взрывоопасность В-1г , подбор оборудования

Nerdin
сообщение 31.1.2012, 9:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473



Здравствуйте.

Столкнулся с проблемой- необходимо собрать шкаф с частотным преобразователем,контроллером и пуско-регулирующей аппаратурой, который должен эксплуатироваться в вышеуказанной зоне, а именно в зоне В-1г.
В связи с этим вопрос:
1)чем мне следует руководствоваться в первую очередь, какие на меня накладываются ограничения и т.п?
2)есть ли ограничения на применяемое оборудование и кабельную продукцию?
3)есть ли особые требования к монтажу и герметизации?

даже не знаю, что спросить еще... сам я конечно почитаю все то, что смогу найти, но надеюсь на помощь более опытных коллег...
Может быть кто-нибудь из форумчан имел дело с подобным и может на конкретном примере разъяснить мне что следует делать?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 31.1.2012, 11:18
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



В первую очередь следует руководствоваться ПУЭ, в частности главой 7, про взрывоопасные зоны.
Не лишне будет заглянуть в ГОСТ Р 51321.1-2000
А вообще такое оборудование стараются выносить из зоны.
И как обеспечить герметизацию - вопрос, ведь частотники и контроллер надо будет обслуживать, открывая шкаф упраления.
Имхо выносить в другое помещение с категорией Д, а не то господа пожарные этого категорически не одобрят.

Сообщение отредактировал SerJant27 - 31.1.2012, 11:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nerdin
сообщение 31.1.2012, 11:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473



Цитата
И как обеспечить герметизацию - вопрос, ведь частотники и контроллер надо будет обслуживать, открывая шкаф упраления.


Я с Вами абсолютно согласен. Вся абсурдность ситуации в том, что шкафы и прочее оборудование устанавливаются в отдельной трансформаторной, удаленной от самой установки в среднем на 50м.В помещении трансформаторной взрывобезопасностью и не пахло - открытые шкафы и элементы, открытые шинные сборки.
Но есть ТЗ...

SerJant27 , не просветите кратко на примере обычного шкафа с ПЧ и контроллером, что должно быть сделано, чтобы он был взрывобезопасным, например: IP, требование к самому оборудованию и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 31.1.2012, 12:26
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Цитата
не просветите кратко на примере обычного шкафа с ПЧ и контроллером, что должно быть сделано, чтобы он был взрывобезопасным, например: IP, требование к самому оборудованию и т.п.

Зона-то точно В-1г?

Шкаф, к примеру IP54 при открытых дверях меняет свой IP на IP самого незащищенного элемента - например IP20 установленного в нем пускателя. Не открывать его не получится, его надо обслуживать. Это раз.
Частотникам для обеспечения работоспособности нужна вентиляция,ее можно обеспечить отвестиями в корпусе шкафа, с которыми IP будет максимум 40. Это два.
IP шкафа должно иметь подтверждение, причем не слова монтажной/проектной организации. Это три.
Цитата
Но есть ТЗ...

И что там?

Сообщение отредактировал SerJant27 - 31.1.2012, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nerdin
сообщение 31.1.2012, 13:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473



Цитата
Зона-то точно В-1г?
-Точно
Цитата
И что там?
- вот согласно ТЗ и требуется взрывобезопасность, но как мне кажется заказчик немного напутал ,скорее всего требования по взрывобезопасности наверное относятся к самой установке.
иначе получается бред, т.к в самой трансформаторной требования по взрывобезопасности не соблюдаются -100%, ранее видели.

это все мои предположения, я пока анализировал ТЗ, после уточнения скорее всего подтвердится вышенаписанное.

SerJant27 , спасибо, с Вами я абсолютно согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 31.1.2012, 14:32
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Nerdin,
Да не на чем. Удачи!