АИД 70М или АИСТ 50/70 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АИД 70М или АИСТ 50/70 |
Гость_Гость_сергей_*_* |
13.9.2011, 9:05
Сообщение
#1
|
Гости |
Хотим покупать испытательную установку, дайте пожалуйста рекомендацию по оборудованию. Есть две испытательные установки на первый взгляд с почти одинаковыми характеристиками, но АИСТ 50/70 стоит на 45 т.р. дешевле. Откуда такой "сыр". Если у кого-нибудь есть опыт работы, поделитесь пожалуйста.
|
|
|
|
13.9.2011, 13:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Еще есть АИД 70/50 (Украинский), стоит дешевле российского АИД 70М, но претензий не имеет. Блок управления у него правда как раньше у АИД 70М был, корпус с решетками для вентиляции. Но в сырую погоду все равно не будет ни кто испытывать. Работаим сами АИД 70, нравиться.
Присматривались к Аисту, но вот тут хорошего про него не пишут: http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-408-7 Производитель Аиста видимо не наработал опыт еще, качество страдает и не продуманна до конца конструкция. Хотя этот прибор ставят сейчас в большинство передвежных ЭТЛ при комплектации. Но это видимо из-за цены и электронного управления. Будем покупать АИД-70/50, если не доверяете украинцам, берите АИД 70М. По Аисту нужно ждать положительного опыта эксплуатации |
|
|
13.9.2011, 22:13
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
УВИ -70 СКАТ пишите помогу приобрести . В Волгограде сам работаю таким.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
15.9.2011, 18:06
Сообщение
#4
|
Гости |
Украинский АИД 70/50 он не внесен в Госреестр. Оформят ли с таким прибором электролабораторию?
|
|
|
|
15.9.2011, 21:22
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если повезёт
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.1.2012, 12:14
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25876 |
Есть еще аналог АИД-70, это УКД-70 помоему какого то Московского завода, передрали с АИД-70, до ума не довели. Весч нехорошая, не советую.
|
|
|
30.1.2012, 10:53
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 |
Зарегистрировался с АИД-70 М. Аппарат ничего. Таскать немного тяжелооооо.
|
|
|
|
19.2.2012, 21:09
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Мне тоже он нравится. Сделали измерение утечки на переменке. Без заземления не включается. Корпус испачкали как-то кабельной мастикой, хотел отмыть бензином - пластмасса растворяется. Неудобно устанавливать маленькие напряжения (1, 2, 6 кВ) Хорошо бы если сделали ему вторую шкалу напряжения, скажем до 10 кВ.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
30.6.2013, 5:35
Сообщение
#9
|
Гости |
УВИ -70 СКАТ пишите помогу приобрести . В Волгограде сам работаю таким. СКАТ 70 гавно, не берите. 1. не отработал месяца, произошол пробой изоляции на 36 кВ и скат вышел из строя. хотя перед этим делал прожиг. 2. нельзя разряжать штангой. 3. цифровое табло сделано на светодиодах, особенно прикалыют зелёного цвета при яроком солнце, никуя невидно 4. вместо звукового синала лучшеб таймер сделали. 5. когда стоишь а блок управления на полу, не удобно. нету вертиального положения стояния прибора. много электроники и ремонт в полевых условия, в отличии от АИДа - невозможен а так аппаратик прикольный, хороший, жгёт всё. но неудобный в управлении.. |
|
|
30.6.2013, 8:45
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
СКАТ 70 гавно, не берите. .. Соглашусь только с пунктом №4 в остальном Вам лучше работать с кенатроном там и видно все и ремонту подлежит. -------------------- |
|
|
|
21.7.2013, 21:34
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30269 |
1. АИИ-70, тяжелая бандура, но надежная; 2. АИД-70, по надежности слабенько из-за платы с радио-деталями... Про Аистов не слышал. Я бы выбрал первое...
|
|
|
Гость_Гость_alexand56_*_* |
3.8.2013, 21:44
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
17.1.2018, 7:51
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41647 |
Добрый день подскажите пожалуйста а как по правила можно использовать АИД-70М или другую установку? По правилам установка должна быть ограждена, снабжена блокировками и звуковой, световой сигнализацией?
|
|
|
19.1.2018, 15:46
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Добрый день подскажите пожалуйста а как по правила можно использовать АИД-70М или другую установку? По правилам установка должна быть ограждена, снабжена блокировками и звуковой, световой сигнализацией? Здравствуйте. Требуется зарегистрировать установку в Ростехнадзоре. А это достаточно объемная работа и ограждение рабочего места лишь часть ее. |
|
|
19.1.2018, 16:13
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41647 |
Лаборатория у нас зарегистрирована и даже есть две передвижных ЭТЛ. Но вот хотят навязать СКАТ так как его дешевле использовать вот и стал вопрос в правилач четко написано что должна быть блокировка дверей, зветовая и звуковая сигнализация. А в ответ слышим "зачем его тогда выпускают"?))) Вот как то так)
|
|
|