Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Медь и алюминий

nenni
сообщение 26.1.2012, 18:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22493



Скажите пожалуйста, в каких-то правилах есть запрет на присоединение меди и алюминия. Если есть, напишите называние и пункт. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.1.2012, 12:38
Сообщение #2





Гости






Цитата(nenni @ 26.1.2012, 18:51) *
Скажите пожалуйста, в каких-то правилах есть запрет на присоединение меди и алюминия. Если есть, напишите называние и пункт. Спасибо

К чему Вы собираетесь присоединять медь и алюминий? Или Вы имеете ввиду соединение медных и алюминиевых проводников?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2012, 15:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23024
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



оно и имелось ввиду


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nenni
сообщение 27.1.2012, 16:19
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22493



с2н5он, так точно! Вы и раньше оперативно и ёмко отвечали на мои вопросы, хотя они были, как говорится, на засыпку, за что Вам бОльшое спасибо. И на этот раз мне приходится рассчитывать только на Вас
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
urdint
сообщение 27.1.2012, 22:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 3.4.2010
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819



Цитата(nenni @ 26.1.2012, 19:51) *
Скажите пожалуйста, в каких-то правилах есть запрет на присоединение меди и алюминия. Если есть, напишите называние и пункт. Спасибо

насчет официальных правил не знаю, но в местах соединения меди и алюминия образуется термопара- проще говоря греется очень. У моего родственника полностью сгорел сарай по этой причине. соединяй болтом через стальную шайбу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2012, 22:51
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11094
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ГОСТ 10434-82


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2012, 6:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23024
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



рылся тоже в этом ГОСТе, может пролупоглазил, но запрета не видел
так шта (с) скручивайте, только оно Вам надо?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nenni
сообщение 28.1.2012, 7:36
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22493



Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о недопустимости присоединения медного токоотвода вакуумного выключателя и алюминиевого токоприемника шинного моста. Или же мне убедится, что я не прав. Эти замечания необходимо аргументировать СО ССЫЛКАМИ на нормативные акты. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.1.2012, 9:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Много РУ6,10,0,4 кВ обслужено.. Соединения ТТ с шинами выполнено безо всяких шайб между медью и алюм.Болт,шайба Гровера,шайбы и гайка.Протяжка. Всё работает нормально. Можно алюминиевую шину облудить припоем "А", а потом и ПОС. Для верности, "для себя любимого". Вот выдержки:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.doc ( 806 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.1.2012, 12:20
Сообщение #10





Гости






есть шайбы ШАМ ,с одной стороны медь,с другой алюминий. Заодно вопрос у меня , по ГОСТ для многопроволочных проводов подкладываются шайбы типа "звездочка",ну шайбы с такими лапками что ли.Кто скажет номенклатурный № таких шайб,может они по другому называются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.1.2012, 12:47
Сообщение #11





Гости






Цитата(urdint @ 27.1.2012, 22:46) *
насчет официальных правил не знаю, но в местах соединения меди и алюминия образуется термопара- проще говоря греется очень. У моего родственника полностью сгорел сарай по этой причине. соединяй болтом через стальную шайбу.

В данном случае возникает не термопара, а явление электрохимической коррозии. Вот ссылка:Посетить мою домашнюю страницу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.1.2012, 13:01
Сообщение #12





Гости






ну что это так каж все знают, желательно конечно стальную шайбу. В нормальных сухих отопливаемых помещениях медь-алюминий как бы работает еще; а вот в влажных, неотопливаемых помещениях долго не терпят,это из практики
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.1.2012, 16:39
Сообщение #13





Гости






Цитата(nenni @ 28.1.2012, 7:36) *
Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о недопустимости присоединения медного токоотвода вакуумного выключателя и алюминиевого токоприемника шинного моста. Или же мне убедится, что я не прав. Эти замечания необходимо аргументировать СО ССЫЛКАМИ на нормативные акты. Спасибо

Возможно Вас заинтересует вот такой пункт ПУЭ: 2.2.16. Неразъемные соединения токопроводов рекомендуется выполнять при помощи сварки. Для соединения ответвлений с гибкими токопроводами допускается применение прессуемых зажимов.
Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей.
Для выполнения защиты таких контактных соединений раньше применялась кварце-вазелиновая паста и ЦИАТИМ-201 (позднее ЦИАТИМ-221).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nenni
сообщение 28.1.2012, 19:42
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22493



Благодарю! Очень полезная информация!
Причина редактирования: нет надобности цитировать предыдущее сообщение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.6.2013, 11:05
Сообщение #15





Гости






Честно сказать ответне прозвучал. Шайба из стали-это тоже " разный материал". Что коррозии не должно быть-и так понятно., как это сделать-нужна рекомендованная официальным документом методика, которой нет. (кстати, может не совсем по теме: асбест, который запрещен для применения на западе-это не совсем тот , который добывается на Российских рудниках. У них -с кристаллической структурой (забивает клетки легких) , у нашего-длинноволокнистая .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.6.2013, 16:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 13.6.2013, 12:05) *
Честно сказать ответне прозвучал... как это сделать-нужна рекомендованная официальным документом методика, которой нет.

Roman D уже назвал официальный документ. указывающий, что с чем и как соединяется.
Расписаны все возможные к применению варианты. См. табл.3
Варианты соединений для медного и алюминиевого проводников, п.2.1.7:
1) крепеж из цветмета
2) тарельчатые пружины
3) защитные покрытия
4) алюм.-медн. пластины и наконечники
5) переходные детали из тверд.алюм.
8. эл.проводящ.смазки
(чем помогают 1 и 2 сказать не могу)


Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2013, 16:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rup
сообщение 15.6.2013, 11:35
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.6.2013
Пользователь №: 33815



Олега,
Помогают уменьшением контактный разности потенциалов, т.к. медь и алюминий близко к концам ряда активности металлов, а остальные между ними. Натрий, ртуть и платина в проводке не применяются.
Стальная шайба, отделяющая алюминий от меди, делает из одной высокопотенциальной гальванопары две низкопотенциальных, причём в обеих ещё и с т.з. пассивации картина получается более спокойная. Тем не менее, зону контакта даже однородных металлов нелишне защитить смазкой. Именно зону, а не всё вокруг неё.

Сообщение отредактировал Rup - 15.6.2013, 11:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.6.2013, 12:52
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(nenni @ 28.1.2012, 8:36) *
Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о недопустимости присоединения медного токоотвода вакуумного выключателя и алюминиевого токоприемника шинного моста. Или же мне убедится, что я не прав. Эти замечания необходимо аргументировать СО ССЫЛКАМИ на нормативные акты. Спасибо

Да конечно напрямую, медь и алюминий не хорошо, но вот если медные наконечники облудить, то вроде как можно, обратите внимание на это, мож у вас они тоже лужёные, тогда вроде и без претензий.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 15.6.2013, 19:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(nenni @ 28.1.2012, 7:36) *
Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о недопустимости присоединения медного токоотвода вакуумного выключателя и алюминиевого токоприемника шинного моста. Или же мне убедится, что я не прав. Эти замечания необходимо аргументировать СО ССЫЛКАМИ на нормативные акты. Спасибо

На ВСЕХ ПС в КРУ медные шины ТТ соединяются с алюминиевыми шинами токопроводов болтовым соединением. Никаких проблем.
???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.6.2013, 20:59
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11094
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сунцов Денис @ 15.6.2013, 19:05) *
На ВСЕХ ПС в КРУ медные шины ТТ соединяются с алюминиевыми шинами токопроводов болтовым соединением. Никаких проблем.
???

Да там запас будь здоров, и соединение обслуживается, как правило, квалифицировано. А будет сыро, тупо и горячо - приходи, кума, любоваться...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы