 22:37
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Пару слов от себя......
Скажу то, что вроде бы никто не написал. Но во-первых всё же я лично так до конца и не понял, зачем автору такой "огород" городить? Это вообще лишено какого-либо смысла по определению! Дело в том, что на комп (сервер) приходит сеть через БП, но напрямую самым "наглым" образом, либо через сетевой преобразователь, т.е. - без участия работы блока и АБ. Как только напряжение в сети исчезает, то внутрисетевой преобразователь прекращает свою работу, что является командой для запуска преобразователя 12 В (от АБ). В итоге на выходе бесперебойника в любом случае остаётся 220 Вольт. Ну зачем городить вторую ветвь 220 Вольт к компу? Я уже не говорю о том, что однажды могут и фазы не совпасть ("блондинка" сетевую вилку перевернёт наоборот). Теперь о синхронизации фаз!.... В принципе сдвиг фазы при переключении на полпериода, совершенно никак не отразится на компе, поскольку там нет скажем эл. двигателей на переменку 220 вольт - тем более нет 3-х фазных. Но если уж вопрос имеется, тогда вот что..... В самых простых УПС переключение происходит через быстродействующее реле - это принцип, как я выразился, "нагло в лоб". Вот это не есть хорошо, поскольку всё же это иногда выражается в очень мощной помехе, что весьма нежелательно для сервера. А вот с внутренним преобразованием (иногда даже двойного), такого быть не может. Там всё плавно и бех помех! Были попытки с синхронизацией генератора УПС под сеть, но они ничем не в выигрыше, а порой даже более "капризны", поэтому не получили широкое распространение. Ну может теперь автор скажет, что всё-таки его беспокоит и почему явным образом желает питать сервак двумя контурами сети? Есть у меня одна догадка, но могу ошибиться...... Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 22:40 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_scasi_*_* |
17.1.2012, 11:11
Сообщение
#46
|
Гости |
Пару слов от себя...... Скажу то, что вроде бы никто не написал. Но во-первых всё же я лично так до конца и не понял, зачем автору такой "огород" городить? Это вообще лишено какого-либо смысла по определению! Есть у меня одна догадка, но могу ошибиться...... Больная голова рукам покою не дает А если серьезно, я приблизительно понял зачем автору эту хрень! Отключаем автосохранение файлов и регулируем перезагрузку компа механически самому. Если палево нет то бесперебойник отработает свою функцию, и при потери напряжения автор закроет все спокойно сохранив, или запомнив данные. А вот другой вариант: в хату ломятся сотрудники полиции, ФСБ или т.п. автор спокойно делает ресет, и ничего не сохраняется. На жестком диске ничего, а флэшка превратилась в пыль в каком-нибудь миксере Эх, пойти надо детективы писать!!! |
|
|
17.1.2012, 17:31
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25732 |
Больная голова рукам покою не дает А если серьезно, я приблизительно понял зачем автору эту хрень! Отключаем автосохранение файлов и регулируем перезагрузку компа механически самому. Если палево нет то бесперебойник отработает свою функцию, и при потери напряжения автор закроет все спокойно сохранив, или запомнив данные. А вот другой вариант: в хату ломятся сотрудники полиции, ФСБ или т.п. автор спокойно делает ресет, и ничего не сохраняется. На жестком диске ничего, а флэшка превратилась в пыль в каком-нибудь миксере Эх, пойти надо детективы писать!!! ахах)) не, то что они не должны увидеть - не стоит на автосейве Смысл в том - чтоб когда меня нет сервер выключился по таймеру, и бесперебойник ТОЖЕ был выключен. Поскольку в ИБП нету таймера выключения (тооолько руками) то надо значить его вообще убирать с питания, но убирать нужно не выключая сервер. Всё |
|
|
|
23.1.2012, 17:03
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
Это экономически НЕ выгодно!!!Были мысли об АВР и пр.Проще купить онлайн безперебойник с двойным преобразованием.Он же отключает батарею когда она заряжена, и подключает когда нужно - в чем вопрос я не пойму?...
Хмм, ну у меня ведь ИПБ называется 1000 Offline, а рисунок что ты прицепил - под он-лайн! http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Offline.jpg Так надо купить Онлайн и все!Вот Вам и будет ваше устройство! |
|
|
24.1.2012, 17:14
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25732 |
Это экономически НЕ выгодно!!!Были мысли об АВР и пр.Проще купить онлайн безперебойник с двойным преобразованием.Он же отключает батарею когда она заряжена, и подключает когда нужно - в чем вопрос я не пойму?... Так надо купить Онлайн и все!Вот Вам и будет ваше устройство! пздц... ты от начала темы, МОЮ ЦЕЛЬ Я ЛИЧНО ОЗВУЧИВАЛ РАЗА ТРИ, И ДРУГИЕ ЛЮДИ ЕЩЕ ПАРУ РАЗ ЕЁ ОЗВУЧИЛИ, А ТЫ ТАК И НЕ ДОЧИТАЛСЯ ДО ИСТЕННОЙ ЦЕЛИ!!! |
|
|
24.1.2012, 18:45
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
miXOnIN, напоминаю
Цитата Запрещается:
... - составление названия темы и самого сообщения из ЗАГЛАВНЫХ букв (кроме аббревиатур); -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
25.1.2012, 14:48
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
пздц... ты от начала темы!! Прошу не Тыкать и не выражаться. Не сразу Вас понимали... люди. Нарисуйте алгоритм действий сервера - составьте схему(как в программировании) и тогда можно будет подумать.А так как вы пишите .....Ну что кто-нить вам помог??нашли ответ???.... |
|
|
25.1.2012, 15:57
Сообщение
#52
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25732 |
Прошу не Тыкать и не выражаться. Не сразу Вас понимали... люди. Нарисуйте алгоритм действий сервера - составьте схему(как в программировании) и тогда можно будет подумать.А так как вы пишите .....Ну что кто-нить вам помог??нашли ответ???.... Схему я рисовал, смотри первую страницу! п.с. я сам программист, и как ЕЩЕ яснее изложить я не знаю просто |
|
|
25.1.2012, 18:26
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25858 |
Иными доступными словами это звучит так: пока в сети есть стабильное напряжение с ИБП или без него компьютер питается от сети 220 (только с ИБП он защищен от перепадов напряжения ) когда напряжения в сети нет с ИБП тот самый компьютер некоторое время работает от аккумулятора- без ИБП не работает вовсе и никакими выключателями это не изменить.
Вывод- все что вы питаетесь придумать уже давно придумали и "засунули" в ИБП. мож где-то ошибся исправьте ...... |
|
|
25.1.2012, 18:40
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
...мож где-то ошибся исправьте ...... Здесь!...Цитата только с ИБП он защищен от перепадов напряжения
Сообщение отредактировал Rezo - 25.1.2012, 18:40 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.1.2012, 18:57
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25858 |
А в чем ошибка? Разве это не так?
|
|
|
25.1.2012, 19:06
Сообщение
#56
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Источник Безперебойного Питания предназначен для обеспечения безперебойного питания!
Перепады напряжения в сети (скажем на 10 Вольт) ему по-барабану!... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.1.2012, 19:15
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25858 |
Источник Безперебойного Питания предназначен для обеспечения безперебойного питания! Перепады напряжения в сети (скажем на 10 Вольт) ему по-барабану!... Имеется ввиду компьютер защищает от перепадов напряжения. Очень интересно как это компу по-барабану перепады напряжения?(они не всегда бывают вольт на 10) |
|
|
25.1.2012, 20:16
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Очень интересно как это компу по-барабану перепады напряжения?(они не всегда бывают вольт на 10) Да очень просто - у него уже внутри свой БП выполнен по схеме импульсного преобразователя, который и при 180 Вольтах в сети выдаёт номинальные напряжения для компа.....К тому же период сети несравнимо больше периода преобразователа БП компа. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.1.2012, 20:24
Сообщение
#59
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25858 |
А при кратковременном полном обесточивании сети "свой БП" тоже выдает номинальные напряжения для компа?
Ну или например выше предельно допустимого.... Сообщение отредактировал mcpetruha - 25.1.2012, 20:30 |
|
|
25.1.2012, 22:11
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
А при кратковременном полном обесточивании сети "свой БП" тоже выдает номинальные напряжения для компа? А кратковременно это сколько - 0,01сек. или 10сек.?Ну или например выше предельно допустимого.... ИБП включается при падении напряжения сети до определённого уровня. Но это не означает, что он является "защитником" от перепада напряжения. Вообще-то это удел уже не ИБП, а стабилизаторов напряжения.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|