Меркурий 230Ам , схема поключения

yrii08
сообщение 11.5.2008, 14:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2008
Пользователь №: 11170



Вчера поставил трехфазный счетчик Меркурий 230АМ -10(100)А, но похоже он не "считает", поключал нагрузку на одну фазу.
Подключение прямое, штатно стоят перемычки 9-10,11-12,13-14.
Надо ли соединять контакты перемычками 1-9, 3-11, 5-13 -?( пока не соединял)

При включении нагрузки должен мигать светодиод?(этого не происходит)

Сообщение отредактировал yrii08 - 11.5.2008, 14:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.5.2008, 18:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 15:16) *
Вчера поставил трехфазный счетчик Меркурий 230АМ -10(100)А, но похоже он не "считает", поключал нагрузку на одну фазу.
Подключение прямое, штатно стоят перемычки 9-10,11-12,13-14.
Надо ли соединять контакты перемычками 1-9, 3-11, 5-13 -?( пока не соединял)

При включении нагрузки должен мигать светодиод?(этого не происходит)

Наверное надо, если собираетесь включать счетчик в сеть- без цепей напряжения считать не будет, нагрузку желательно подключить на 3 фазы, если устанавливаете 3-х фазный счетчик.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yrii08
сообщение 11.5.2008, 19:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2008
Пользователь №: 11170



Цитата(Uran @ 11.5.2008, 19:40) *
Наверное надо, если собираетесь включать счетчик в сеть- без цепей напряжения считать не будет, нагрузку желательно подключить на 3 фазы, если устанавливаете 3-х фазный счетчик.



Смущает что перемычки ставить не совсем конструктивно, корректно, есть подозрения в неисправности счетчика.
Нагрузка- дачный дом и соответственно не всегда будут загружены все фазы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.5.2008, 19:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 20:16) *
Смущает что перемычки ставить не совсем конструктивно, корректно, есть подозрения в неисправности счетчика.
Нагрузка- дачный дом и соответственно не всегда будут загружены все фазы

Как я понял, Вы подключили только последовательную цепочку(1-2, 3-4,5-6 и 7-8), а параллельные цепи(1-9,3-11,5-13)не подключили и тем самым нарушили принцип работы счетчика.
Без этих перемычек счетчик не будет работать. Сеть у Вас 3-х фазная или однофазная?
Если Вы на счетчике не подключили обмотки напряжения в сеть, счетчик не будет работать и не будет моргать СД, смотрите схему подключения.

Сообщение отредактировал Uran - 11.5.2008, 19:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yrii08
сообщение 11.5.2008, 20:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2008
Пользователь №: 11170



Цитата(Uran @ 11.5.2008, 20:43) *
Как я понял, Вы подключили только последовательную цепочку(1-2, 3-4,5-6 и 7-icon_cool.gif, а параллельные цепи(1-9,3-11,5-13)не подключили и тем самым нарушили принцип работы счетчика.
Без этих перемычек счетчик не будет работать. Сеть у Вас 3-х фазная или однофазная?
Если Вы на счетчике не подключили обмотки напряжения в сеть, счетчик не будет работать и не будет моргать СД, смотрите схему подключения.


Да именно так и подключил, в общем особого времени на разбирательство не было, прокладывали кабель ставили щит и т.п., в следующий выходной буду доделывать.

Я предполагал что перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри.
Раньше меркурии ставить не приходилось. Сеть трехфазная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yrii08
сообщение 18.5.2008, 23:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2008
Пользователь №: 11170



Сегодня проверил,перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно. Счетчик считает только медленно у стоамперников другая шкала, диод похоже загорается при трехфазной нагрузке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.5.2008, 19:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(yrii08 @ 19.5.2008, 0:06) *
Сегодня проверил,перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно. Счетчик считает только медленно у стоамперников другая шкала, диод похоже загорается при трехфазной нагрузке

Все нормально, если нагрузки нет и диод моргает реже, при однофазной нагрузке может и не моргать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene3a
сообщение 25.1.2012, 8:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 25862



Хотел бы поднять тему, занимаюсь установкой этого счетчика на 3ф схему.
В меркурий 230 на самом деле штатно существуют указанные перемычки (1-9,3-11,5-13). Зачем же в таком случае их рисовать на схеме ? И как они разрываются при трансформаторном подключении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.1.2012, 15:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Прикрепленное изображение
вот
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 25.1.2012, 16:19
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Судя по руководству к указанным счетчикам, эти перемычки отсутствуют у счетчиков "Меркурий 230AR(T)-00", т.е. у тех, которые предназначены для включения на напряжение 57,7/100 В. Так что, перемычки убирать не надо - надо покупать подходящие счетчики.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________230____.01.05.2010.pdf ( 533.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5320
 


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 25.1.2012, 22:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Чё Вы тут пишете?. Для прямоточных счётчиков концерна Инкотекс перемычки 9-10, 11-12, 13-14 надо замкнуть перемычкой, а для трансформаторного включения для разделения тока и напряжения перемычки не нужны, просто надо напряжение подавать на А-10,В-12,С-14.
Счётчику паралельно какая нагрузка 1-о фазная или 3-х фазная, счётчик будет считать нормально.
Счётчик учитывает энергию по модулю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2012, 22:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как уже было сказано - не надо ничего снимать, покупать нужно то что нужно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene3a
сообщение 26.1.2012, 7:24
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 25862



Счетчик именно Меркурий 230AR-01С. Визуально никаких перемычек нет, вопрос вызвало сообщение #6 о якобы штатно имеющихся соединениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 26.1.2012, 22:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(eugene3a @ 26.1.2012, 6:24) *
Счетчик именно Меркурий 230AR-01С. Визуально никаких перемычек нет, вопрос вызвало сообщение #6 о якобы штатно имеющихся соединениях.

Вам же схему разместили!!!!1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно.Возьмите тестер и прозвоните!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene3a
сообщение 2.2.2012, 9:40
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 25862



Всем спасибо, разобрался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.2.2012, 15:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(eugene3a @ 2.2.2012, 8:40) *
Всем спасибо, разобрался

В чём была проблема?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolo
сообщение 13.2.2018, 11:44
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2018
Пользователь №: 53661



Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 21:56) *
Да именно так и подключил, в общем особого времени на разбирательство не было счетчик меркурий купить elektrika220.ru/schetchiki-merkuriy/, прокладывали кабель ставили щит и т.п., в следующий выходной буду доделывать.
Я предполагал что перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри.
Раньше меркурии ставить не приходилось. Сеть трехфазная



интересно, можно его подключить к ЛЭРС?

Сообщение отредактировал Nikolo - 13.2.2018, 11:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 13.2.2018, 15:38
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Nikolo @ 13.2.2018, 10:44) *
интересно, можно его подключить к ЛЭРС?

Это электромеханический счётчик , что Вы хотите с него вычитать? .

Можно в принципе считать импульсы и получать таким образом потребление.
Но , это прошлый век, проще купить счётчик с интерфейсом и памятью и читать все инфу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения