Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

запуск компрессора380 , ток идет движок не крутит рэлюха гудит

митя69
сообщение 29.1.2012, 13:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25921



фазы местами менял массу проверял, трн25пма3102ухл4в может быть неисправными? как узнать течь? а точнее запустить движок ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 29.1.2012, 15:17
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(митя69 @ 29.1.2012, 16:30) *
фазы местами менял массу проверял, трн25пма3102ухл4в может быть неисправными? как узнать течь? а точнее запустить движок ?

icon_biggrin.gif чего у вас там течет? пускатель на сколько вольт подключен? (читай на катушке). напруга на всех контактах пускателя есть? Реле давления рабочее?


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
митя69
сообщение 29.1.2012, 15:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25921



[quote name='Aleks 72' date='29.1.2012, 15:17' post='219099']
icon_biggrin.gif чего у вас там течет? пускатель на сколько вольт подключен? (читай на катушке). напруга на всех контактах пускателя есть? Реле давления рабочее?
[/quобьясните какая напругга?? если ток выходит индикатор горит, значит наверное.. а где еще напруга деться могла? можно движок проверить током? или рэлюху тестором пускатель три фазы и ноль на корпус

что надо ампериметра?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2012, 17:48
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10833
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Одной фазы нет?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
митя69
сообщение 29.1.2012, 22:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25921



а как проверить где нет??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 30.1.2012, 18:32
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(митя69 @ 29.1.2012, 22:23) *
а как проверить где нет??



Самое простое индикатором, самое лучшее тестером, самое крайнее лампочка(один провод на фазу, второй на ноль)
Проверяйте все аккуратно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
митя69
сообщение 30.1.2012, 20:58
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25921



уже 20раз проверил индикатором везде горит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 30.1.2012, 21:02
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



и будет гореть, любой китай тестер подойдет, между фаз замерь 380


Сообщение отредактировал prude - 30.1.2012, 21:06


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.1.2012, 5:00
Сообщение #9





Гости






Цитата(митя69 @ 29.1.2012, 13:30) *
фазы местами менял массу проверял, трн25пма3102ухл4в может быть неисправными? как узнать течь? а точнее запустить движок ?

1. Проверьте наличие всех трёх фаз на входе пускателя при его выключеном положении.
2. Отсоедините полность электродвигатель компрессора.
3. Включите пускатель, проверьте наличие всех трёх фаз на выходе теплового реле, т.е. там где подключаете двигатель.
4. Померяйте напряжение каждой фазы относительно "ноля" и между фазами на входе и выходе пускателя и теплового реле.
5. Полученные результаты обнародуйте, будем думать дальше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
митя69
сообщение 31.1.2012, 22:14
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25921



ВЗЯЛ тестор на входе 238 взял,включил и завёл))) возможно энергопотери) кстати морозы могут влиять? или полтергейст? или кабель алюминевый сечением жил 2.3 2.5мм маловато?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 1.2.2012, 3:18
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



238 В, это между чем ?

Может и потери, зависит от длины (удаленность от источника, включая все кабеля и всю аппаратуру), сечения кабеля , потребляемой мощности.

2,5 квадрата по алюминию ? А мощность компрессора какая ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 23:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены