Что то с нулем? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что то с нулем? |
29.1.2012, 19:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
Добрый вечер, объясните пожалуйста в чем может быть причина- у меня на кухне в квартире кран водопроводный с металлической мойкой когда к нему касаешься пробником(отвертка тестерная) то она чуть светится, и в это время коснуться кафеля то светится сильнее. У меня на кухне несколько розеток я думал что может у них провод какой коротит, но к кухне идет провод в коробке распределительной основной, а с него на розетки так вот я его отсоединил в коробке от проводов розеток но все так и осталось - индикатор светится когда к мойки металлической проверяешь, значит дело не в проводах розеток. Может кто знает это норма или все таки надо вызывать электриков и рыть всю проводку? Да забыл уточнить на пробнике индикатор не светит постоянно (свечение еле еле), мигает ...
Сообщение отредактировал Sam_z - 29.1.2012, 19:55 |
|
|
|
29.1.2012, 19:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Чем/каким индикатором тыкали? надеюсь не на батарейках который?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
29.1.2012, 19:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
нет не на батарейках, индикатор обычный в магазине за 5 грн. покупал -отвертка, а внутри элемент стоит
|
|
|
29.1.2012, 19:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
нет не на батарейках, индикатор обычный в магазине за 5 грн. покупал -отвертка, а внутри элемент стоит Это и есть батарейный!Таким вещи подобного рода не диагностируют. Этот индикатор будет иногда подсвечивать, когда по стене им царапаешь.... Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2012, 19:59 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
29.1.2012, 20:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Если обычный, на неонке.... то дела не есть Гуд... (мультиметр есть?)
1.Обесточьте всю квартиру полностью - повторите эксперимент, если "горит" см. ниже 2. Вызывать электриков из обслуживающей компании... пусть проверяют СУП (металлосвязь в подвале) продолжение следует... после вас -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
29.1.2012, 20:12
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
скореевсего он неоновый так отвертка прозрачная желтая, я на щитке фазу отключал( пакетник) так не светится, если фазу включить то светится
еще вот что хотел добавить, я на кухне недавно плитку менял, так вот когда стена была голой то у меня там где штроба (там труба для воды и канализация, у нас ванная и кухни в разных местах) стоит уголок см 30 он поддреживает пару кирпичей, так я его пробником(просто и не думал) проверил он тоже светился, хотя он (уголок) только стены касается... В розетках что на этой стене фаза норм светится, а ноль еле еле но тоже светится Сообщение отредактировал Sam_z - 29.1.2012, 20:20 |
|
|
29.1.2012, 20:23
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Цитата В розетках что на этой стене фаза норм светится, а ноль еле еле но тоже светится Попробуйте еще тыкнуть на корпус этажного щитка...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
29.1.2012, 20:29
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
На корпусе этажного щитка не горит пробовал в нескольких местах щитка, а на мойку когда так мигает...
|
|
|
29.1.2012, 20:43
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так мигает (кратковременная вспышка) или горит?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
29.1.2012, 20:47
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
нет не горит просто мигает постоянно
|
|
|
|
29.1.2012, 20:55
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ХМ... подождем еще вариантов...
попробуйте еще другим индикатором тыкнуть... а то так и не понял, неонка у вас или нет.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
29.1.2012, 21:11
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
вообщем индикатор у меня такой сверху болтик с пружинкой прижимающий похожий на стеклянный предохранитель элемент и к нему контактирует метал отвертки, завтра куплю может какой другой попробую им.
|
|
|
29.1.2012, 21:25
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Всеж еще вопрос: вы индикатором из любопытства тыкнули или щиплет от крана? в хате 2х или 3х (с заземлением) проводка?
Купите еще/или мультиметр, типа DT 830 http://www.domko.ru/img/500/dt830.jpg и не дорого и в хозяйстве пригодится Возвращаюсь к Щитку... Отцепите вводной кабель полностью - и фазу и нуль и "землю" (если есть) проведите тот же эксперимент с мойкой... Это я к тому , что может (что скорей всего, но может) не в "вас" дело -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
29.1.2012, 21:36
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
да я из любопытства ткнул, в квартире я не знаю какая проводка (в гостиной три провода на кухне два идет) наверное трех потому что бойлер( я не подключал) на три провода подключен. Я б не переживал в принципе просто меня пугает то что у меня на кухне труба с газом и я там где краски не было тоже заморгало еле еле выдно было, вот и запереживал, может оно и раньше было просто не обращал внимания но все же...
В щитке у меня два пакетника один на ноль другой на фазу я так понимаю, все что смог разобрать, там просто еще 3 кроме моего счетчика, так я пакетники выключал и не моргает индикатор. Скажите пожалуйста, а мультиметром что проверить напряжение или... Есть розетка с заземлением в другой комнате, там в нее три провода идет, так вот что идет на заземление(он к усикам что торчат с розетки ), так индикатор показывает точно так как на мойке слабое по яркости мерцание(мигает). Сообщение отредактировал Sam_z - 29.1.2012, 21:56 |
|
|
29.1.2012, 22:44
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата так я пакетники выключал и не моргает индикатор.....на кухне в квартире кран водопроводный с металлической мойкой когда к нему касаешься пробником(отвертка тестерная) то она чуть светится, и в это время коснуться кафеля то светится сильнее. У меня на кухне несколько розеток Предполагаю что-то вроде повреждение изоляции где-то в проводах этой кухонной стены с розетками, отсюда небольшая утечка со слабым растеканием тока, на что индикатор справедливо и указывает!Других мыслей у меня лично пока нет!..... Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2012, 22:46 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
30.1.2012, 9:14
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
Предполагаю что-то вроде повреждение изоляции где-то в проводах этой кухонной стены с розетками, отсюда небольшая утечка со слабым растеканием тока, на что индикатор справедливо и указывает! Других мыслей у меня лично пока нет!..... Возможно Вы правы, просто у меня в тене распред коробка на розетки идет, я розетки отключал от коробки(провода) та же ситуация, и может дело в главном проводе что идет до коробки, гдето залом или изоляция, буду смотретьиз какой коробки он идет и там попробую отключить его и проверить |
|
|
31.1.2012, 16:18
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
Проблему нашел.
На другой стороне стены кухни( в коридоре) основная распределительная коробка(Основная Коробка -ОК), в ней к главному проводу со стороны кухни были запитаны два провода(двухжильных) с сечением 3(назовем их Главными Кухонными -ГК), уже в кухни каждый их этих проводов(ГК) заканчивается распределительной коробкой, и в эти коробки запитаны по две розетки. Так вот поочередно отключая провода ГК от основной коробки, выяснилось что они оба пробивают, а в каком месте непонятно так как они в стенке под плиткой. Хотел спросить совета: Скажу сразу провода алюминий. у меня есть провод сечением 4, так вот если его я запитаю от Основной коробки что в коридоре, и протяну на кухню, а от него через распределительную коробку пущю два провода(каждый провод две жилы) сечением 3 к тем коробкам от которых запитаны розетки, это будет норм, и эти провода сечением 3 я проложу в коробе(и можно ли два провода один на другой положить) над плиткой к к тем коробкам от которых запитаны розетки (так как неохото снимать плитку, да и не снимешь ее нормально),или же мне вместо провода сечением 3 можно купить медные провода которые для внешней прокладки с дополнительной изоляцией). Розеток 4 потому что на одной холодильник на другой микроволновка и две на разное Столько написал надеюсь поймете.. Сообщение отредактировал Sam_z - 31.1.2012, 17:31 |
|
|
31.1.2012, 16:27
Сообщение
#18
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Попробуйте чуть более понятно написать. Цифры - словами. И со знаками препинания. А то вот это
Цитата у меня есть провод 4 там же вроде 3 совсем мозг рвет.
-------------------- |
|
|
31.1.2012, 16:46
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25924 |
ответ подправил, не выходит у меня объяснять, может мне нарисовать будет проще
|
|
|
31.1.2012, 17:48
Сообщение
#20
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Принципиальной разницы в двух нарисованных вами схемах нет.
Сечение меньшего провода, скорее всего - 2,5, а не 3. Медь с аллюминием напрямую соединять нельзя. Соединять их можно только через специальные зажимы. В принципе, если все так, как вы нарисовали, то можно сделать и так. Проложить в кабель-канале - оптимальный для вас в этой ситуации вариант. Один на другой - не совсем понял, что вы имели ввиду. Если - можно ли проложить два провода в одном и том же кабель-канале, то ответ - да. -------------------- |
|
|